Доброго дня.
Есть коридор с двумя дверями, на каждую дверь - свой с2000-2, смк, электрозащелка (постоянно запитана), две считки. 
Каким образом правильно организовать шлюз, если требуется наличие считок с двух сторон обоих дверей?

8 лет 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

5 ответов

Тактика шлюз организовывается с помощью одного контроллера С2000-2: 
У Вас же все вероятности на данный момент организована тактика у каждого контроллера "Одна дверь на вход/выход"
Посмотрите КТР: http://bolid.ru/files/491/669/h_873d4f4ad8a30db1ea3896fce4a8b53a и определите что конкретно и по какой тактике Вы (или заказчик) желаете.
Картинка Ваша не вставилась.

8 лет 2 месяца назад

avatar
Блин и моя не вставляется, видимо после сегодняшнего сбоя на сайте, что то пошло не так.

Киселёв Михаил 8 лет 2 месяца назад

Я так понял ему нужно обязательно 4-е считывателя, если коридор не длинный(иначе что это за шлюз?) можно внешние считки повесить на контроллер в режиме шлюз, а внутренние на другой контроллер в режиме одна дверь, тогда и шлюз получиться и выход из него по считке.

Олещенко Игорь Николаевич 8 лет 2 месяца назад

Само по себе понятие "шлюз", работает не много по другой тактике.
Тут вероятно не точно задан вопрос, на картинке автора изображено помещение типо шлюза, и кнопками на посту охраны, только вот смысл считывателей с внутренней стороны помещения не вижу. Да и на что конкретно установлены кнопки у охранника, тоже не ясно, или это запрет прохода или наоборот разрешение, а может и двойное подтверждение, т.е доступ по праву двух лиц.

Киселёв Михаил 8 лет 2 месяца назад

Инзачально проектировался отдельный контроллер на каждую дверь в режиме одна дверь на вход/выход, всё верно. Но сейчас ситуация поменялась и заказчик захотел организовать шлюз. Если по документации делать, то считки изнутри меняются на кнопки, и один контроллер убирается, это понятно. Но нужно реализовать шлюз именно таким образом, чтобы считки были с двух сторон на обоих дверях. Если это реально, конечно
Михаил, смысл считывателей изнутри - чтобы посетитель не побежал на внутреннюю территорию по кнопке, кнопки у охранника -  на открытие, просто на открытие
 

Корзун Максим Анатольевич 8 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Игорь, а управление питанием защелок при таком варианте как осуществить?

8 лет 2 месяца назад

avatar
реле для одной двери обоих контроллеров последовательно(если защелка нормально открытая), источник питания естественно лучше один использовать иначе через диоды питание замка развязать, кнопки у охранника фиолетово от какого контроллера.
Для контроллера внешних считывателей возможно лучше подойдет тактика "турникет" по сути вы его работу эмулируете.

Олещенко Игорь Николаевич 8 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Михаил, смысл считывателей изнутри - чтобы посетитель не побежал на внутреннюю территорию по кнопке, кнопки у охранника -  на открытие, просто на открытие

Я думаю вам говорили о
Кнопка "ПОДТВЕРЖДЕНИЕ" нажимается после предъявления идентификатора, имеющего режим прохода "с подтверждением кнопкой", для санкционирования доступа. Режим прохода "с подтверждением кнопкой" (параметр уровня доступа) предполагает, что после предъявления идентификатора сотрудник охраны санкционирует доступ нажатием на кнопку "ПОДТВЕРЖДЕНИЕ", либо отклоняет доступ нажатием на кнопку "ЗАПРЕТ"


Ну было бы неплохо знать, что имеется- АРМ, С2000м? тогда бы можно было чтонить пофантазировать...

8 лет 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

защелка нормально закрытая. на бумаге вроде всё красиво получается.
первая дверь: защелка последовательно расключается на контакты к1-1 и к1-2 контроллеров
вторая дверь: так же, только контакты к2-1 и к2-2
кнопки у охранника вешаются на контакты соответственно контроллера, работающего в режиме шлюз.

поехали, идет человек из внешнего мира, без карточки, звонит в домофон, охранник решает впустить, нажимает кнопку открытия двери и стоп, для работы контроллера по программе шлюз, нужно приложить карточку к считывателю, а не зайти в уже открытую охранником дверь..

8 лет 2 месяца назад

avatar
поехали, идет человек из внешнего мира, без карточки, звонит в домофон, охранник решает впустить, нажимает кнопку открытия двери и стоп, для работы контроллера по программе шлюз, нужно приложить карточку к считывателю, а не зайти в уже открытую охранником дверь..

Нет кнопок внутри шлюза((только у охранника)), нет считывателей- нет проблемы...

Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет 2 месяца назад

Ну можно же и у охранника паралельно поставить два считывателя, один на одну дверь на вход, другой на другую.
Мне кажется лучше чем тактика "Одна дверь на вход выход" или "Турникет" для каждого контроллера нет.

Киселёв Михаил 8 лет 2 месяца назад

По документации на режим шлюз: прикладываем карточку снаружи, заходим в шлюз, чтобы выйти, охранник нажмет кнопку на открытие второй двери (вход на территорию). Но проблема в том, что у посетителя извне нету карточки. И дверь на вход в шлюз будет открыта с кнопки охранником, это адекватно воспримет контроллер и отработает свой цикл для режима шлюз?

Корзун Максим Анатольевич 8 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

И что Вас смущает: Человек внутри шлюза выйдет из него без проблем по внутренней считке. Но Вы должны отдавать себе отчет, что пока в шлюзе человек и не важно как он туда попал - снаружи шлюз не откроется.

8 лет 2 месяца назад

avatar
Он откроется второй кнопкой у охранника. Меня смущает именно открытие первой двери на вход шлюз не прикладыванием карточки в считывателю (потому что ее физически у человека нету), а кнопкой, которая у охранника

Корзун Максим Анатольевич 8 лет 2 месяца назад

Повторяю: тактика "турникет" или "одна дверь на вход выход", человек без карточки подошел, позвонил в дверь, охранник открыл кнопкой, также кнопками у охранника для этого человека осуществляется проход по второй двери. "Свои" же нормально проходят по карточкам.

Киселёв Михаил 8 лет 2 месяца назад

Согласен, если нужно организовать режим чтобы двери не открывались одновременно можно объеденить BUSY контроллеров. Но если принципиально хочется именно режим шлюз можно сделать как я предложил, только, реле второго контроллера нужно подключить не к замку(это я погорячился), а к кнопкам первого, но это действительно огород.

Олещенко Игорь Николаевич 8 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)