партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияСигнал 20П 2.02

Эксплуатация » Сигнал 20П 2.02

Столкнулся с такой ситуацией- тип шс-охранный, при снятом шс на пульте выдает неисправность, а в Орионе ПРО пишет, что- нарушение снятого входа, хотя в нём нет галочки контроля  в снятом и по идее контроля тоже нет... Забавно так же что при нарушении взятого шс сообщения приходят правильные...
И уж пользуясь случаем- как на нём организовать входную зону? В инструкции какие-то махинации через

Время, определяемое значением параметра "Задержка управления выходом "С" ("Л")" может быть использовано как "задержка на вход" для шлейфов входных зон.

8 лет 2 месяца назад

avatar
Мало информации, какая версия ориона и в каком режиме пульт, также проверьте тип шлейфа, в АРМе и пульте.

Киселёв Михаил 8 лет 2 месяца назад

Охранный шс везде, пульт в режиме Компьютер, но дело не в нём... ибо раньше без пульта на орион всё было(485) и точно так же, его поставили чтоб на ПЦО выводить(сигналы 20-с2000м-Орион Про, на ПЦО через с2000пп). Счас переключить надо, а чтоб этот спам валился на ПЦО не хочется. Версию Ориона не вспомню, но по идее если косяк на Орионе был бы на пульте не писало неисправность шс... 
Причем из 4-х сигналов(все 2.02) только на одном такая фигня...

Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет 2 месяца назад

О как, интересно однако, так и насколько я понимаю остальные сигналы по идее должны быть сконфигурированы точно также, но все же на ум приходит только один ответ:
Охранные шлейфы (тип 4) приборов "Сигнал-20П" и "Сигнал-20" сер.02 могут контролироваться в снятом состоянии. При нарушении снятого с охраны ШС прибор формирует сообщение "Нарушение снятой зоны". После восстановления ШС (шлейф находится в норме, в течение заданного времени) прибор формирует сообщение "Восстановление снятой зоны". Время восстановления снятого охранного ШС задается численно в параметре "Задержка перехода в Пожар". Если нет необходимости контролировать шлейф в снятом состоянии, время "Задержки перехода в Пожар" должно быть установлено равным 0 или 255. 

Киселёв Михаил 8 лет 2 месяца назад

Дак я так же думал..., но в РЭ на 2.02 ненашёл этого, и галочки контролировать в снятом нет...Как то по привычки искал контролировать в снятом состоянии)))) Сегодня заскочу на объект- гляну... Скорей всего там действительно стоит какое-нибудь значение... Спс!

Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

С галочками разобрался Михаил был прав, остался вопрос по входной зоне... Через пульт входные зоны не отрабатывают, а на сигнале можно сделать только задержку на выход, махинации из РЭ тоже не дают нужного эффекта...

8 лет 2 месяца назад

avatar
Задержку на выход сделали с помощью "задержки управления выходом сирены и лампы".
В конфигурация пульта шлейф который заносите во входную зону, нужно переназначить как "входной".
Т.е в программе Pprog на вкладке "разделы" в нижнем окне меняем тип шлейфа на "входной", затем на вкладке "входные зоны" добавляем этот новоиспеченный "входной" шлейф во входные зоны и устанавливаем необходимую задержку тревоги.

Киселёв Михаил 8 лет 2 месяца назад

Пробывал ни алё...

Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет 2 месяца назад

А что конкретно "ни алё"?
Есть конфигуции обозреть? Можете в личку скинуть.

Киселёв Михаил 8 лет 2 месяца назад

При входе сразу -"Тревога" Конфиги сигнала раз 6 менял)))(эксперементировал))) Вам какой скинуть где на пульте входные зоны настроены, на сигнале задержка взятия и задержка управлением, или где на сигнале по умолчанию, а на пульте входные зоны?

Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет 2 месяца назад

Да все давайте, а то еще предложу вариант который уже пробовали, тут уже спортивный интерес появился.

Киселёв Михаил 8 лет 2 месяца назад

Отправил комбинации (3 и 4 шс)

Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет 2 месяца назад

В версии 2.05 есть тип шлейфа №7 входной. Обновите прошивку прибора.

Рыбкин Евгений Сергеевич 8 лет 2 месяца назад

2.02 не обновить...
Начиная с 2.04 изменена схема прибора...

Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет 2 месяца назад

понятно. не сталкивался со старой версией.
 

Рыбкин Евгений Сергеевич 8 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

только что проверил - обьекту года три, сигнал-20-02 в.2.10 в упроге включен параметр "задержка взятия" 180сек. три года - полет нормальный. могу конфигу скинуть

8 лет 2 месяца назад

avatar
Задержка взятия и на вер.2.02 нормально отрабатывает.
А вот задержка перехода в тревогу нет.
Вы тоже сравнили вер.2.02 где прибор различает следующие состояния ШС: 
−  "Норма"; 
−  "Нарушение"; 
−  "Обрыв"; 
−  "Короткое замыкание"; 
−  "Нарушение блокировки". 
И версию 2.10 в которой различаемых прибором событий в пять раз больше, и самое этот прибор имеет такое важное событие как −  "Тревога входной зоны",
Итог: с версие 2.02 невозможно сделать задержку на вход, хочу заметить что даже с использованием "входных зон".
Единственный возможный вариант это:
- для выхода ставим "задержку взятия";
- для входа делаем сценарий управления реле, для того что бы одно и тоже реле срабатывало с задержкой при сработке "входных шлейфов" и срабатывало сразу при сработке других шлейфов.
- еще можно задействовать переименование событий для входный шлейфов, ну это если раздражает надпись на пульте про тревогу.

Под управлением АРМ Орион Про все нормально работает, все задержки отрабатывают как нужно.

Киселёв Михаил 8 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5583 раза

ЗАДАН

8 лет 2 месяца назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.