партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияНеправильное отображение значений датчиков температуры и влажности

Эксплуатация » Неправильное отображение значений датчиков температуры и влажности

Конфигурация: центральный сервер с монитором ОЗ + отдельный пк сОЗ
Проблема:
При перезапуске монитора на основном пк на планах не правильно отображаются значения датчиков температуры и влажности (показывает -1). Кнопка "опросить состояние" не помогает, при ее нажатии -1 меняется на 0. Единственный способ получить правильные значения это заново взять раздел под охрану. После этого спустя секунд 15 значения в этом разделе становятся правильными.
На дополнительном ПК ситуация та-же, но даже взятие раздела под охрану не дает никакого результата.
На всех необходимых разделах и на всех ПК в настройках стоит накапливание статистики и установлен интервал опроса "1000"

 

8 лет 2 месяца назад

avatar
Такая же история. А в логе Клиента Статистики вообще чушь всякая: дата стоит везде 30.12.1899. Как исправить этот баг? Эта фигня давным-давно уже приключается. Перевзятие разделов не вариант, сразу запускаются сценарии на восстановление доступа и всех исполнительных реле. Может кто победил (например путем замены файлов с поддержки или ещё как)

Кононов Михаил Юрьевич 4 года 9 месяцев назад

Статистика по термо/гигро/дыму/пыли, корректно работает только в «ОрионПРО», с версии - 1.20.3.
(плавные графики и текущие показатели, в клиенте статистики и отображение на планах).

Карпов Дмитрий 4 года 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

умножте 1000 мс на кол-во извещателей которые опрашиваются состояния ацп и увидите черес какое время должно поятся значение 
 

8 лет 2 месяца назад

avatar
Оно ВООБЩЕ не появляется пока не сделаешь перевзятие раздела

Vad 8 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

удалите папку темп и перегрузите программу, посмотрите  что получится

8 лет 2 месяца назад

avatar
Он Вам минус поставил, а Вы ему советы, не справедливо.

Киселёв Михаил 8 лет 2 месяца назад

сервер и клиент чистый, свежеустановленный, удаление папки темп не дает эффекта

Vad 8 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

минус или плюс для меня не актуально, а оказать помошь Коллегам всегда стараюсь. может и мне  когда то пригодится то , что советуют другие
1 голова хорошо, а 3 змей горыныч!!!!
 

8 лет 2 месяца назад

avatar
А две тогда мутация получается.

Киселёв Михаил 8 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В общем решил проблему самостоятельно:
На обьекте пульт подключен через пару преобразователей С2000-ПИ. Путем долгого ковыряния выяснил что ошибки возникали на уровне взаимодействия ядра опроса с сом портом.
Методом "научного тыка" обнаружилось что при замене в АБД в настройках сом порта типа преобразователя с "С2000-ПИ" (того что установлен) на "ПИ" все ошибки исчезли и система начала работать....

8 лет 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4163 раза

ЗАДАН

8 лет 2 месяца назад

ПРОДУКТЫ

ОЗ Орион

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.