партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияНемогу разобратся с сигнал-10

Эксплуатация » Немогу разобратся с сигнал-10

Есть с2000м сигналы-10, с одного сигнала выведен считыватель, всё это прекрасно работало до сегодняшнего дня. Взятие происходит, а снятие уже сделать не получится, т.к. считыватель просто начинает игнорить ключи, а  после снятия с с2000м вроде как считыватель оживает только постановка происходит не сразу, а после касаний 2-3 при этом при касаниях индикатор то моргает, то вобще никак не реагирует. Дак вот интересно, что загибается сигнал-10, или с2000м, или считыватель мозги компосирует?

8 лет 3 месяца назад

avatar
Ключ прописан в ПКУ ?Может быть для проверки прописать ключ в прибор и проверить и сам прибор и считыватель?

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 3 месяца назад

Ключ прописан в ПКУ ?Может быть для проверки прописать ключ в прибор и проверить и сам прибор и считыватель?


Ключи в ПКУ... В пнд попробую, спасибо !

Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Если ключ прописан в ПКУ, то по первому касанию идет идентификация пользователя и опрос состояния раздела, по второму касанию идет уже взятие/снятие.
По существу вопроса одно из двух:
- у уровня доступа который подвязан к ключам, стоит только снятие;
- на вкладке "привязка управления" для Сигнал-10 "улетели разделы" которыми ему дозволено управлять.
 

8 лет 3 месяца назад

avatar
Исключено ,Михаил !Зная отношение Дмитрия к "проникновению" В ПКУ -это врядли возможно !Имею ввиду,что без его ведома кто-то "ковырялся" в пульте !

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 3 месяца назад

- у уровня доступа который подвязан к ключам, стоит только снятие;- на вкладке "привязка управления" для Сигнал-10 "улетели разделы" которыми ему дозволено управлять. 

Дак он все ключи так воспринимать стал(с разными уровнями), а если разделы улетели, то и взятие бы не делал...

Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

встречался с такой проблемой несколько раз. помог только перенос считывателей ближе к приборам

8 лет 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В общем ситуация решилась перезаписью конфига на с2000м... Никаких доп. манипуляций не делал...

8 лет 3 месяца назад

avatar
Дмитрий, а питание с Сигнала пробовали снять?

Баулин Владимир Александрович 8 лет 2 месяца назад

Да скидывал питание ещё в вск, когда ... с ним- это ничего не меняло... Да и конфиг зали тот же который был на с2000м... В общем глюк... 

Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3922 раза

ЗАДАН

8 лет 3 месяца назад

ПРОДУКТЫ

С2000М
Сигнал-10

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.