Форумчане! Где-то на форуме видел ссылку на внешний ресурс, где был расписан перечень документации при приемке АПС в эксплуатацию. Помогите, откликнитесь, кто писал в каком посте. Тогда просто поглядел, а сейчас, думаю, надо. 10 лет 3 месяца назад ![]() Пупшев Илья Николаевич 250Вопрос не раскрыт. Есть список документации в одном из ГОСТов. Блин не помню где... Понадобилось)))
– Коншин Сергей Павлович 5 лет 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Производство работ по монтажу, наладке, испытаниям и сдаче в эксплуатацию систем и комплексов охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации регламентируется РД 78.145-93. В этом документе указан состав исполнительной документации, а также содержание некоторых документов. 10 лет 3 месяца назад ![]() Синкин Александр Джорджевич 26вот ссылка на бланки с актами, пользуйтесь!
https://yadi.sk/d/mvTT1_RleCBan – Синкин Александр Джорджевич 10 лет 3 месяца назад За ссылочку с бланками спасибо огромное!
– Голосной Дмитрий Евгеньевич 10 лет 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Спрошу здесь, чтобы не захламлять: 7 лет 7 месяцев назад ![]() Гиниятуллин Леонид 380 проверки работоспособности пожарных датчиков при сдаче системы пожарной сигнализации?
На качество продукции даёт гарантию производитель. Если извещатель подключен ( читай "мигает") ,то все претензии к производителю. Если Заказчик захочет выборочно или полностью проверить работоспособность системы ( а не извещателей как таковых)-то это его право. Трудозатраты определяются отдельно. Так что если сумма устраивает,то почему бы и не "потестерить"? – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 7 месяцев назад Вы были бы правы, если речь бы шла о кол-ве проверяемых во время ТО по регламенту. Можно поторговаться, договориться. Но тут сдача. Я хочу убедиться, что каждый извещатель работает - докажите.
В ТД на ДИП34А написано так: 2.4.3 Поднести баллончик с аэрозольным имитатором дыма к дымовой камере извещателя и сделать однократное впрыскивание аэрозоля. ПКУ «С2000» или АРМ «Орион» должен отобразить извещение «Пожар» по установленному адресу. Светоизлучатель извещателя перейдёт в режим парного мигания с интервалом в паре 0,5 с и периодом 4 с. И ничего про "если мигает - значит работает" - нет, значит положено - каждый. – Viss 7 лет 7 месяцев назад Я бы с радостью согласился, заказчик сам на 100 датчике сольется. Очердной прогон, я все проверю, смотрит как поведете себя, если бояться нечего, то смело, с улыбкой согласиться надо.
– Тремасов Константин Александрович 7 лет 7 месяцев назад Спасибо всем за комменты.
Но тут даже при наличии одного тестера работает команда электриков, которые могут проверять хоть все датчики. Естественно для нас это никак не оплачивается. Так что если нет никаких нормативов и руководств придётся бегать всю неделю. – Гиниятуллин Леонид 7 лет 7 месяцев назад Естественно для нас это никак не оплачивается. с этого и стоило начать кстати - вероятнее всего оплачивается. Сметчиков своих попинайте – Песков Игорь Александрович 5 лет 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
25034 раза
10 лет 3 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Но вот у ВНИИПО уже есть какие-то начиная, тут http://triaton-group.com/pult/ust1/ есть готовые акты из свежего проекта СП Техника пожарная. Автоматические установки пожарной сигнализации и пожаротушения. Требования к монтажу и эксплуатации
– Viss 10 лет 3 месяца назад
#ссылка