Доколе охранное оборудование будет работать с 232 протоколом, если современные ПК не имеют СОМ-портов, а скоро и совсем забудим что это такое? Программа Орион прог вроде бы новая, а ищи для нее ПИ. 9 лет 9 месяцев назад Сурнин Владимир Иванович 16А вам какой интерфейс нравится?
Я достаточно долгое время был сторонником Ethernet'a, пока не попробовал его вволю на разных системах. Глючит он почищще 485-го. – Андрей, Ростов на Дону 9 лет 9 месяцев назад Практически все оборудование связи (с которым я работал вплотную более 10 лет) имеет эту спасительную консольную лазейку внутрь. У коммутатора по недогляду можно перекрыть все порты Ethernet'a (если ты вдали от цивилизации без сна и отдыха пашешь). Кнопульки ресет не везде ставят. Вот сом-порт в спасение
– Пупшев Илья Николаевич 9 лет 9 месяцев назад Да, еще один момент. К сом-порту можно подключиться только по месту. Только появится Ethernet, все. Захочется управлять, смотреть за системой из удаленного кабинетика, через интернет и т.д. и т.п. И понеслось. Это не вариант
– Пупшев Илья Николаевич 9 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Высокопроизводительная станция оператора AdvantiX модель IPC-SYS1-2-А7/ Q67, Pentium G850 2.9GHz/2GB/500GB/DVD±RW/ 2xLAN 1Gb/2xCOM(до 6)/LPT/IPC-510MB/400W. Разве это не современный ПК? До 6 штук Com-портов? Поверьте на слово, очень много современного оборудования работают с 232 протоколом. И по моему опыту, достаточно надежно и просто. 9 лет 9 месяцев назад Пупшев Илья Николаевич 250Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
А какой ноут с СОМ портом? 9 лет 9 месяцев назад Сурнин Владимир Иванович 16Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Пользуемся переходником usb-com !Не плохо работает! А припаять 3 провода к разъёму db-9m-минутное дело!А вот отказываться от rs-232.считаю рановато !Каким образом подключить trx-150?Через rs-232ttl ! 9 лет 9 месяцев назад Каргапольцев Артур Николаевич 11775Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
вот когда не станет USB, тогда всплакнем. А переходники - вещь удобная. Много места не занимает, если спалил, не надо весь ноут в ремонт переть 9 лет 9 месяцев назад Пупшев Илья Николаевич 250Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Максимально допустимая длина USB кабеля несопоставима с максимально дпустимой длиной RS232 кабеля. 9 лет 9 месяцев назад Демин Геннадий 838Естественно допустимая длина USB кабеля не сопоставима с максимально допустимой длиной RS232 кабеля. Речь шла о возможности применения usb-com, как решения отсутствия сом-портов на нетбуках и ноутах
– Пупшев Илья Николаевич 9 лет 9 месяцев назад Пока только преобразователи. Подойдут как и Болидовский "С2000-USB", так и других производителей.
– Демин Геннадий 9 лет 9 месяцев назад "Пока только преобразователи. Подойдут как и Болидовский "С2000-USB", так и других производителей."
А перечень протестированных есть? просто МОХА 1150 именно с Болидом капризничает. – Песков Игорь Александрович 9 лет 7 месяцев назад Прошу прощения!А зачем на объекте собирать какую-то "сборную солянку"?
У "Болида" преобразователей интерфейса достаточно! Как говорится "на вкус и цвет.....и кошелёк"! Производитель всё это опробовал и проверил !Работает!!! Это же всё-таки сигнализация!!! – Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 7 месяцев назад "просто МОХА 1150 именно с Болидом капризничает."
Не соглашусь. Работает и очень хорошо. Уже несколько лет и не на одном объекте. – Савельев Семен Александрович 9 лет 7 месяцев назад "А зачем на объекте собирать какую-то "сборную солянку"
C2000-USB в карман не лезет))))). Да и не только оборудование Болид работает по 232 и\или 485 Не уточнил сразу, речь идет о "времянке". далеко не везде у нас требуется постоянное подключение к ПК. – Песков Игорь Александрович 9 лет 7 месяцев назад "Не соглашусь. Работает и очень хорошо. Уже несколько лет и не на одном объекте."
Сам удивлен... возможно отличие в ревизии\версии драйвера. У меня UPROG отказывается находить приборы, если не выставить задержку ответа ~200мс – Песков Игорь Александрович 9 лет 7 месяцев назад USB-RS485 и USB-RS232 выполнены в формате флешки, они влезут в любой карман.
– Гулюгин Александр 9 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
5468 раз
9 лет 9 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Галкин Руслан Александрович 9 лет 9 месяцев назад
#ссылка