партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажС2000-2 и две независимые двери

Инсталляция, монтаж » С2000-2 и две независимые двери

Контроллер подключен к двум независимым дверям - проход по считывателю Proximiti - выход по кнопке
Прописываю ключ
На одной двери этот ключ нормально работает - разрешает проход
На второй двери, судя по индикации, контроллер считает этот ключ "чужим"

Нигде не нашел в uprog чтобы вести базу ключей для каждого считывателя отдельно

Посоветуйте пож. что делаю не так

8 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Если все как Вы говорите, то у прибора должен стоять режим работы "Две двери на вход". Т.е каждая дверь получается своей отдельной зоной достпупа. Соответсвено для каждого ключа можно настроить можно проходить в одну зону или в другую, либо сразу в обе зоны.
Для этого ключю назначается уровень доступа, а уровень доступа в свою очередь настраивается на вкладке "уровни доступа", на этой вкладке выбираете необходимый уровень доступа и настраиваете ему тип прохода по зонам, их там всего две для выбора.

8 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3966 раз

ЗАДАН

8 лет 11 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

UProg

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.