партнерский раздел
ФорумПроектированиеОпускание лифтов при пожаре

Проектирование » Опускание лифтов при пожаре

День добрый господа! дайте пожалуйста совет. На объекте имеются лифты OTIS, нужно сделать так чтобы при сигнале пожар от извещателей на этажах лифты ехали вниз и открывали двери, соответственно как я понимаю на контроллер который управляет лифтами нужно подать какой то сигнал от Ориона, пульта, или приборов?!
Обрисуйте пожалуйста принципиальную схему как это выполняется на болидовском оборудовании

8 лет 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

так же как и на другом подаёте сухой контакт через реле ( им  и управляете), обычно коммутируется 220 в -это учтите.
в контроллере лифта есть клемы  для подключение сигнала Пожарной сигнализации.

 

8 лет 3 месяца назад

avatar
С 220 Вы перегнули палку, даже у древних лифтов выпуском этак в 1980 году, уже по слаботочке отрабатывают, и это как правило не более 36 вольт.

Киселёв Михаил 8 лет 3 месяца назад

последнее время все лифты которые подключал коммутировалось 220 в, лифтеры сами подключали, возможно там проще в схему интегрироваться

Соболев Евгений Николаевич 8 лет 3 месяца назад

В лифтовых контроллерах бывают 2 стандарта основных управляющих напряжений на 110 и 220 В. Дальше зависит от реализации автоматики схем конкретных лифтов, это может быть и 5, и 12, и 24, и 36 ( 110 и 220 врядли это непосредственное управление), НО обслуживание лифтового хозяйства дело организации занимающейся обслуживанием данного лифта и любое стороннее вмешательство в случае аварии приведёт к ВАШЕЙ административной или уголовной ( в зависимости от последствий) ответственности. Вы никому не докажете, что трогали только вот этот провод и больше никакой!
Поэтому: Вы сигнал "пожар" лифтовикам в руки дали и всё!

Коншин Сергей Павлович 8 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Релейными выходами типа "сухой контакт" на размыкание при пожаре. Действия лифтов отрабатываются "мозгами" лифтов и туда лезть не надо ни в коем случае!

8 лет 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо! вопрос закрыт!

8 лет 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)