партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияПро БРИЗы

Эксплуатация » Про БРИЗы

собрана подобная схема

в случае "переполюсовки" датчика или КЗ, например, в Ветке 1, "ложится" всё кольцо. Я может как-то неправильно понимаю функцию бриза, но считаю, что отваливаться должна только Ветка 1. Или оно как-то иначе расключается? Или всё дело в кдл, которое уже само 2И? Если всё так и должно быть, тогда что-то слишком дорогие ЗВИшки получаются, можно было бы обойтись и привычными

8 лет 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

6 ответов

Поидее должна отвалится именно ветка, а оставшееся работать

8 лет 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Судя по описанию БРИЗа клеммы XT1 проходные, а клеммы XT2 изолированные - но???
Кто имел опыт расключения БРИЗов отзавитесь. 
Будет ли работать БРИЗ при переполюсовке одного из подключений и как это влияет на работу ДПЛС?

8 лет 2 месяца назад

avatar
Михаил Владимирович !не много не в тему,но БРИЗ исп.01 я так что -то тоже не совсем понял .Имеет ли быть какая-то разница в расключении клемм "4" и "6" ,то есть "приход" -"уход" (образно) ?
"-" ДПЛС "общий" ,а вот "+" ДПЛС ??? Тем более ,если собрано "кольцо"?
 

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 2 месяца назад

Скорее всего ,что нет .Ведь если с "+" ДПЛС 1 начинать с "4-и" ,то на "+"ДПЛС 2 приходит "6-ка" ,а опрос происходит .
 

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 2 месяца назад

На приведенной схеме бризами изолируются только ветки . Клеммы с одной стороны бриза проходные, изолируются друг от друга клеммы расположенные с разных сторон бриза, причём если склероз не изменяет изолируется только "+", а "-" общий. Поэтому в инструкции подобная схема нарисована с бризами рвущими кольцо и по бризу в каждом радиальном ответвлении

Олещенко Игорь Николаевич 8 лет 2 месяца назад

То есть получается,что если в КДЛ-И БРИЗы уже встроены( ?????),а соединение "чистое кольцо",то достаточно и одного БРИЗа ?В середине ???
 

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 2 месяца назад

В общем да, я стараюсь закладывать если возможно по одному бриз на 10 датчиков, либо по конфигурации объекта чтобы было удобнее искать проблемный участок.

Олещенко Игорь Николаевич 8 лет 2 месяца назад

Спасибо ,Игорь Николаевич !Вопрос бы может и не задал ,но в проекте  4 КДЛ и 12 БРИЗ исп 01,которые уже встроены в розетку !Распредилили по одному у КДЛ,а 3-ий в середине "кольца".Вот и думаю,что "накосячил."
 

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

БРИЗ отсекает неисправную линию, а на самом бризе начинает светиться индикатор оранжевым цветом, проверенно лично, и в этом отношении БРИЗ спас, не дав погасить всю систему.
Так что смотрите подключение, "вход" должен быть с одной стороны БРИЗа, "выход" с другой, у Вас возможно расключенно просто по "одно сторонней клемме".

8 лет 2 месяца назад

avatar
Так что смотрите подключение, "вход" должен быть с одной стороны БРИЗа, "выход" с другой, 

Верно,но когда соединится "кольцо" с другой стороны ДПЛС уже будет "выход на вход".
 

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 2 месяца назад

Артур, бризу фиолетово с какой стороны к нему подходит ДПЛС он симетричный

Олещенко Игорь Николаевич 8 лет 2 месяца назад

А "4-ка" и "6-ка" просто для разрыва (при съёме ДИПа) из розетки .Всё сходится .Спасибо .
 

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 2 месяца назад

Тоже факт, в данном случае срабатывают два БРИЗа, т.е если посередине КЗ то левый и правый в сработку.
Тоже лично проверено, но уточню проверенно на БРИЗах (не исп.01), так же попрошу не забывать о встроенных БРИЗах в ИПР-3АМ, ну и новые ДИП-34А-...04 тоже со встроенным БРИЗом.

Киселёв Михаил 8 лет 2 месяца назад

Артур, ДПЛС при съеме датчика не рвётся! Конечно если "-" прикручен правильно.

Олещенко Игорь Николаевич 8 лет 2 месяца назад

"-" вместе ,а "+"са ???Конечно же не рвутся.хоть и с БРИЗа исп 01  2 вывода,но в ДИПе....!!!Проклятая забывчивость.Да и с подобными БРИЗами столкнулся в первый раз.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 2 месяца назад

Лучше бы конечно этот мой вопрос в теме разместить "Кольцо" все "+" и "-" .Но и этот вопрос "заминусовали",.Чем им "кольцо" не понравилось?Чёрт их знает .
 

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 2 месяца назад

подключение как в верхней схеме. Мы люди ленивые, поэтому запихивать два провода в один клеммник, при наличие других свободных, не будем, это проверено) при КЗ Бриз не светится, а моргает оранжевым, но опять таки все остальные датчики в основном "кольце" так же моргают о КЗ, хотя это самое КЗ не должно было пройти дальше бриза.

Волков Андрей 8 лет 2 месяца назад

Андрей, я не помню кто из них чем моргает и бриза под рукой нет проверить, но при чистой КЗ датчики моргать точно не могут:)

Олещенко Игорь Николаевич 8 лет 2 месяца назад

так в Ветке 1 они и не моргают, а в остальном "кольце" идёт именно КЗшная индикация на датчиках

Волков Андрей 8 лет 2 месяца назад

в случае "переполюсовки" датчика или КЗ, например, в Ветке 1, "ложится" всё кольцо.Ах вот оно в чём дело !Как всегда поспешил про параллельный вопрос о БРИЗ исп 01 и 
пропустил главное .Интересная ситуация ,даже можно сказать странная .Не встречал такую.А если "имитировать КЗ в  "разорванном кольце",то что происходит ?

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 2 месяца назад

не совсем понял:
в конфиге кдл-2и оставить "кольцо", но разорвать его и в одной из веток сделать чистое КЗ за бризом?
или совсем избавиться от "кольца" и на одной из двух отдельных веток сделать КЗ так же за бризом?

Волков Андрей 8 лет 2 месяца назад

В КДЛ снять топологию "кольцо". Разорвать "кольцо" и попробовать на каждом участке в отдельности .Словом ,просто отключить ДПЛС 2. Если же и без "кольца" всё отвалится ?,то это ещё интереснее.

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 2 месяца назад

ну этот вариант вполне возможен и лишнего перепрограммирования не потребуется. завтра попробую

Волков Андрей 8 лет 2 месяца назад

От переполюсовки БРИЗ не спасает - проверено, вся линия плавает.

Морковкин Сергей Михайлович 8 лет 2 месяца назад

Андрей !И обязательно отпишитесь,даже представить не могу что будет ,случись у меня такое .Ведь с Ваших слов получается ,что ни один БРИЗ "не держит" и ДПЛС не "изолирует".Поэтому и садится всё "кольцо".
И всё-таки,Андрей .Рви "кольцо" примерно пополам и переводи топологию на радиальную.Если же у тебя всё заработает хорошо ,то это будет подтверждением моих догадок.

 

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

докладаю: Бриз свою функцию "отрезать КЗ" всё таки выполняет, правда датчики в основной ветке всё равно успевают заметить, но быстро возвращаются в норму. Проверял как на чистом "кольце", так и на простых двух ветках.

Похоже чистых КЗ у меня не было, только переполюсовки - всё проверить не могу, т.к. в квартирах ремонт и попасть туда бывает сложно, да и иногда бесполезно.

За сим хочу бриз с защитой от переполюсовки)) хотя с новыми базами такая необходимость должна отпасть.

8 лет 2 месяца назад

avatar
Заметил на одном объекте - при переполюсовке ложится весь шлейф, независимо от типа шлейфа. Напряжение падает до 5-6 вольт. Датчики пытаются подхватить питающее напряжение, при этом индикаторы на них вспыхивают и медленно гаснут. В шлейфе стоят БРИЗы исп.1, до 7 штук на 85 адресов.

Атмасов Александр Эдуардович 8 лет 2 месяца назад

Александр Эдуардович .Скорее всего это было выполнено в качестве "эксперимента".Ни как в голове не укладывается ,чтобы можно было "переполюсовать" ДПЛС.Хотя история интересная.Стоит прислушаться.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 2 месяца назад

ещё как можно)) пару раз ловил себя: каждый раз вслух "красный на 5, чёрный на 2", смотрю и понимаю что упорно пихаю красный в 2 О_о, во второй раз поймал себя, когда рядом с входящим красным запихивал отходящий чёрный. Был удивлён...

Волков Андрей 8 лет 2 месяца назад

да, минус на второй клемме срубает даже опытного (и особенно опытного) монтажника :)

Докукин Игорь 8 лет 2 месяца назад

Согласен !Особенно тех,кто очень длительное время проработал с "неадресными" извещателями,у которых"+" это  "двойка".
 

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 2 месяца назад

не надо привязываться к минусу и плюсу, надо цветами оперировать ;) хотя тоже не спасает((

Волков Андрей 8 лет 2 месяца назад

Андрей ! Что же делать ??
Ведь не красить же ещё и контакты в розетке в разный цвет .
 

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 2 месяца назад

В аккумуляторах и РИПах покрашены (красный /черный)

Соболев Евгений Николаевич 8 лет 2 месяца назад

ну я же говорю - "красный 5, чёрный 2" и без разницы плюс был на 5 или минус ;) главное чтобы везде было одинаково подключено, а уже на приборе как-нить разберёмся

Волков Андрей 8 лет 2 месяца назад

Поспешил.В "рубежевских" ДИПах (розетках) тоже нечто подобное имеется .2-ка "красная",3 и 4 -ки "чёрные". Однако.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 2 месяца назад

У нас когда датчикам адреса раздаем, то "+" красным маркером на пятке (базе) метем, и ни разу еще не меняли случайно полярность.

Киселёв Михаил 8 лет 2 месяца назад

Честно признаться даже не заморачивался где 2, а где 5. На ДИП плюс рядом с меткой на базе.

Коншин Сергей Павлович 8 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Речь о переполюсовке не линии ДПЛС вцелом, а одного или нескольких извещателей, выполненной работниками смежных професий - малярами плотниками вентиляционщиками и т. п.

8 лет 2 месяца назад

avatar
Это больная тема!!!!

Сергей 8 лет 2 месяца назад

особо сообразительные фотают соединения, потом легко восстанавливают

Волков Андрей 8 лет 2 месяца назад

законы Мерфи никто не отменял

Ловыгин Петр 8 лет 2 месяца назад

  малярами плотниками вентиляционщиками 

Неужели и они этим занимаються ???
У представителей этих специальностей даже и отвёртку бывает не найти .А впрочем ,чего только не насмотришься.


 

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Так вот новая модификация ДИПов ...исп.4 защита отДУРАКА, но на старых объектах так и будем биться из-за одного датчика и "кривых" БРИЗов...

8 лет 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

13069 раз

ЗАДАН

8 лет 2 месяца назад

ПРОДУКТЫ

БРИЗ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.