Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по конфигурации прибора С2000-4. Установили для охранной сигнализации, используя Touch Memery. Пожарная сигнализация подключена к С2000-КДЛ и пульту С2000-М. В С2000-4 записали 10 ключей. Если поднести ключ, то светодиод начинает моргать, но на охрану не ставится. Задержка взятия 1 секунда. Если брать на охрану через С2000-М то пишет "задержка взятия" и сразу "снят". 8 лет 10 месяцев назад Краснов Станислав Алексеевич 3Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
а тактика на шс какая? когда ключи програмировали галку на хоз орган ставили и шс выбирали которыми ключь будет управлять, если светодиод мигает прибор не распознает ключь или же в приборе используется двойная идентификация 8 лет 10 месяцев назад Лавров Дмитрий Николаевич 8Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Галку ставили. Двойной идентификации нет. 8 лет 10 месяцев назад Краснов Станислав Алексеевич 3В конфигурации где то накосячили, можно конфигурации С2000-4(с ключами), дабы не тыкать пальцем в небо, а дать уже более конкретный ответ.
– Киселёв Михаил 8 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Выслал на эл.почту. 8 лет 10 месяцев назад Краснов Станислав Алексеевич 3Скорее всего,что у Вас на вкладке"Приборы" галочка "Контроль доступа" не снята.
Хотя посмотрел бы тоже.А впрочем не надо !Михаил уже поправил. – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
добавить комментарий