Всем привет! На объекте реализованы следующие системы: СКУД на контроллерах С2000-2 и пульте С2000м и ОПС на сигнале 20П и С2000м. Как реализовать разблокировку дверей при тревоге Пожар? Что нужно прописывать в сценарии управления С2000м? Сценарий в какой С2000м прописывается: в СКУДе или в ОПСе? 8 лет 9 месяцев назад Сляднев Роман Александрович 5Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Сейчас они не связаны. В этом и вопрос как связать и как прописать сценарий. Говорят можно со шлейфа С2000-2 подключиться на реле ближайшего прибора ОПС. Можно ли так и как в таком случае прописать сценарий? 8 лет 9 месяцев назад Сляднев Роман Александрович 5Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Подключаете реле любого прибора ОПС, выдающего обобщённый сигнал "Пожар", в шлейф "С2000-2". В пульте "С2000М" СКД создаёте сценарий управления доступом с разрешающим условием тревога в разделе со шлейфом "С2000-2". Команда которую будет активировать сценарий - "открыть доступ". И задаёте данный сценарий всем считывателям. 8 лет 9 месяцев назад Гулюгин Александр 1063Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Добрый день! подскажите пожалуйста! как сделать поток3н при включение насосов (основного и резервного) включалось оповещение в комплексе. 6 лет 5 месяцев назад Митрошин Виталий Александрович 10Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
– Волков Андрей 8 лет 9 месяцев назад
#ссылка