Здравствуйте! 8 лет 10 месяцев назад Федоренко Денис Николаевич 11Допустим С2000-ПУ. У меня так почему-то было сделано ,что бы АСПТ днём отключалась. Правда теперь уже этот объект не на обслуге.
– Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 10 месяцев назад вот у меня тоже с2000-пу+сигнал-20, вместо проектного с2000-аспт, оттуда я и взял пример решения задачи
– Волков Андрей 8 лет 10 месяцев назад Спасибо, попробую. Посмотрим, что получится.
– Федоренко Денис Николаевич 8 лет 10 месяцев назад нажал на кнопку внешние устройства отключились и не реагируют на пожарную тревогу, нажал еще раз они включились.Конечно "хозяин-барин", но с чем это вызвано и не является ли нарушением ???
– Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 10 месяцев назад если не управлять пожарной автоматикой - то нет. ну или запирать ее в шкаф на ключ и ее состояние выводить как "Неисправность"
– Докукин Игорь 8 лет 10 месяцев назад http://s019.radikal.ru/i639/1602/fa/8dd26c77cc9e.jpg
– Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 10 месяцев назад Прибору то в "обед 100 лет" а мы всё его ещё вспоминаем.
– Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 10 месяцев назад .Конечно "хозяин-барин", но с чем это вызвано и не является ли нарушением ??? Нарушением это врядли является, так как эта фишка есть на многих пожарных панелях, таких как например Sincro, Siemens,BMZ это только те с которыми я имел дело и они далеко не 100летние. А фишка эта удобна тем, что можно тестить систему не приводя в действие внешние устройства, или тестить внешние устройства по отдельности. – Федоренко Денис Николаевич 8 лет 10 месяцев назад Денис Николаевич !Спорить не буду.Конечно скорее всего и так.И всё-таки мне не понятна такая проверка ПС.Проверять-то мы её конечно проверим,но как бы по-отдельности ,а как она себя поведёт при реальном пожаре? Конечно,у меня объекты небольшие и проверку я провожу"комплексно",то есть всё и сразу.Но опять же повторюсь,что я не спорю.Не вдавался в подробности,мельком пробежался по этому прибору,так там похоже можно отключить практически всё.Может быть из-за того,что обратно включить "забывали",поэтому прибор и сняли с производства.
– Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 10 месяцев назад Прибор сняли с производства не потому, что забывали включать обратно, а потому, что этот прибор морально устарел. Технология не стоит на месте.
– Федоренко Денис Николаевич 8 лет 10 месяцев назад Артур, проверять систему комплексно при (допустим) сотне ДИПов? да меня хозорган за такую дискотеку порвет на самокрутки. я уж не говорю про "тяжелую" автоматику - лифты, ДУ и прочие развлекухи
– Докукин Игорь 8 лет 10 месяцев назад http://s017.radikal.ru/i420/1602/77/309abc54a12d.jpg
– Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 10 месяцев назад Игорь !А зачем кого-то рвать ???Да ещё и на части .Вуаля! И проблемы сняты!
– Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 10 месяцев назад Артур как это реализовать? Простите если глупый вопрос.
– Федоренко Денис Николаевич 8 лет 10 месяцев назад Ни сколько не глупый , даже наоборот -ожидаемый !Это часть системы !Что бы не флудить тему,я и разместил только одно фото.Во втором ящике 2 Сигнала 20П и КПБ.Один Сигнал 20П "пожарный",другой "технологический".А к выходу КПБ "привязаны" и с того и с этого.В то время видимо с2000-АСПТ не было и изобретатель
FRLS ещё не родился. – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 10 месяцев назад Артур, а что на это скажет товарищь Жюков? в смысле - иншпектор? ручное отключение автоматики как отображается на пульте? ну и цена вопроса канешн. три лишних блока оправдать в наше нелегкое время....
– Докукин Игорь 8 лет 10 месяцев назад Инспектору в этом также сложно разобраться,как мне в космолёте из сериала"Звёздные войны".А цена у этих блоков "копеечная"-это не прибор.и сетевого адреса даже не имеет.А когда это сделано ,в комментарии выше. Думаете это С2000 ? Да как бы не так.Это С2000К.Для чего ? А для "снятия" сработавшей "пожарки" .Тоже еле разобрался.И на каждом этаже,про количество которых и писать не хочется.
– Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 10 месяцев назад Чтобы не забыть включить автоматику после проверки можно кнопкой включать реле (например СП1) которое нарушает тех.шс на определенное время, достаточное для проведения проверочных работ, если за это время кнопкой не восстановить - автоматика включится сама.
– Морковкин Сергей Михайлович 8 лет 10 месяцев назад на определенное время? в теме запахло старшиной и тренажем "подьем-отбой" :)
– Докукин Игорь 8 лет 10 месяцев назад Да почему запахло тренажём ? Нисколько и не запахло.И включить обратно не забывали.Ведь табло "Автоматика" о включении /отключении говорило само за себя.
– Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 10 месяцев назад так надо сразу привязываться к контролю_доступа/УРВу, пришёл наладчик махнул картой на входе - автоматика, почуяв "хозяина", отключилась (затикали человеко-часы), на выходе махнул картой - всё вернулось на круги своя.
– Волков Андрей 8 лет 10 месяцев назад Коллеги !Прошу меня понять правильно-это "прародитель" С2000-АСПТ.Признаюсь,что давно не заглядывал в РЭ на С2000-4,но в какое-то время(если мне не изменяет память) было указано как на этом приборе собрать ПТ.Врать не буду,но что-то смутно припоминается.А если почитать сообщения на форуме,то люди и на "Роялях" ПТ собрать умудряются.Так что же из этого ?Да ничего особенного.
– Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 10 месяцев назад ну я все же считаю, что всем будет лучше, если эту фичу введут программно в пульт. при программировании можно указывать, какие выходы могут игнорировать тревоги в режиме "проверки системы". тогда не придется преумножать смету и решение будет заводское, осененное благодатью производителя. а не то, Артур, придет к вашему самострою Собянин и снесет все к лебедям :)
– Докукин Игорь 8 лет 10 месяцев назад Здрасьте !Опять Артур !А при чём тут Артур ???.Всё по проекту.Что должно было вырасти,то и выросло.
– Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 10 месяцев назад Бульдозеристу это не интересно.А проект ? Да что проект .Он у меня и на фото есть,только из соображений этики и уважения к монтажникам,а так же за "древностью лет" я его показывать(тем более на форуме) не буду!А есть у меня другой !Маленький такой,забавный.Игорь !Если интересно-могу скинуть- на досуге посмеётесь !
– Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 10 месяцев назад Все смотрится достаточно красиво, но забыли о том что дежурный персонал должен иметь возможность в ручную запустить систему ПТ даже во время проведения технических работ по проверке.
При организации кнопки для отключения управления устройствам в автоматическом режиме должна быть обязательно установлена кнопка ручного управления (запуска) устройства ПТ. – Евдокимов А.В. 8 лет 10 месяцев назад Придётся всё-таки мне размещать ещё несколько фото с этого объекта.Вопрос времени.Там и "кнопки ручного пуска есть". Тему не забыл .Сделаю !
– Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 10 месяцев назад Приветствую!
Реализовал я свою задачу. Сделал таким образом. Для начала создал раздел и назвал его 'внешние устройства ', в него сунул свободный шлейф. Далее создаём сценарий управления реле с одним шагом, в разрешающих условиях ставим два пожара и добавляем нужные разделы, в запрещающих условиях ставим снят с охраны и добавляем наш раздел под названием 'внешние устройства '. Все, делаем привязку сценария к нужным реле и все остальные привязки. При снятии с охраны раздела 'внешние устройства ', соответствующие реле при пожаре срабатывать не будут. Ну а с кнопкой проблем вообще не будет, сделаю по аналогии с постановкой - снятием одной кнопкой без фиксации. – Федоренко Денис Николаевич 8 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
У меня такая кнопка работает через сценарий: 8 лет 10 месяцев назад Морковкин Сергей Михайлович 530Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Почему не завести подключение устройства через С-2000-СП-1, например, и повесить ручные извещатели для отключения с выводом, например, сигнала неисправности на световое табло. Т.е. по нажатию на ИПР, у нас размыкается цепь включения прибора, и включается световое табло с информацией о том, что автоматика отключена для проведения проверки. Конечно, если устройств много, то такой вариант будет дорогой и сложный в исполнении. 8 лет 10 месяцев назад Шапран Сергей 834Устройств много и расположены на значительном удалении друг от друга. Поэтому хочется сделать на программном уровне.
– Федоренко Денис Николаевич 8 лет 10 месяцев назад Т.е. по нажатию на ИПР, у нас размыкается цепь включения прибора, и включается световое табло с информацией о том, что автоматика отключенИ сложно и дорого!Верно!А равносильно тому,что мы с Андреем и говорили.
– Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
но кстати тема актуальная. отключать пару десятков реле персонально с пульта каждый раз - задача муторная. красивее всего было бы переводить с пульта всю систему в "тест", при котором все выходы остаются в изначальном состоянии и не реагируют на тревоги 8 лет 10 месяцев назад Докукин Игорь 1733Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Данный вопрос возникает при организации автоматических систем пожаротушения. 8 лет 10 месяцев назад Евдокимов А.В. 244Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Опробованный вариант на стенде. 8 лет 10 месяцев назад Евдокимов А.В. 244Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
– Волков Андрей 8 лет 10 месяцев назад
#ссылка