С2000-BIOACCESS-F4, С2000-BIOACCESS-F8 имеются в системе. Время на биометрике не синхронизируется со временем на АРМ «Орион Про». То есть, есть обычная система СКД на С2000-2, в этой же системе биометрика. Время прохождения по карте и по пальцу отличается. Была ли такая проблема? Если да, то как она решается? 10 лет 10 месяцев назад Тарасов Антон Сергеевич 18Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
К сожалению автоматической синхронизации Болид ещё не предусмотрел, так что только вручную через утилиту BAprog.Там во вкладке "Конфигурация" есть кнопка "синхронизировать". Больше вариантов мы пока не нашли. 10 лет 10 месяцев назад
Шмытов Александр Васильевич 27Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
есть такой вопрос можно ли подключить астру 10 к F8 как извещатель,об открытой двери, 10 лет 6 месяцев назад
Григоров Андрей Александрович 1Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Добрый день! Как можно косвенно определить качество отпечатка пальца? По количеству звёздочек в АБД (их бывает три, четыре или пять) возможно как то определить хороший отпечаток или нет? Вопрос возможно глупый, но руководство возбудилось: некоторые люди не могут пройти через БИО дверь. По какой причине - не понятно (как они пальцы прикладывают проконтролировать нет возможности). Отпечатки у них снимаются настольным ZK оператором бюро пропусков ( при снятии качество улучшенное, алгоритм в МА-300 установлен 10), заносятся в систему. МА-300 не распознаёт отпечатки этих людей хоть убейся. Если в процентах, то примерно в девяти случаев из десяти отпечаток не распознаётся. Пробовали и разные руки, и разные пальцы... МА-300 установлен на КПП, идентификация по карте+палец. Народу с утра толпа идёт - начинается цирк...Проконсультируйте, пожалуйста. Руководство уже задолбало всякими вопросами, а у вас никакой информации по биометрии практически нет. Как критично для распознавания отпечатков позиционирование пальца, влажность кожи и т.п. факторы? Если кто сталкивался с подобными проблеммами - поделитесь опытом пожалуйста. Ну или советом помогите :) 8 лет 7 месяцев назад
Малозёмов Константин Вячеславович 1450Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
1 Посмотрите качество отпечатка и его размер через ВАкцес при размере Длина более 1100 работает нормально, 700 маловато качество желательно более 60 8 лет 7 месяцев назад
Соболев Евгений Николаевич 321Отпечатки снимались с настольного считывателя ZK через АБД. В BIOAccess никаких параметров отпечатка не показывается. Просмотреть их нет возможности. При нажатии кнопки "Чтение полной информации из прибора" контроллер вообще отключается от системы и не предоставляет доступ (вообще ни на что не реагирует).
– Малозёмов Константин Вячеславович 8 лет 7 месяцев назад Через АБД эти данные тоже выводятся , когда заносите отпечаток.
– Соболев Евгений Николаевич 8 лет 7 месяцев назад Во время занесения выводятся. Вопрос не в этом (с правилами занесения отпечатков и их качества - ознакомим ответственных лиц с вашими рекомендациями), вопрос в том КАК сейчас проконтролировать параметры отпечатков для того, что бы понять у кого они не соответствуют озвученым вами параметрам? Переснимать отпечатки у почти всего персонала.... Это не есть хорошее решение вопроса :) Прошу рассмотреть возможность вывода этих параметров (длина, качество) для анализа в будующих версиях ПО (АБД и BIOAccess). Поверьте - это нужно. Рядом с операторами Бюро пропусков (это не один человек, их несколько) постоянно находиться для контроля физически невозможно. А имея эти данные можно
– Малозёмов Константин Вячеславович 8 лет 7 месяцев назад При нажатии кнопки "Чтение полной информации из прибора" контроллер вообще отключается от системы и не предоставляет доступ (вообще ни на что не реагирует). Странно, прибор не должен зависать, запустите BAProg подключитесь на прямую к контролеру и посмотрите отпечаток Прошу рассмотреть возможность вывода этих параметров (длина, качество) для анализа в будующих версиях ПО (АБД и BIOAccess). ???? вопрос к разработчикам – Соболев Евгений Николаевич 8 лет 7 месяцев назад запустите BAProg подключитесь на прямую к контролеру и посмотрите отпечаток При регистрации через АБД в BAProg ничего не показывает. Ни код карты, ни отпечаток. ???? вопрос к разработчикам переадресуйте пожалуйста) – Малозёмов Константин Вячеславович 8 лет 7 месяцев назад При нажатии кнопки "Чтение полной информации из прибора" контроллер вообще отключается от системы и не предоставляет доступ (вообще ни на что не реагирует). Подтверждаю. Такая же проблема. При нажатии этой кнопки контроллер и программа BAProg зависают полностью. – Юрий Л, 8 лет 3 месяца назад Если био в системе - не пользуйтесь BAProg. Только для первоначальной настройки. Потом забудте вообще про эту софтину - она кривая до ужаса)
– Малозёмов Константин Вячеславович 8 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
6720 раз
10 лет 10 месяцев назад
BAProg
С2000-BIOAccess-F18
С2000-BIOAccess-F4
С2000-BIOAccess-F8
С2000-BIOAccess-MA300
С2000-BIOAccess-ZK4500
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий