День добрый. В самом начале обозначусь, что вопрос для самых хитрых) (ну и умных, без этого никуда). Должен отметить, что он уже задавался в тех.поддержку Болида, но такой вариант меня не устраивает. (их вариант напишу в конце). 9 лет назад Андреев Дмитрий Сергеевич 3Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
- если при программировании Поток 3Н выставить нашему шлейфу тип - неисправность. То индикация начинает работать. Но на С2000М и на Орион Про это обозначается - НЕИСПРАВНОСТЬЮ ПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. Что может ввести в заблуждение сотрудников комплекса. Ну скажем так- если Вас этот вариант устраивает, то просто переименуйте событие на орионе и пульте... 9 лет назад Богданюк Дмитрий Владимирович 1090Подскажите пожалуйста, как переиминовать событие на пульте?
– Андреев Дмитрий Сергеевич 9 лет назад – Богданюк Дмитрий Владимирович 9 лет назад Дмитрий Сергеевич, переименование событий производится через сценарий переименования в программе Pprog, если что то не понятно то можно заглянуть в раздел справка►пользовательские сценарии обработки событий
– Киселёв Михаил 9 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Спасибо большое, уже сделал. Спасибо за пдфку выше. Просто познаю болид) 9 лет назад Андреев Дмитрий Сергеевич 3Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |