партнерский раздел
ФорумПроектированиеМеры по удалению ОТВ

Проектирование » Меры по удалению ОТВ

Здравствуйте!
Столкнулся с пунктом СП5 5.1.19 В защищаемых помещениях должны быть предусмотрены меры по удалению ОТВ, пролитого при испытании или срабатывании установки пожаротушения..
Проектируемое здание - торгово-развлекательный центр. Лестничные клетки незадымляемые с подпором воздуха, соответственно и двери с притвором. Применяется сплинкерная и роботизированная системы. Экспертиза требует меры по удалению воды.
На сколько я понимаю, данные меры предусматриваются для систем порошкового, аэрозольного и газового пожаротушения. Но все таки пункт у нас есть. И вопрос звучит следующим образом: Будут ли являться дренажные насосы, типа Wilo-Drain TMR32, на этажах (не подключенные к системе, а устанавливаемые персоналом при срабатывании системы) или перекачивающие водососы, типа Fiorentini F46F2R, мерами по удалению ОТВ? Либо же есть другое решение?

Обращаю внимание, что экспертиза не принимает ответ использование гидролифтов пожарными отделениями. Так же нет возможности вносить изменения в конструктив здания, применение лотков, наклонов пола и т.п.
Так же еще, если вчитываться в пункт, то, в связи с тем, что у нас более 60% площади защищается автоматическим пожаротушением, то в каждое помещение требуется установить автоматическое пожаротушение. Получается в каждом кабинете, требуются данные меры по удалению ОТВ.
К сожалению ответа на форуме найти не смог.

8 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

Интересный вопрос. На всех объектах протечки воды при авариях спринклерных трубопроводов и сработках устраняются штатными службами клининга. 
Может им нужна "специальная" инструкция для уборщицы? ( так сказать организационные мероприятия по уборке ОТВ в виде воды), а там хоть швабру указать, хоть насос упомянуть можно.

8 лет 10 месяцев назад

avatar
Ну самое интересное, что во время пожара ни один сотрудник персонала не может находиться в помещении, значит меры должны быть автоматическими.

Амельчугов Александр Сергеевич 8 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

поставьте в угол каждого помещения мешок силикагеля, ведро и тряпку :)

8 лет 10 месяцев назад

avatar
Проще отверстий сквозных надолбить в перекрытиях до самого подвала, а уже в подвале чего нибудь прилепить и в канализацию.

Киселёв Михаил 8 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

и если экспертиза "не принимает", они должны как бы сказать, что им не так. скорость удаления, полнота, отсутствие аваланга или крема от загара... и как бы им не плохо подтверждат свои хотелки чем-нибудь, похожим на документы. порошок удаляется пылесосом, газ - вытяжной вентиляцией, вода - дневальным.

8 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Собственно вся суть проблемы заключается в неграмотности СП в очередной раз. В ФЗ-123 ст.83 п.3 существует такой же пункт, однако в нем говориться о удалении ОТВ после его подачи. В сущности требование СП не противоречит статье ФЗ, а только расширяет требование, в связи с этим отменить его нельзя. Попробуем указать на то, что у пожарная часть, под контролем которой будет находиться данный объект должна разработать план пожаротушения в котором в обязательном порядке прописать использование гидроэливаторов. Однако вопрос все равно стоит остро. Ввиду того, что могут ли считаться такие мероприятия частью проектных решений.

8 лет 10 месяцев назад

avatar
Александр Сергеевич. Потребуйте у экспертизы их видение проблемы и на каком основании их не удовлетворяют ваши решения

Докукин Игорь 8 лет 10 месяцев назад

Далее поинтересуйтесь должностью и наименованием подразделения экспертов с целью составления официального запроса за разъяснениями во ВНИИПО.
Если после этого вопрос останется то http://www.vniipo.ru/  через контакты уточните форму и адрес на который надо послать официальный запрос. Полученный ответ в рамку и на видное место в пожарном посту.

Коншин Сергей Павлович 8 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

6102 раза

ЗАДАН

8 лет 10 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.