партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажПодключение ССУ к С2000-4 вер 3,01

Инсталляция, монтаж » Подключение ССУ к С2000-4 вер 3,01

При подключении ССУ ОПОП 124-7 к С2000-4 версии 3,01 к 3 и 4 реле (Свет, звук) ССУ издает тихое жужжание не смотря на подключенное сопротивление. В чем причина? Причем это не единичный случай на объекте было установлено около 100 шт. и все они вели себя одинаково. При подключении к Сигналу-20П в 2-х из 20 случаях история повторилась.

9 лет 11 месяцев назад

avatar
Старайтесь по возможности к своему вопросу добавлять теги - названия продуктов Болида, о которых идет речь в вопросе. Чтобы отредактировать свой вопрос и добавить теги - нажмите на ссылку "редактировать" - справа от вопроса.

Демин Геннадий 9 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Причина в том, что в приборах включён контроль линии, а ССУ неправильно работают с ними. Пробуйте другие ССУ

9 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4331 раз

ЗАДАН

9 лет 11 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-4

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.