партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтаждоп. резистор АУПТ С2000-КПБ

Инсталляция, монтаж » доп. резистор АУПТ С2000-КПБ

Надо решить простейшую задачу, расчитать дополнительное сопротивление С2000-КПБ для порошкового тушения с помощью Буран-15КД 10
В мануале к С2000-КПБ сказано:
Rд=(Uипmin-2)/I-(R2+R1+Rауп)
Читаем мануал на буран-15КД 10
I=от 0,7А до 10А, в среднем 5А
Мерим сопротивление проводов R2 +сопротивление АУП Rауп = 13Ом (всё уже смонтировано, промерить отдельно проблематично, всё уже смонтировано на большой высоте, делал не я, не ругайте)
МПН - отсутствует
R1=0,05Ом
Uипmin=10В
считаем Rд=(10-2)/5-(13+0,05)= -11,45
И как мне быть с отрицательным значением сопротивления?....

8 лет 3 месяца назад

avatar
На одном выходе один модуль или несколько? Если не один то сколько?

Морковкин Сергей Михайлович 8 лет 3 месяца назад

да, на одном выходе - 1 модуль и больше ничего.

Селин Дмитрий Федорович 8 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Какой кабель используется и длина кабеля? 13-2=11 Ом, даже для КСРЭВ FRLS 2х0,5 это больше 50 м.
Есть подозрение плохого контакта на соединениях. Если все норм, то нужно увеличивать напряжение питания до 24В. 
Требуемый ток срабатывания для Буран-15КД 10 = 0,7А.

8 лет 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4360 раз

ЗАДАН

8 лет 3 месяца назад

ПРОДУКТЫ

С2000-КПБ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.