Всем привет! На объекте реализованы следующие системы: СКУД на контроллерах С2000-2 и пульте С2000м и ОПС на сигнале 20П и С2000м. Как реализовать разблокировку дверей при тревоге Пожар? Что нужно прописывать в сценарии управления С2000м? Сценарий в какой С2000м прописывается: в СКУДе или в ОПСе?

8 лет 10 месяцев назад

avatar
так а эти две системы между собой как-то связаны? а то пропишите сценарий в скуде, а он про пожары ни слухом, ни духом знать не будет, пропишите в опсе - а ему управлять нечем будет.

Волков Андрей 8 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Сейчас они не связаны. В этом и вопрос как связать и как прописать сценарий. Говорят можно со шлейфа С2000-2 подключиться на реле ближайшего прибора ОПС. Можно ли так и как в таком случае прописать сценарий? 

8 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Подключаете реле любого прибора ОПС, выдающего обобщённый сигнал "Пожар", в шлейф "С2000-2". В пульте "С2000М" СКД создаёте сценарий управления доступом с разрешающим условием тревога в разделе со шлейфом "С2000-2". Команда которую будет активировать сценарий - "открыть доступ". И задаёте данный сценарий всем считывателям.

8 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день! подскажите пожалуйста! как сделать поток3н при включение насосов (основного и резервного) включалось оповещение в комплексе.
Оповещение включается от сигнала 10(адрес прибора№21 реле1)и сп1(адрес прибора№43 реле2),
тех подержка ответила.

Необходимо создать в пульте С2000М сценарий управления реле, в шаге сценария назначить программу управления "включить", в разрешающих условиях добавить "Пуск АУП" и указать раздел с насосной станцией от Поток-3Н. Далее назначаете созданный сценарий управления нужному реле.Ну у меня не получилось, может кто то поскажет.

6 лет 6 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)