Подскажите установлен с-2000м,релейный модуль сп-4,сигнал-20smd.периодически пропадает все изображения и пульт показывает какие-то полоски на нажатие клавиш не реагирует. Помогает сброс питания и то не сразу,надо сбросить несколько раз..Кто сталкивался? Что можно сделать?Думал блок питания поменял не помогло.Всем спасибо за ответ! 10 лет назад
Pescov 15Да... Тут явно с оборудованием что то не озвучено.. К чему подключен С2000 СП4? Что на С2000М когда включается (нормально)?
– Сычев Михаил Юрьевич 10 лет назад Мужики, причем тут другое оборудование когда изображение на экране пульта пропадает, потом оно у него будет полностью черными квадратиками, а потом будет одно из двух либо ремонт, как у меня, либо в ведро.
– Киселев Михаил Геннадьевич 10 лет назад На пульте, верно? Пульт С2000М, а вот челкаете чего я не понял.
– Киселев Михаил Геннадьевич 10 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Прошивку пробовали обновлять? 10 лет назад
Шапран Сергей 834Проверял параметры питания... Всё нормально ..включается и при нажатие кнопок происходит сброс питания...
– Pescov 10 лет назад Сброс питания по приборам? Чего то Вы уже запутали, то изображение, то приборы, хрень какая то на самом деле. При включении пульт всегда сбрасывает все подключенные приборы и делает их перезапрос, нужно подождать минуту другую и все, система так сказать загрузится, время "загрузки" зависит от количества приборов и качеств интерфейса.
– Киселев Михаил Геннадьевич 10 лет назад Что же ещё можно посоветовать ???
Если ПКУ "живой" ,то запустить программу PKUEvent Reader и проверить после какого последнего события ПКУ начало "колбасить "! В Журнале это событие должно сохраниться. – Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет назад Подтяните контакты на клемах. Возможно, проблема в плохом контакте?
– Шапран Сергей 10 лет назад Подтягивал жк экран мерцает при нажатие на клавишу любую сброс питания происходит
– Pescov 10 лет назад Скорее всего ,что с этим пультом Вам всё-таки придётся растаться !
– Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет назад Базу то можно вытащить тремя способами, но так как у Вас кнопки не работают, первый сразу отпадает.
А второй способ, выпаиваем чип, потом впаиваем его в другой пульт и читаем, при указанном выше списке приборов просто нецелесообразен, ровно как и третий - отправка в болид. А у Вас под кнопки пульта ничего не попало что может подкорачивать? – Киселев Михаил Геннадьевич 10 лет назад Это Вам удачи !Если не удалось с пульта "конфигу" вытянуть,то на объекте придётся "зависать" долго !
– Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет назад А вот написали что по питанию все в норме, а в норме это сколько и чего?
У нас ведь не только напряжение роль играет, но еще и амперы. – Киселев Михаил Геннадьевич 10 лет назад Подключение к отдельному новому блоку питания ничего не изменило... Подключался также к акб 12вольт 18ампер в час напрямую..безрезультатно ...
– Pescov 10 лет назад У меня почти тоже похожая проблемма, из четырех пультов, один ведет сябя так-же. Не момогло обновить конфигурацию, сброс на заводские установки - результат-(0). Версия пульта 2.07, ноябрь 2015г, если надо точно завтра посмотрю, может с одной партии?
– Павлов Сергей Валентинович 10 лет назад Понятно, у меня объект на стадии наладки, буду менять пульт.
– Павлов Сергей Валентинович 10 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Всем Привет!Оставил пульт включеным ...прошло часа 3 ..и вдруг заработал...конфигурацию снял с него.. И все таки решил заменить.. 10 лет назад
Pescov 15!Оставил пульт включеным ...прошло часа 3 ..и вдруг заработал..
Видимо почувствовал,что скоро выбросят,вот и перестал "паяцничать"! – Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет назад А может все таки по питанию проблема, ну если чисто теоретически предложить что пульт подключался к блоку питания с очень-очень разряженным акб по амперам. И получается что вроде напруга есть, и она в норме, но всю силу тока на себя брал аккумулятор и пока он не взял то что ему нужно, в сети не хватало ампер. Просто попадались не раз такие АКБ, по напряжения норма, а нагрузку на себя берет пока неподзарядится - будь здоров, серкьюрити форс вроде марка была.
– Киселев Михаил Геннадьевич 10 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Да нет считал конфигурацию и опять тоже самое ...видимо все отработал..не знаете стоит ли отправлять на ремонт? 10 лет назад
Pescov 15Лучше оставьте ! Мало ли на другои ПКУ корпус сломают или краской зальют -то поменять можно .Опять же и резинку на кнопки,если "изотрётся",то и переставить недолго.Впрочем ,дело Ваше,на Ваше и усмотрение .
– Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
И опять же.по мануалу.если приборы питаются от разных источников .объедени нули.может тут гдето что то.на вид не большая вешь а сыграть может большую роль. 10 лет назад
Амелькин Сергей Владимирович 536Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Да тоже верно.не внимательно прочитал начало истории. 10 лет назад
Амелькин Сергей Владимирович 536Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
7744 раза
10 лет назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Может всё-таки к КДЛ ?
– Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет назад
#ссылка