партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияСовместная жизнь Поток 3Н и С2000 БИ исп.01

Эксплуатация » Совместная жизнь Поток 3Н и С2000 БИ исп.01

День добрый. В самом начале обозначусь, что вопрос для самых хитрых) (ну и умных, без этого никуда). Должен отметить, что он уже задавался в тех.поддержку Болида, но такой вариант меня не устраивает. (их вариант напишу в конце).

Итак задачка.
Имеем в наличии приборы и ПО:
- Поток 3Н 
- С2000 БИ исп. 01
- С2000М
- ПО Орион Про

На Потоке 3Н 18 шлейф запрограммирован для дренажной ямы (или приямка). По факту отработки, шлейф функционирует на 100% (выдает КЗ, Обрыв, Повышение уровня воды и Норму). Необходимо вывести индикацию на С2000 БИ исп. 01.


Выполненые действия:
- создан раздел в Pprog с необходимым названием и нашим шлейфом внутри.
- через Uprog раздел привзяан к необходимому индикатору.

Проблемы:
- С2000 БИ не реагирует на выполненные действия, описанные сверхку.
- обычным Uprog в приборе С2000 БИ исп.01, мы можем ТОЛЬКО сделать привязку разделов к индикаторам и выставить длительность звуковой индикации.
- Uprog Multi - Free не дает программировать С2000 БИ исп.01 из за старой версии
- прошивки для С2000 БИ исп.01 отсутствуют

Полученое пояснение от сотрудников Bolid: на приборе С2000 БИ исп.01 индикаторы с 1 по 35 по умолчанию - пожарные шлейфы (и изменить этого нельзя). Аварийное повышение уровня приямка имеет тип шлейфа - технологический. Именно поэтому индикация не работает.

Варианты решения которые не очень подходят:
- использовать дополнительный прибор (сигнал 10 и т.д.) Да бы сделать данный тип шлейфа пожарным.
- если при программировании Поток 3Н выставить нашему шлейфу тип - неисправность. То индикация начинает работать. Но на С2000М и на Орион Про это обозначается - НЕИСПРАВНОСТЬЮ ПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. Что может ввести в заблуждение сотрудников комплекса.


Вроде ничего не упустил. Буду рад если кто то сможет помочь.При необходимости готов предоставить необходимую информацию ( в разумных рамках ). Всем заранее спасибо.

8 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

- если при программировании Поток 3Н выставить нашему шлейфу тип - неисправность. То индикация начинает работать. Но на С2000М и на Орион Про это обозначается - НЕИСПРАВНОСТЬЮ ПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. Что может ввести в заблуждение сотрудников комплекса. 

Ну скажем так- если Вас этот вариант устраивает, то просто переименуйте событие на орионе и пульте...

8 лет 10 месяцев назад

avatar
Подскажите пожалуйста, как переиминовать событие на пульте?

Андреев Дмитрий Сергеевич 8 лет 10 месяцев назад

Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет 10 месяцев назад

Дмитрий Сергеевич, переименование событий производится через сценарий переименования в программе Pprog, если что то не понятно то можно заглянуть в раздел справка►пользовательские сценарии обработки событий

Киселёв Михаил 8 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо большое, уже сделал. Спасибо за пдфку выше. Просто познаю болид)
Сейчас осталось только в орион про изменить это событие то же.



P.S. В заблуждение вводило то что, при запросе состояния шлейфа, мне по прежнему выдавало неисправность. Как показала практика, данный сценарий влияет лишь на выводимое сообщение, на экран с2000м

8 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4621 раз

ЗАДАН

8 лет 10 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.