Добрый вечер, еще раз) 9 лет 3 месяца назад ![]() Шлыков Евгений Дмитриевич 144Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Пропустил привязку управления разделов к БКИ. В АБД на вкладке структура системы. 9 лет 3 месяца назад ![]() Куличев Михаил Владимирович 65Прошу подсказать как именно это сделать.
Просто перетянуть не получается: ![]() При нажатии на клавишу "добавить" тоже не могу найти варианта привязки управления к БКИ – Шлыков Евгений Дмитриевич 9 лет 3 месяца назад На вкладке привязка управления перетянуть раздел на прибор с которого планируете управлять. Ну или через задний проход... Записать сие в С2000М и считать конфу в Орион....
– Сычев Михаил Юрьевич 9 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Вы имеете ввиду привязку управления в pprog? Мне надо осуществить все это без С2000. 9 лет 3 месяца назад ![]() Шлыков Евгений Дмитриевич 144Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Квак на считыватель БКИ, добавить. Вылезет окно с выбором разделов. 9 лет 3 месяца назад ![]() Олещенко Игорь Николаевич 2240Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Добрый день! 9 лет 3 месяца назад ![]() Шлыков Евгений Дмитриевич 144Ну так так-же и делаем:) Для конфигурации БКИ на вкладке разделы в UProg вводится ключ, такой-же в арм и ему назначаются права
– Олещенко Игорь Николаевич 9 лет 3 месяца назад Пробовал - не получается. То есть состояние разделов показывает, а управлять не дает. В ОЗ даже запроса никакого не проходит. Исключительно после ТМ - разрешается доступ к управлению разделами
– Шлыков Евгений Дмитриевич 9 лет 3 месяца назад А разделы привязаны к считывателю, а ПИН к уровню, уровень к разделам, ключ 4-х значный?
– Олещенко Игорь Николаевич 9 лет 3 месяца назад Все, понял где накосячил - я задавал не ПИН код, а пароль для программ((
Спасибо))) – Шлыков Евгений Дмитриевич 9 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Здравствуйте, такая же проблема... При нажатии на кнопку БКИ ничего не меняется а только пищит. И еще появляется сообщение на пульте с2000м что "доступ запрещен". 9 лет назад ![]() Зайцев И.М. 7На вкладке привязка управления, добавьте разделы к БКИ и в настройках самого БКИ через Uprog тоже разрешите взятие/снятие, если запрещено.
– Тремасов Константин Александрович 9 лет назад Рахделы в ППроге добавил в БКИ, в Юпроге разрешил взятие/снятие. Результат никакой. Даже незнаю с какой стороны теперь подойти к проблеме...
– Зайцев И.М. 9 лет назад Pin код который присвоен уровню доступа на управление разделами совпадает с тем который вы записали в БКИ?
– Тремасов Константин Александрович 9 лет назад световая индикация работает в соответствие с состоянием раздела, а вот с кнопок БКИ взятие и снятие увы не происходит... наврно это чудо =)
– Зайцев И.М. 9 лет назад Разделы пожарные. Может в кдл опция "без права снятия" шлейфов? С пульта снимается?
– Александр Сергеевич 9 лет назад световая индикация работает в соответствие с состоянием раздела Наверное имеется ввиду "невзятие", "норма", "пожар" и т.д.? Или с С2000М получается снять/поставить через меню? А так, поддерживаю Александра Сергеевича - надо КДЛ смотреть, скорее всего именно эта галочка и стоит в зонах. – Шлыков Евгений Дмитриевич 9 лет назад Если эта "галочка" в КДЛ поставлена- вот смеху будет !
А впрочем ,по-забывчивости что-то только не сделаешь. – Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет назад Добавте управление всеми разделами на БКИ в ппроге или удалите не используемые из БКИ. Как выше писали 1,2,3,7 должны работать.
С пульта снимать пробовали? Считать конфигурацию с БКИ и пульта и проверить все заного, мож не залилась, бывает. Был "запрет доступа" с БКИ через Орион Про 1.12 версии, если не установить на считывателе "все разделы". Только нужных не хватало программе почему-то. Может в версии 3. пульта что-то подобное. – Александр Сергеевич 9 лет назад Итак победа. Спасибо всем за помощь. Опишу что сделал:
- Закинул реле управления сп в отдельный раздел - в ппроге присвоил права управления разделом каждому кдл - вроде все. Пойду отмечать это событие =) – Зайцев И.М. 9 лет назад В выложенной конфе реле и не были в разделах со шлейфами, что изменилось-то?
– Олещенко Игорь Николаевич 9 лет назад В выложенной конфе реле и не были в разделах со шлейфами, что изменилось-то?
Верно ,Игорь Николаевич ,ничего не изменилось.Тут скорее всего автор "чой-то не договариват". Заработало- и хорошо. Пойду отмечать это событие =) Святое дело !Только если каждую победу над приборами отмечать ,так и до греха не далеко. ![]() Возможно,что я не прав,но в "Привязке управления" я никогда "разделы" к КДЛ не "привязываю". – Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет назад Это иногда нужно чтобы по этажам не бегать:), подключил ТМ к КДЛу и проверяй сработку на этаже сколько хочешь, или охранку поставить. Другое дело зачем к управлению с КДЛа привязывать раздел с реле?
– Олещенко Игорь Николаевич 9 лет назад По моему, разделы к прибору(КДЛ) привязываются, если только управление идет через считку, подключенную к прибору.
– Базуев Алексей Владимирович 9 лет назад А вот если через "считку"- то это совсем другое дело.
– Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет назад На вкладке реле, если ппрогом версии 3.02 октрыть, разделы были привязаны к реле
– Александр Сергеевич 9 лет назад На вкладке реле, если ппрогом версии 3.02 октрыть, разделы были привязаны к реле Это не в счет, на этой вкладке привязка отвечает за то, чтобы при централизованном управлении тактикой реле с пульта - реле отрабатывало при сработке извещателя в определенном разделе, это правильно и это не должно вызывать такой реакции БКИ. Обычно БКИ ведет себя так при условии что пароли, управление и уровни заданы верно , если по запарке в раздел с извещателями внесено реле (его-то взять на охрану нельзя), либо в раздел включены не подключенные к КДЛ извещатели. – Олещенко Игорь Николаевич 9 лет назад . И еще появляется сообщение на пульте с2000м что "доступ запрещен".
А как же с этим сообщением пульта ?.... Обычно БКИ ведет себя так при условии что пароли, управление и уровни заданы верно , ....Что-то тут не так . – Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет назад "Был "запрет доступа" с БКИ через Орион Про 1.12 версии, если не установить на считывателе "все разделы". Только нужных не хватало программе почему-то. Может в версии 3. пульта что-то подобное." - Скажите , а ГДЕ и в КАКОЙ инструкции это ВООБЩЕ было НАПИСАНО???? Я КАК должен был обЭТОМ ДОГАДАТЬСЯ??? Я ВСЮ башку себке СЛОМАЛ уже!!!!!!!!!!
– Андрюшин Александр Аркадьевич 9 месяцев 8 дней назад Скажите , а ГДЕ и в КАКОЙ инструкции это ВООБЩЕ было НАПИСАНО???? Я КАК должен был обЭТОМ ДОГАДАТЬСЯ??? Я ВСЮ башку себке СЛОМАЛ уже!!!!!!!!!!
Читать "между строчек" + применять "солдатскую смекалку" с "методом научного тыка"-это наша судьба. – Каргапольцев Артур Николаевич 9 месяцев 6 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
добавить комментарий