Какой-то конкретной темы не нашёл.
Уважаемые разработчики, перечислите, пожалуйста, все условия, при которых КДЛ 1.46 перезагружается по WatchDogTimer'у.
Также интересует, с чем может быть связана связка событий Отключение\Подключение ШС.

Пытаюсь раобраться в ситуации. На двух(в основном) КДЛах в случайной последовательности отключаются и тут же подключаются охранные извещатели С2000-ИК исп.3. Таковых по 7шт. на каждом КДЛ. На ДПЛС есть и др. ИК исп.3, но они себя никогда не проявляли. Всё это чередуется со Сбросом прибора. Интервал между событиями от 10мин.до нескольких часов. Есть ещё два КДЛ, но они себя проявляют значительно реже. 
Первое, что приходит в голову, - заменить все 14 извещателей. Но сами понимаете, хочется более интеллектуального подхода.

8 лет 10 месяцев назад

avatar
Уточню, что проблема исключительно с ИК исп.3. Другие извещатели паиньки.
Блок питания у данных КДЛ один, да, импульсный, но с АКБ, и придраться сложно. Другие, изредка подглючивающие КДЛ, сидят на других БРП.

Королёв Евгений Владимирович 8 лет 10 месяцев назад

так же можно уточнить - все ИКи на одной ветке или на разных, ну и длина линии.
хотя может всё прозаичнее - кдл умирают

Волков Андрей 8 лет 10 месяцев назад

Мало того, что на одной ветке, они друг-за-дружкой в плане подключения. Длина линии мизерная: от 20 до 50 метров.
PS:как-то чуднО они умирают.

Королёв Евгений Владимирович 8 лет 10 месяцев назад

Волков Андрей 8 лет 10 месяцев назад

Не годится. Глючат только ИКисп.3, остальные в гирлянде работают исправно. С осциллом военным аналоговым скакать уже последнее дело.

Королёв Евгений Владимирович 8 лет 10 месяцев назад

Стоп! У вас на КДЛ не только эти ИК? Пересчитайте нагрузку по дплс должно быть не более 64мА .  Я под это уже попадал. По хотелкам заказчика в процессе монтажа добавлялись и менялись датчики, а расчёты в проекте  пересчитать забыли. При сработке некоторых типов извещателей (в тревоге) потребление увеличивается и появляется "плавающая"  неисправность без видимых причин. Ну и линию проверять в местах переходов из лотков и металлических потолков там часто косяки бывают.

Коншин Сергей Павлович 8 лет 10 месяцев назад

Не поленился :)
ИК3х9шт
ИК4х19шт
СМКх11шт
СТИКх1шт
СТх11шт
Итого:52.35мА

Косяки кабеля не вписываются в концепцию. Рядом подключенные извещатели в этой же линии работают беспрекословно.

Королёв Евгений Владимирович 8 лет 10 месяцев назад

Последний пункт это С2000-ПИК-СТ?
Примерно 70 процентов неисправностей происходят из-за монтажа, 20-25 из-за неправильной настройки и только 1-2 из-за прошивки. 
ИК3 могут быть более чуствительны к качеству связи по ДПЛС (вольтаж, помехи и т.п.)

Коншин Сергей Павлович 8 лет 10 месяцев назад

Простите, поправил - С2000-СТ.
Неправильная настройка - это когда всегда так работало, а тут так стало в силу неких обстоятельств. Эти некие обстоятельства мне неизвестны. Возможно, это была мощная элктромагнитная наводка, возможно, это напряжение питания на ДПЛС, пробой на 220, всё. что угодно. в результате можно заиметь как полностью неисправные приборы, так и испорченные прошивки. Перепрошил, жду первых глюков. 1 сброс таймера уже есть за полчаса. Поскольку условия сброса нам инженерами не озвучены, приходится действовать вслепую.
"ИК3 более чувствительны" - предположение или замечено?

Королёв Евгений Владимирович 8 лет 10 месяцев назад

Реальный случай : первоначально в проекте были предусмотрены ДИПы, а затем помещение оборудовали АСПТ и необходимость в них отпала. Монтажники при прозвонке линии сделали скрутку на висящих концах и даже не заизолировали ( датчики не смонтированы, потолка  ещё не было), а потом пришли гипсари и закинули эти провода за потолок. Всплыло через год эксплуатации когда служба эксплуатации добавляла камеры видеонаблюдения и при протяжке их кабелей отваливалась линия дплс в пол этажа длиной (кабель за металлопрофиль при натяжении задевал). Искали 2 дня пока не связали с работами по видео в соседнем! крыле здания только тогда нашли эту скрутку. Магистральные линии в одном месте пересекались между собой.

Коншин Сергей Павлович 8 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

6 ответов

Была проблема один в один с данной версие КДЛ, только с пожарными датчиками.
В один прекрасный момент КДЛ начала жить своей жизнью, то тип шс не тот, то некорректный ответ АУ с пропажей этих самых АУ, финалом было КЗ ДПЛС, при чем оно сохранилось даже после полного отключения от клемм прибора ДПЛС и сброса прибора.
Заменили КДЛ, проблемы исчезли, работает как часы.

8 лет 10 месяцев назад

avatar
1.46 ,тем более ,что всё остальное работает исправно?? Жаль "старушку" !Поставить АР и на "Фотоны" заменить !Только ведь не дешевле получится !
 

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 10 месяцев назад

К Фотонам еще питание нужно будет тянуть, поэтому дешевле КДЛ заменить.

Киселёв Михаил 8 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Кстати, попробую перешить. КЗ быть мог при обслуживании "до нас".
Хотя, воообще-то, я считал, что в КДЛ есть защита от КЗ ;)

8 лет 10 месяцев назад

avatar
А на какую Вы ее перешьете, вер.1.46 максимальная для КДЛ 1.хх, у КДЛ 2.хх схемотехника уже другая, если только на 1.38 или по новой на 1.46. 

Киселёв Михаил 8 лет 10 месяцев назад

А на ту же, родимую.

Королёв Евгений Владимирович 8 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Евгений Владимирович, проверьте дату выпуска проблемных ИКов. Если 2-3-й квартал 2014 выкидывайте на помойку или попытайтесь в ремонт. Очень неприятная ситуация у меня была в сентябре того года на одном д/с. Весь месяц прыгали круглосуточно вместе с пультовой охраной. Дефект проявлялся точно так же как Вы описали. ИКи стояли в одной ДПЛС с другими извещателями ДИПами, ИПРами, но постоянно отваливались только ИКи. Мату в детском саду было... сыпался со всех сторон...

8 лет 10 месяцев назад

avatar
Эти постарше будут. rev.1.1, soft.ver.2.02, возможно, дата 18011208.
Но, походу глюк тот же. 
У вас пачкой посыпались? Я просто не могу заставить себя(а потом и заказчика) в это поверить :)

Королёв Евгений Владимирович 8 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Посыпались все 45 штук. Болид объявлял об отзыве всей партии с такой датой выпуска. Поставщики меняли бесплатно. Но выяснилось это только через 2 месяца после закупки. До суда чуть не дошло. Дату выпуска можно сверить с производителем через техподдержку

8 лет 10 месяцев назад

avatar
Ого себе!

Королёв Евгений Владимирович 8 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В первые столкнулись с такой проблемой  КДЛ версии 2.15 два СП4 версии 1.10 пожарные извещатели и ИПРы. Сделали монтаж провели пусконаладочные работы,поставили все под охрану (разделы и ШС встали на охрану). При проведении испытаний ни один пожарный извещатель не ушел ни в один пожар,только с ИПР добились сработки. СП-4 в обще ни как ни на что не реагировали. Перепрошили на версию 2.22 КДЛ  все заработало..почти))  Датчики после сработки при восстановлении выдают сообщение "ошибка устройсва" потом становятся на охрану.Два извещетеля так и висят в "ошибке устройства", но работают..то есть становятся и снимаютя и выдают сигнал пожар но с пульта неисправность не исчезает. 

6 лет 8 месяцев назад

avatar
Во-первых. разберёмся, что значит "извещатель не ушел ни в один пожар". Индикация на ДИПах на двойные вспышки переходит? 
Во-вторых, помним, что это специализированный прибор для пожарных клапанов, и в зависимости от тактики(какая настроена?) может срабатывать только на два пожара в одной зоне, т.е. недостаточно одного ДИПа для сработки. Точно ошбка от ДИПов приходит?
Уточните версию пульта. Много неизвестных.

Королёв Евгений Владимирович 6 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

На объекте аналогично терялись три ИК извещателя, после подключения в линию rs-485 новых приборов с 127 адресом. Каждый датчик подключал к КДЛ на прямую в прибор, с откинутой линией ДПЛС. Оказалось что все датчики имели один и тот же адрес, хотя при при подключении линии ДПЛС, КДЛ никаких ошибок не выдавал, видел прекрасно все датчики и подмену или не правельный тип извещателя не выдавал. После смены адресов извещателей все стало в норме.

6 лет 8 месяцев назад

avatar
В существовании в ДПЛС одинаковых извещателей с одинаковым адресом нет никакого противоречия(иногда это даже можно использовать). Вопросы начинаются только когда они начинают срабатывать и слать противоречивые состояния по одному адресу.
Другой вопрос, как же Вы видели все извещатели при том, что часть из них имели уже неверный адрес.

Королёв Евгений Владимирович 6 лет 8 месяцев назад

В uprog все датчики обозначались зеленным цветом и ошибок никаких не было, я же написал выше, возможно как вариант глюк самой КДЛ

Оверин Виталий Владимирович 6 лет 8 месяцев назад

А откуда информация, что несколько извещателей с одним адресом обозначаются красным? Тип ведь совпадал.

Королёв Евгений Владимирович 6 лет 8 месяцев назад

после подключения в линию rs-485 новых приборов с 127 адресом. Каждый датчик подключал к КДЛ на прямую в прибор, с откинутой линией ДПЛС 
Вы что и куда подключали?

В существовании в ДПЛС одинаковых извещателей с одинаковым адресом нет никакого противоречия(иногда это даже можно использовать)  
Один раз сталкивался с одинаковыми адресами в ДПЛС - выдавало всякую хрень, в том числе несоответсвие типа подключенного устройства.

Баулин Владимир Александрович 6 лет 8 месяцев назад

после подключения в линию rs-485 новых приборов с 127 адресом. Каждый датчик подключал к КДЛ на прямую в прибор, с откинутой линией ДПЛС 
Вы что и куда подключали?

Повнимательней прочитайте, со знаками препинания и все станет понятно:)

Оверин Виталий Владимирович 6 лет 8 месяцев назад

Вы подключали в систему новые приборы (КДЛ, Сигнал) и у вас после этого терялись С2000-ИК?

Баулин Владимир Александрович 6 лет 8 месяцев назад

Один раз сталкивался с одинаковыми адресами в ДПЛС - выдавало всякую хрень

Только что провёл эксперимент.
В общем проблемы начинаются только при попытке изменить состояние извещателя(Взять\Снять). А так они живут 4 штуки с одним адресом совершенно спокойно.

Королёв Евгений Владимирович 6 лет 8 месяцев назад

Вы подключали в систему новые приборы (КДЛ, Сигнал) и у вас после этого терялись С2000-ИК?
Да парни обслуживающие СКУД, подключили в общюю систему 3 прибора(С2000-4), все приборы имели адрес 127. После этого у меня и слетела адресация датчиков в КДЛ.

Оверин Виталий Владимирович 6 лет 8 месяцев назад

Феерично.
Упаси Создатель, кто-то узнает, что с помощью 4-ок можно укладывать систему (выполнять действия, для которых нужна авторизация паролем без авторизации вовсе).

Королёв Евгений Владимирович 6 лет 8 месяцев назад

Ну я написал как было, может быть это стечение обстоятельств просто, ну факт есть фактом, до этого было все нормально:)

Оверин Виталий Владимирович 6 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)