На объекте СКД реализовано по таком прнципу: есть 9 удаленных друг от друга точек. До каждой точки существует оптическая линия связи. Подрядчик-исполнитель реализовал связку сервер Орион Про ->С2000-Ethernet(slave)--->C2000-ethernet(master)->C2000-2 8 лет 11 месяцев назад Землянский Антон Павлович 20Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Связка мастер-слэйв лишняя. Каждый C2000-ethernet в прозрачный режим, на стороне сервера C2000-ethernet убрать. 8 лет 11 месяцев назад Рыбкин Евгений Сергеевич 628При этом необходимо разнести параметры UDP на всех выносных объектах ( должны быть разными); заменить подключение к компьютеру с СОМ порта на Ethernet- карту компьютера (оптический маршрутизатор на головном объекте должен иметь выход Ethernet) с созданием виртуальных СОМ портов для каждого выносного объекта; внести соответствующие изменения в АБД; внести изменения в исполнительную документацию.
Впринципе выполнимо. Я делал. Но можно просто прописать в c2000-Ethernet (slave) 10 c2000-Ethernet (master) с соответствующими настройками и насесть на техподдержку с вопросами по стабильности системы (п 2 вопроса). – Коншин Сергей Павлович 8 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
п.1 Схему можно реализовать и на приборах в прозрачном режиме, и на приборах в режиме Master/Slave. 8 лет 10 месяцев назад Сигуа Ольга 216Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
5424 раза
8 лет 11 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий