Кнопка отпирания электромагнитного замка, подключенная в шс прибора С2000-4 бьет током.
Пол года после монтажа все работало нормально, а потом стало бить током. 
Кнопка подключена по заводской схеме, через резистор 1кОм, для исключения кз в шс.
Кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией? 
И как выходили из положения?

9 лет назад

avatar
поменять кнопку на пластиковую. А еще можно проверить заземление БРП, что в клемму G в с-2000-4 подключено, подключить прибор на аккумулятор и без БРП и попробовать.

Евгений Дещиця 9 лет назад

Бьет именно тогда, когда одной рукой держишь ручку двери, а другой жмешь кнопку?

Была аналогичная ситуация с вызывной панелью. Решили кабелем для уравнивания потенциалов, между дверной коробкой и корпусом вызывной панели.

Гатин Валерий Фидиятович 9 лет назад

Так ведь если относительно двери "кусается" это же может быть фаза на дверь пробивается. У меня так пару раз армстронг кусался.

Киселёв Михаил 9 лет назад

армстронг, с установленными китайскими светильниками, фигачит маманегорюй. Стараюсь не хвататься за шлейф и решетку подвесного потолка)))

Евгений Дещиця 9 лет назад

возми индикатор и проверь на ком светится тот и болеет если дверь дрюкай электриков месных пусть ищут где гвоздь в стену с проводом забили ;) а если кнопка ищи проблемму

Владимир Владимирович 9 лет назад

А электрик-то тут при чём ?Его это что ли проблемы?

Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет назад

Всем спасибо!!!

Проблему решили наклеиванием резиновой прокладки на кнопку. ))
 

Шемарулин Александр Вячеславович 8 лет 10 месяцев назад

Так а на двери потенциал то не проверяли?
А на кнопку то резинку наклеили, а вот если водички возле двери плеснуть и за эту дверь взяться?

Киселёв Михаил 8 лет 10 месяцев назад

Поставь в цепь замка варистор для защиты от бросков индуктивного напряжения и будет тебе счастье ( если конечно фаза не шьёт )

Космачёв Анатолий Николаевич 8 лет 10 месяцев назад

Все замки, управление которыми осуществляется коммутацией силовой обмотки электромагнита, для подавления выбросов напряжения должны быть зашунтированы диодами, включенными в обратном направлении, или варисторами.Варистор должен устанавливаться непосредственно на клеммах замка. Странно почему Болид не даёт такие рекомендации для своего контроля доступа ?

Космачёв Анатолий Николаевич 8 лет 10 месяцев назад

Потому что на сколько я помню, в болиде диоды уже встроены в контроллер. Если не ошибаюсь конечно, когда-то уже поднималась эта проблема.

Меркуль Игорь Юрьевич 8 лет 10 месяцев назад

А откуда прилетаете высоковольтный импульс ? Неужели с реле.
столять должен непосредственно на замке.  Ставят по идее в цепи реле емкости. Щас посмотрю. 

Космачёв Анатолий Николаевич 8 лет 10 месяцев назад

Стоят емкости как и должно быть по логике. Диоды с виду похож на конденсатор но разная маркировка и должна быть полоска указывающая где катод. 

Космачёв Анатолий Николаевич 8 лет 10 месяцев назад

Мне лично вообще кажется что блок питания установлен импульсный, типо ИВЭПР или наподобии, а них была замечана подобная проблема.

Киселёв Михаил 8 лет 10 месяцев назад

Да в этом есть логика. Если кондюки подсохли может шить. Но катушку зажигания из магнитного замка тоже со щитов нельзя сбрасывать. А вообще мало данных. Резинка на кнопку это выход главное без жертв чтоб обошлось если белка в ИБП. 

Космачёв Анатолий Николаевич 8 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

7109 раз

ЗАДАН

9 лет назад

ПРОДУКТЫ

С2000-4

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.