ФорумЭксплуатациямигает желтым 1 й шлейф с2000 аспт

Эксплуатация » мигает желтым 1 й шлейф с2000 аспт

в снятом положении мигает желтым 1 й шлейф с2000 аспт. Шлейф закорочен через сопротивление, смена сопротивлений с другими шлейфами результата не дает. Может кто подскажет в каком направлении смотреть?

8 лет 9 месяцев назад

avatar
Если параметры шлейфов выставлены одинаковые, они заткнуты одинаковыми резисторами номиналом 4.7к, но ведут себя по разному попробуй перепрошить, если не поможет меняй блок. Еще можно внимательно посмотреть на клеммы на предмет сопля/непропай, обрыв ноги клеммы, не аккуратно воткнутый монтажником проводник прошедший насквозь клеммы. И добавьте информации типа номер прошивки, состояния других индикаторов при зажатом тампере например неисправность, состояние индикатора ШС во взятом состоянии.

Олещенко Игорь Николаевич 8 лет 9 месяцев назад

 Пробить этот ШС по АЦП .Если резюк вставлен ,то посмотреть что там делается.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

а индикатор неисправность тоже мигает?

8 лет 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Был у меня глюк АСПТ, версия 3.02. Шлейф под эквивалентом периодически уходил во внимание. Потом просто стал показывать ошибку, подключил шлейфс, подобрал научным тыком новый эквивалент, подошел 3,3 кОм, с ним стал нормально работать, а потом этот АСПТ умер смертью храбрых, потушив возгорание)

8 лет 9 месяцев назад

avatar
Успел выполнить свою миссию на нашей бренной)))))))

Амелькин Сергей Владимирович 8 лет 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Взяв в руки руководство по эксплуатации смотрим на стр.30 и видим:


Делаем вывод что имеет место быть неисправность, но если верить автору вопроса, то при подключенном резисторе выдает тоже неисправность.
Итого делаем запрос АЦП, а еще лучше программой Shleifies и смотрим как прибор определяет данный резистор, а дальше уже исходя из того что показала диагностика, либо пробовать прошить, либо прибор на покой.
 

8 лет 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Неисправность не мигает, да и звук никакой не издаёт прибор, причём даже при снятом сопротивлении. Прибор в сервисе. По результатам отпишусь. Всем большое спасибо!

8 лет 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5555 раз

ЗАДАН

8 лет 9 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-АСПТ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.