партнерский раздел
ФорумПредложения по развитиюАдресация приборов в C2000

Предложения по развитию » Адресация приборов в C2000

На больших производственных объектах удобно строить системы с использованием шкафов ШПС (в отдельном здании ставится ШПС и в него устанавливаются приборы для управления интегрированными системами безопасности объекта )но при обслуживании системы возникает проблема с адресацией приборов в С2000М так как нет возможности привязки адреса прибора к адресу ШПС в котором он установлен.
Предлагаю рассмотреть вопрос о возможности 4 знаковой системе адресов приборов.
XXYY --XX –адрес ШПС , YY-адрес прибора привязанного к ШПС.

9 лет 3 месяца назад

avatar
Нужно ли?
Как Вы выходите из ситуации: м/у приборами при совместной установке в шкафу нужно обеспечить расстояние в 50 мм (согласно СП 5.13130)?

Пупшев Илья Николаевич 9 лет 3 месяца назад

В шкафу салазки перпендикулярно задней стенке, в салазках монтажные платы, и уже на них приборы.
Места становится намного больше.
И Болиду хочется в предложения написать как-то разнообразить номенклатуру корпусов. Нужен ещё бескорпусный вариант, и корпус уже с хорошим значением IP, для установки на улице, гермовводами.

Андрей, Ростов на Дону 9 лет 3 месяца назад

ага, и чтоб грелся. Заказчики всегда косо смотрят, когда им конструктор Лего собираешь.

Пупшев Илья Николаевич 9 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

6 ответов

Не совсем понятен вопрос!Можно сделать проще!В PProg возле каждого прибора (с присвоенным ему адресом) на вкладке "описание"-прописать .где находится данный прибор.Допустим"кпб адр.1в шкп 1 1эт" !Затем"слить"в файл и сохранить в компе!На объекте-открыли программу pprog.открыли файл-где.что установлено-всё понятно!

9 лет 3 месяца назад

avatar
Я согласен с предложением темы и поддерживаю такую адресацию. Возможно, Вам удобно хранить на компьютере и иметь правильное описание в ппроге. Однако у нас совсем другой оборот, мы зачастую приходим только на устранение неисправностей системы, смонтированной где-то кем-то, которую никто не обслуживает или обслуживают такие перцы, которые могут только задымить извещатель и на этом ТО их заканчивается. Так вот нам при заходе на объект приходится долго вникать, чего хотел программист, какая структура выполнена на самом деле, особенно, если проекта нет, а если и проект есть, то и по проекту выполнено с нереальными отклонениями. На сомом деле было бы эффективнее реализовать возможность выбора режима адресации при программировании системы. Поставил галочку изначально - "4-х знаковая адресация" и работаешь себе в удовольствие. Не поставил галочку - работай как и прежде в обычном режиме адресации. И галочку можно было бы обозвать "Расширенная адресация". Разумеется, придется доработать прошивки на всей серии приборов и оборудования, не без этого.

Милентьев Роман Вячеславович 9 лет 3 месяца назад

И Вы готовы перешивать всё оборудование на обслуживаемых площадках?

Пупшев Илья Николаевич 9 лет 3 месяца назад

Иногда приходится это делать. Увы, но другого способа я не вижу. Очень часто попадаем на то, когда с2000м дохнут, разумеется, файла конфигурации ни у кого нет. Подрядчика и след простыл. Приходится все заного делать, с нуля. Такая у нас деятельность - устранение неисправностей на различных объектах. Часто приходится сталкиваться когда мастера ставят свои пароли, и снова все приходится делать с нуля.
Я уже готов было предложить болиду в свои ШПС добавлять флешку в комплекте, чтобы мастера делали копии файлов и оставляли их для других людей. А там, смотря кто принимал объект и кто курировал, а то и флешки по монтажникам разойдутся)))

Милентьев Роман Вячеславович 9 лет 3 месяца назад

Да.... Лишнее подтверждение того, как люди относятся к безопасности. Пожарка это же, так. Для пожарника. Руководители предприятий "не догоняют" всей серьезности обслуживания и грамотной эксплуатации пожарной автоматики.

Пупшев Илья Николаевич 9 лет 3 месяца назад

Полностью с Вами согласен))

Милентьев Роман Вячеславович 9 лет 3 месяца назад

Пожалуй и я с вами соглашусь!

Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ставьте в каждом ШПС свой С2000М, и выйдет желанная адресация :)

9 лет 3 месяца назад

avatar
Круть!

Пупшев Илья Николаевич 9 лет 3 месяца назад

У нас шкафов ШПС стоит уже 40 шт, в каждом из них минимум 2 прибора.
При выполнении всех задуманных проектов будет около 120 шт что тогда делать.

Евдокимов А.В. 9 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день! Честно говоря, немного не понимаю сути вопроса: к примеру, у меня объект (сейчас на фазе сдачи) на котором стоит в общей сложности 8 ШПС и в каждом ШПС приборов под завязку. И мне смело хватает стандартной адресации - к примеру в определенном здании адрес ШПС=11, КДЛ, который в нем стоит = 12, С2000-К=13, С2000-СП1=14,15,16. В следующем здании я для адресов просто беру следующий десяток адресов и т. д. А каждому ШПС через pprog задал описание местоположения данного шкафа.

9 лет 2 месяца назад

avatar
Единственное усовершенствование, которое хотелось бы увидеть, касается только ШПС - было бы неплохо, если бы предусматривалась бы возможность установки приборов на лицевую сторону. То есть, сейчас мне приходится внаглую на саморезы садить клавиатуру на лицевой щиток, сверлить насквозь отверстие под кабель, далее изгаляться с гибким переходом - пытаться прикрутить к основному корпусу переход так, чтобы и шурупы не торчали и дверце не мешало закрываться. На дверце аналогично - стараешься прикрутить переход так, что шурупы торчащие наружу скрывались самой клавиатурой. Е.... возни короче много. А вот если бы на дверце изнутри уже была колодка с интерфейсом и питанием - было бы супер)

Шлыков Евгений Дмитриевич 9 лет 2 месяца назад


http://pichub.ru/show/84ee825cd02fd39b8547d8a837722f4e
Примерно так это выглядит сейчас, правда на лицевой панели БКИ, с более удобным корпусом, но суть осталась таже

Шлыков Евгений Дмитриевич 9 лет 2 месяца назад

У нас подобное не прокатит. Заказчик и пожарник вдумчиво-читающие. Носом тычут в требования при совместной установке приборов с соблюдением в 50мм согласно СП 5.13130-2009

Пупшев Илья Николаевич 9 лет 2 месяца назад

А если в системе 30 штук ШПС.

Евдокимов А.В. 9 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Вот вообще не вижу проблем с адресацией, немного аккуратности в присвоении и номер на крышке, и но проблем

9 лет 2 месяца назад

avatar
Причем номер на крышке должен быть обязательно продублирован на самой плате))) - бывает крышки путаются))

Шлыков Евгений Дмитриевич 9 лет 2 месяца назад

Я ещё и на основании корпуса подписываю. Т.е. в трёх местах: на верхней крышке, основании и самой плате.

Гулюгин Александр 9 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Грош цена проектировщику который запихнул столько приборов в такой шкаф, он, что размеров не видит и норм не знает

9 лет 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А программирование адресов извещателей в адресной системе - это монтаж или уже пуско-наладка? Несколько раз сталкивался и постоянно возникали вопросы, кто должен это делать - монтажная организация или наладчики.

9 лет 2 месяца назад

avatar
Адресация извещателей однозначно должна задаваться во время монтажа, потому как иначе получается двойная работа - сначала поставил, потом снял, запрограммировал и снова поставил. В крайнем случае можно изначально задать адреса, потом выдать монтажникам вместе с монтажной схемой для расстановки, но в этом случае (если задавать адреса где нибудь в офисе) монтажники иной раз такого навертят - то потеряют пару датчиков, то местами перепутают. Мы обычно приезжая на объект подключаем на месте С2000 и КДЛ - далее пока инженер начинает установку приборов, один монтажник садится задавать адреса (датчиков по 10 за раз) а второй в этот момент ставит базы и т.д. Плюс к этому чтобы задать адрес тому ИПРу - его надо полностью отсоединить и снять со стены, что очень не удобно.

Шлыков Евгений Дмитриевич 9 лет 2 месяца назад

Ещё до монтажа всему оборудованию раздаются адреса, адреса подписаны в проекте, монтажник заходит в кабинет 312, ставит в нём датчик с адресом 8.
Если на объекте несколько КДЛов, то на коробках подписывается, Левое крыло, правое крыло и т.п.
бирки с адресами печатаются либо на липкой бумаге на лазернике, либо на спецпринтере бирочном, и лепятся на датчики сверху, чтобы видно было издалека, без лестницы.
Это в теории :)

Андрей, Ростов на Дону 9 лет 2 месяца назад

До монтажа можно и, да, так было бы лучше, но у меня недавно был случай, когда набрали монтажников, которые работали только с аналоговыми системами, выдали им запрограммированные датчики, приложили схему с указанием адресов, оставалось только поставить - и вот тут-то они и налажали: часть датчиков они благополучно прое..ли, в смысле потеряли, оставшиеся датчики поставили не по адресам, а по удобству (сюда удобно залезть, датчика с таким адресом не можем найти, давай другой пока поставим и т.д.). Как итог - мне 2 недели пришлось разбираться с этими косяками, а они практически ничего не заработали после вычетов. Не спорю, такие монтажники уникальны в своем роде, но на следующий объект обязали их самим давать адресацию, непосредственно перед установкой датчика. Правда и тут не обошлось без косяков - поначалу много дублей было, пришлось выдавать им ноут с С2000-USB и КДЛ - и только в графическом режиме они худо-бедно раздали адреса. По указанию адресов - печатали им адресацию вместе с таговыми номерами по проекту, обязали сразу клеить.

Шлыков Евгений Дмитриевич 9 лет 2 месяца назад

Самый оптимальный вариант-это когда объект "ведёт"одна организация!
Когда монтаж ведёт одна часть рабочих,параллельно адреса и наладку производит
наладчик этой же организации!В этом случае (при приёмке в эксплуатацию) можно хоть найти какие-то "концы" !Иначе(как говорится)-"у семи нянек дитя без глазу!

Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5733 раза

ЗАДАН

9 лет 3 месяца назад

ПРОДУКТЫ

С2000
ШПС

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.