С2000-BIOACCESS-F4, С2000-BIOACCESS-F8 имеются в системе. Время на биометрике не синхронизируется со временем на АРМ «Орион Про». То есть, есть обычная система СКД на С2000-2, в этой же системе биометрика. Время прохождения по карте и по пальцу отличается. Была ли такая проблема? Если да, то как она решается?

9 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

К сожалению автоматической синхронизации Болид ещё не предусмотрел, так что только вручную через утилиту BAprog.Там во вкладке "Конфигурация" есть кнопка "синхронизировать". Больше вариантов мы пока не нашли.

9 лет 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

есть такой вопрос можно ли подключить астру 10 к F8 как извещатель,об открытой двери,

9 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день! Как можно косвенно определить качество отпечатка пальца? По количеству звёздочек в АБД (их бывает три, четыре или пять) возможно как то определить хороший отпечаток или нет? Вопрос возможно глупый, но руководство возбудилось: некоторые люди не могут пройти через БИО дверь. По какой причине - не понятно (как они пальцы прикладывают проконтролировать нет возможности). Отпечатки у них снимаются настольным  ZK оператором бюро пропусков ( при снятии качество улучшенное, алгоритм в МА-300  установлен 10), заносятся в систему. МА-300 не распознаёт отпечатки этих людей хоть убейся. Если в процентах, то примерно в девяти случаев из десяти отпечаток не распознаётся. Пробовали и разные руки, и разные пальцы... МА-300 установлен на КПП, идентификация по карте+палец. Народу с утра толпа идёт - начинается цирк...Проконсультируйте, пожалуйста. Руководство уже задолбало всякими вопросами, а у вас никакой информации по биометрии практически нет. Как критично для распознавания отпечатков позиционирование пальца, влажность кожи и т.п. факторы? Если кто сталкивался с подобными проблеммами - поделитесь опытом пожалуйста. Ну или советом помогите :)

7 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 Посмотрите качество отпечатка и его размер через ВАкцес  при размере Длина более 1100 работает нормально, 700 маловато качество желательно более 60
2.Как прикладывать (снимать) отпечаток есть в инструкции, я рекомендую кутикула ногтя в середину окошка. Обычно прикладывают когда не знают только коник пальца. нужно объяснить им.
3. Влажные, холодные(замёршие) после улицы(зимой) и очень сухие пальцы отпечатки не читаются.  Весной проблемы увеличиваются.
Но если отпечатки сняты нормально и прикладывают правильно проходят с первого раза процентов 95-98%, остальные после 2-3 попыток.
Не забывайте , что процентов у 10 людей качественные отпечатки снять невозможно!
 

7 лет 1 месяц назад

avatar
Отпечатки снимались с настольного считывателя ZK через АБД. В BIOAccess никаких параметров отпечатка не показывается. Просмотреть их нет возможности. При нажатии кнопки "Чтение полной информации из прибора" контроллер вообще отключается от системы и не предоставляет доступ (вообще ни на что не реагирует).

Малозёмов Константин Вячеславович 7 лет 1 месяц назад

Через АБД эти данные тоже выводятся , когда заносите отпечаток.

Соболев Евгений Николаевич 7 лет 1 месяц назад

Во время занесения выводятся. Вопрос не в этом (с правилами занесения отпечатков и их качества - ознакомим ответственных лиц с вашими рекомендациями), вопрос в том КАК сейчас проконтролировать параметры отпечатков для того, что бы понять у кого они не соответствуют озвученым вами параметрам? Переснимать отпечатки у почти всего персонала.... Это не есть хорошее решение вопроса :) Прошу рассмотреть возможность вывода этих параметров (длина, качество) для анализа в будующих версиях ПО (АБД и BIOAccess). Поверьте - это нужно. Рядом с операторами Бюро пропусков (это не один человек, их несколько) постоянно находиться для контроля физически невозможно. А имея эти данные можно тупых нерадивых научить делать это правильно. 

Малозёмов Константин Вячеславович 7 лет 1 месяц назад

При нажатии кнопки "Чтение полной информации из прибора" контроллер вообще отключается от системы и не предоставляет доступ (вообще ни на что не реагирует).
 

Странно, прибор не должен зависать, запустите BAProg подключитесь на прямую к контролеру и посмотрите отпечаток
Прошу рассмотреть возможность вывода этих параметров (длина, качество) для анализа в будующих версиях ПО (АБД и BIOAccess).
 

????
вопрос к разработчикам

Соболев Евгений Николаевич 7 лет 1 месяц назад

запустите BAProg подключитесь на прямую к контролеру и посмотрите отпечаток

При регистрации через АБД в BAProg ничего не показывает. Ни код карты, ни отпечаток.
????
вопрос к разработчикам

переадресуйте пожалуйста)

Малозёмов Константин Вячеславович 7 лет 1 месяц назад

При нажатии кнопки "Чтение полной информации из прибора" контроллер вообще отключается от системы и не предоставляет доступ (вообще ни на что не реагирует).
 

Подтверждаю. Такая же проблема. При нажатии этой кнопки контроллер и программа BAProg зависают полностью.

Юрий Л, 6 лет 9 месяцев назад

Если био в системе - не пользуйтесь BAProg. Только для первоначальной настройки. Потом забудте вообще про эту софтину - она кривая до ужаса)

Малозёмов Константин Вячеславович 6 лет 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5787 раз

ЗАДАН

9 лет 4 месяца назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.