партнерский раздел
ФорумПроектированиеОпускание лифтов при пожаре

Проектирование » Опускание лифтов при пожаре

День добрый господа! дайте пожалуйста совет. На объекте имеются лифты OTIS, нужно сделать так чтобы при сигнале пожар от извещателей на этажах лифты ехали вниз и открывали двери, соответственно как я понимаю на контроллер который управляет лифтами нужно подать какой то сигнал от Ориона, пульта, или приборов?!
Обрисуйте пожалуйста принципиальную схему как это выполняется на болидовском оборудовании

10 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

так же как и на другом подаёте сухой контакт через реле ( им  и управляете), обычно коммутируется 220 в -это учтите.
в контроллере лифта есть клемы  для подключение сигнала Пожарной сигнализации.

 

10 лет назад

avatar
С 220 Вы перегнули палку, даже у древних лифтов выпуском этак в 1980 году, уже по слаботочке отрабатывают, и это как правило не более 36 вольт.

Киселев Михаил Геннадьевич 10 лет назад

последнее время все лифты которые подключал коммутировалось 220 в, лифтеры сами подключали, возможно там проще в схему интегрироваться

Соболев Евгений Николаевич 10 лет назад

В лифтовых контроллерах бывают 2 стандарта основных управляющих напряжений на 110 и 220 В. Дальше зависит от реализации автоматики схем конкретных лифтов, это может быть и 5, и 12, и 24, и 36 ( 110 и 220 врядли это непосредственное управление), НО обслуживание лифтового хозяйства дело организации занимающейся обслуживанием данного лифта и любое стороннее вмешательство в случае аварии приведёт к ВАШЕЙ административной или уголовной ( в зависимости от последствий) ответственности. Вы никому не докажете, что трогали только вот этот провод и больше никакой!
Поэтому: Вы сигнал "пожар" лифтовикам в руки дали и всё!

Коншин Сергей Павлович 10 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Релейными выходами типа "сухой контакт" на размыкание при пожаре. Действия лифтов отрабатываются "мозгами" лифтов и туда лезть не надо ни в коем случае!

10 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо! вопрос закрыт!

10 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

6613 раза

ЗАДАН

10 лет назад

ПРОДУКТЫ

Орион Про