Здравствуйте!
Конфигурация системы: три здания (1, 2, 3,). Расстояние между зданиями не более 20 м., находятся в прямой видимости друг от друга.
В здании 1 установлены С2000М, С2000-КДЛ, С2000-КПБ, С2000-СП1 исп.01. Звуковое оповещение запускается от С2000-КПБ, реле 2 (контроль на КЗ, обрыв).
В здании 2 (пост круглосуточного наблюдения) установлены С2000-БКИ, С2000-СП1 исп. 01, С2000-4. Звуковое оповещение запускается от С2000-4, реле 3 (контроль на КЗ и обрыв).
В здании 3  установлены С2000-4. Звуковое оповещение запускается от С2000-4, реле 3 (контроль на КЗ и обрыв).
Все приборы между зданиями связаны по RS-485  при помощи С2000-РПИ.
В каждом здании своя локальная АПС и СОУЭ, состоянии систем во всех трёх зданиях отображаются на С2000-БКИ в здании 2.

Задача: Необходимо, чтобы на С2000-БКИ поступали сигналы от реле оповещения в случае неисправности линии СОУЭ. Т.е. когда линия в норме индикатор горит зелёным, когда неисправность менялась на отличный от зелёного.

Что для этого было сделано и не помогло: Каждому реле были присвоены разделы в С2000М, эти разделы привязаны к индикаторам С2000-БКИ с индикацией технологический. Не работает такой вариант. Хотя С2000М фиксирует неисправность реле.

Вопрос: Что делаю не так? Как решить задачу?

Спасибо.
 

10 лет назад

avatar
Возможно в том ,что оповещение привязано к 3-му реле С2000-4 !И как удалось реле С2000-4 "перетащить" в раздел ?на вкладке "реле"PProg  выделяются только 2 реле !Тем более,что оповещение звуковое !Было бы речевое-тогда проще !От реле прибора речевого оповещения на ШС С2000-4 и "Шлейф" уже привязать к разделу !    Как вариант ! Привязывайте ШС к реле КПБ ,реле которого выведены в раздел !А потом уже с этими разделами делайте на БКИ разные действия( меняйте цвет индикации и т.д.)Но и это не совсем то !Вы просто узнаете,что на объекте сработала пожарная сигнализация и реле КПБ переключилось !А вот сработало ли звуковое оповещение ??? Трудно сказать !Конечно самое лучшее-это замена С2000-4 на Сигнал 10 !Но это скорее всего не реально !
 

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет назад

Вариант 1. Создайте раздел, в него перетащите "состояние прибора", этот раздел на кнопку в БКИ. Но с типом индикации возможно придется поколдовать.
Вариант 2. Если есть свободное реле и шлейф на приборах, то для реле пишем сценарий управления, в котором разрешающим условием будут КЗ и обрыв выхода, к сценарию привязываем раздел с состоянием прибора, а само реле (нужен сухой контакт) используем в виде шлейфа. Т.е получиться что при КЗ или обрыве выхода начнет отрабатывать сценарий, по сценарию разомкнется/замкнется реле имитировав срабатывание шлейфа.
Но в обоих вариантах реакция будет на обрыв или кз на всех реле.
Оповещения я как понял по 2-ому типу выполнено.

Киселев Михаил Геннадьевич 10 лет назад

Михаил !Вся эта информация и так придёт на пульт !Но на БКИ ????, вывести   индикацию о "сработавшем" и (включившим звуковое оповещение) реле на  приборе может только реле самого прибора !А это реле должно быть "забито" в раздел !Так как БКИ показывает состояние раздела !Есть приборы ,которые позволяют это сделать (реле "забить" в раздел) !
А на С2000-4 это сделать нельзя !Просто индикацию на БКИ именно с этого реле вывести врядли возможно !Остаётся только использование "стороннего" реле с привязанными к нему "централизованно" ШС ! А то ,что  на С2000-4 можно сделать  "сценарий"!То только к 2-м реле !И это скорее всего реле типа "сухой контакт"!

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет назад

Именно по этому я и написал что в раздел перетащить "состояние прибора".

Киселев Михаил Геннадьевич 10 лет назад

А теперь посмотри прибор Сигнал -10 ,там реле 3 и 4 !Это скорее всего и есть реле типа ОК !
На котором и посажено оповещение !Исходя из этого делаю вывод ,что не все реле и не на всех приборах управляются "централизованно"!Но говорить про это так ,как мы с тобой говорили про УО-4 С мне уже не хочется !
 

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет назад

Все выходы приборов можно добавить в раздел, правильно заметил за исключением некоторых, выход это реле типа ОК.
А вот то что нет индикации у автора вопроса, ну в смысле в его варианте, так мне кажется что в самом пульте трансляция технологических установлена в положении "нет".

Киселев Михаил Геннадьевич 10 лет назад

Хотя С2000М фиксирует неисправность реле. В С2000М технологические установлены по умолчанию !

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет назад

Вот мне где то что то попадалось про то как грамотно добавлять реле в разделы, а вот где вспомнить не могу. Нужно порыться в своих записях-шпаргалках.

Киселев Михаил Геннадьевич 10 лет назад

А как ты сможешь что то сделать с реле,которые даже в PProg не высвечиваются !Хотя существуют на самом деле !

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет назад

С ними то ни чего конечно не сделать, но у автора то как раз таки выходы задействованы в системе. Но лучше освежить память по данным приборам, дабы не попасть в просак как с УО-4С.
И вот опять смотрю, автор вопрос задал и пропал, а мы тут диалоги ведём.

Киселев Михаил Геннадьевич 10 лет назад

А я уже высказал своё мнение !Это привязывать ШС  с2000-4 к "дочерним" реле КПБ и выводить индикацию с них ! А программу похоже подправили !А может и нет !Сейчас на УО-4 С реле не высвечиваются !

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет назад

uprog free не пользовали? В pprog'е проявляются только реле - контролируемые выходы, это на вкладке разделов, на вкладке реле они все доступны. 

Евгений Дещиця 10 лет назад

Так у КПБ все реле ОК, как их на шс посадить, только через промежуточное реле.
А вот если рассмотреть вариант с программой управления реле "неисправность".

Киселев Михаил Геннадьевич 10 лет назад

У Сигнала 10 высвечиваются  все 4 ,у Сигнала 20М все 5 ,а у С2000-4 всего 2 !Если это ОК,то разговор другой !Но ОК это реле 3 и 4 ,а не 1 и 2 ! И как эти реле загнать в радел?Извините,что-то недопонимаю !

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет назад

Чего то я тоже уже запутался.

Киселев Михаил Геннадьевич 10 лет назад

А вот кстати Евгений натолкнул на мысль.
Попробовать режим индикатора "неисправность" на него повесить раздел с реле, и индикатор будет реагиовать на КЗ и Обрыв, то через Uprog free задать ему нужную индикацию и звук.

Киселев Михаил Геннадьевич 10 лет назад

Михаил !Говоришь запутался ?Я тоже !Что у автора не поставлен пункт в приборе "События о вкл./выкл. реле "-это скорее всего !Но смутило не это !А то ,что если прибор не подключен и конфигурация делается на компе ,то реле на С2000-4 не высвечиваются ,но если прибор подключен ,то реле высвечиваются !Вот это и ввело в заблуждение !

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет назад

https://yadi.sk/i/3c9ONg9fmLyRd

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет назад

Получается ,что работать  PProg с С2000-4 нужно тогда ,когда он подключен к компу !А как же тогда составлять конфигурацию "заблаговременно"????

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет назад

https://yadi.sk/i/XuGYJqGYmLyes

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет назад

Был у меня подобный случай, в прошивке 2.25 на БИ и БКИ очень муторно вылавливать неисправность от выходов, в норме индикатор не светится, только в неисправности мигает, uprog free должен сработать, хотя меня не получилось, пульт от БИ на большом расстоянии, лень было бегать)

Евгений Дещиця 10 лет назад

Все эти рукоделия, от "большого ума" проектировщиков и заказчиков.

Киселев Михаил Геннадьевич 10 лет назад

Протестую)) Сопсно, вполне логично, в один из вариантов "технологического" индикатора добавить вариант свечения зеленым при состоянии "норма выхода", но в трех вариантах технологического этого нет, вот это к разработчикам уже вопрос. Насколько я помню, в ранней прошивке я как то наколдовал такой вариант, а потом сдуру прошил свежей прошивкой и все, в норме не горит никак, а в нарушении мигает.

Евгений Дещиця 10 лет назад

Так и есть!
Пару месяцев сдавал жилой дом, где контроль состояний линий оповещения выведен на БКИ. Так вот, версия 2.23 отлично выдавала индикацию зеленым цветом при типе "технологический 2". А вот сегодня буду сдавать дом, где БКИ 2.25 (так как на одной БКИ и оповещение и кларана, подключенные к СП4) - в норме индикаторы не горят!

Буглак Иван Иванович 10 лет назад

Извените за молчание. С Андройда не отправляются сообщения.
В общем зелёная индикация в норме не идёт. (
Плюнул, погасил все индикаторы, индицируют жёлтым при неисправности.
Обидно конечно, но всё же.
Всем спасибо.

Хренов Алексей 10 лет назад

Так а это при каком типе индикатора?

Киселев Михаил Геннадьевич 10 лет назад

Ситуация такая. На БКИ на инидкаторах 49-60 собираю неисправности по СОУЭ и ПИТАНИЮ со всех трёх зданий, а т.к. РИП-12RS  при норме дают зелёный инидикатор при типе "Технологический 2", а реле С2000-4 ни как не хотят давать зелёную индикацию при норме СОУЭ, был чуточку изменён тип индикатора "Технологический 2", просто убрал зелёную индикацию, дабы было хоть какое-то однообразие, т.е. не горит "НОРМА", стало светиться "НЕИСПРАВНОСТЬ".

Хренов Алексей 10 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Просьба автору вопроса: Вы можете имя написать свое, а то как то хреново фамильничать ☺, да и не культурно вроде как.

10 лет назад

avatar