Судя по описанию ПКУ в 2.07 – сделана возможность конфигурирования «С2000М» в режиме «Компьютер» без перевода в режим программирования;-то есть он вроде бы перестает управлять приборами. Интересно, а конфигурировать приборы без отключения ПКУ или перевода его в программирование можно? Кто нибудь пробовал? 8 лет 11 месяцев назад Басин Евгений Николаевич 155А так получается-подключился к интерфейсу в любом месте и делай с пультом что хочешь!
– Басин Евгений Николаевич 8 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Пульт без перевода в режим программирования, можно с АРМ Орион Про, по протоколу Орион Про. 8 лет 11 месяцев назад Киселёв Михаил 3936Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Пульт с Pprog можно, нужно в настройках Pprog вкладка Настройка-Последовательный порт поставить пратокол Орион Про и скорость порта, соответствующую настройкам RS-232 пульта. 8 лет 11 месяцев назад Морковкин Сергей Михайлович 530Это когда с АРМ работаем и ПКУ через 232 подключен? А если без АРМ и ПКУ через 485?
– Басин Евгений Николаевич 8 лет 11 месяцев назад Если через 485 то только в режиме программирования, кстати не обязательно 232 с АРМ, я например при наладке Pprog подключаю через преобразователь USB/232 в протокле Орион-про на скорости 19200, а по другому порту одновременно через USB/485 цепляюсь к 485, пульт при этом правиться без перевода в программирование, а приборы в режиме программирования. Здорово экономит время.
– Олещенко Игорь Николаевич 8 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |