Нужна помощь разработчиков, чтобы найти причину потери приборов. 8 лет 8 месяцев назад Рыбкин Евгений Сергеевич 618Доберусь до приборов и поменяю. проверю. Но остальные с2000-ethernet настроены также, разные только IP адреса приборов. Жаль, что ещё нет возможности настройки по сети.
– Рыбкин Евгений Сергеевич 8 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Проверьте на брак приборы C2000-Ethernet. Убедитесь, что у приборов разные MAC-адреса: MAC-адрес на плате прибора должен совпадать с MAC-адресом, который отображается при чтении конфигурации в программе Uprog. Если в UProg для 2-х разных приборов отображается один и тот же MAC-адрес, то одну из плат (несовпадающую с MAC-адресом на плате) нужно будет отправить в ремонт (при отправке обязательно укажите причину). На брак MAC-адреса можно проверить и другим способом: пропинговать приборы и посмотреть, с какого MAC-адреса приходят ответы (должны приходить с разных). 8 лет 8 месяцев назад Сигуа Ольга 216Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
mac адреса проверю. 8 лет 8 месяцев назад Рыбкин Евгений Сергеевич 618Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
да.. тогда на MAC не похоже.. а сами приборы C2000-Ethernet на пинг отвечают стабильно? Версия приборов C2000-Ethernet 2.52? Сколько приборов С2000-Ethernet добавлено на 1 виртуальный COM-порт и какие по порядку IP-адреса нестабильных направлений? Можно еще у пультов поставить паузу перед ответом по RS-232, равной 1-2 мс (при помощи программы RS485Settings). 8 лет 8 месяцев назад Сигуа Ольга 216Ранее настраивал всё на один виртуальный ком порт.
Сейчас так: COM4 - 6 пультов (один из них проблемный) COM6 - 1 пульт COM7 - 1 пульт (проблемный) Версия приборов 2.52. какие по порядку IP-адреса нестабильных направлений нужны сами адреса? непонятен вопрос. поставить паузу перед ответом по RS-232, равной 1-2 мс в самой программе измерения идут в секундах (написано сек.). Точно мс выставлять? – Рыбкин Евгений Сергеевич 8 лет 8 месяцев назад Порядок IP-адресов нестабильных направлений - это, например, 5-ый из 6-ти, добавленных на COM4. Но ответ уже не актуален, т.к. по этому вопросу всё понятно из Вашего предыдущего комментария.
В программе опечатка, это миллисекунды (т.е. в RS485Settings нужно указать число 1 или 2). – Сигуа Ольга 8 лет 8 месяцев назад паузу поставили, изменений нет. Причём пока меняли настройки одно пульта (первая проблемная система), отключив его от с2000-ethernet, раз было пропадание приборов с последнего прибора (com7).
Пинговал один прибор, пинг не превышает 20 мс. Изредко пишет превышен интервал ожидания для запроса и в этот момент соответственно потеря приборов. Вводит в ступор одновременное пропадание приборов с двух ethernet – Рыбкин Евгений Сергеевич 8 лет 8 месяцев назад Вы пишите: "Рядом с одним из проблемных пультов, есть ещё один c2000-ethernet и подключенный к нему с2000-2, в тот же коммутатор, в соседний порт, от него события о потери прибора не приходят!". Вопрос: к С2000-Ethernet подключен пульт, а к пульту С2000-2? Или нет?
Еще такой банальный вопрос: точно нет конфликта IP-адресов в локальной сети? Отключите С2000-Ethernet от локалки и поставьте на бесконечный пинг (ping 192.168.10.98 -t). Через какое-то время остановите (CTRL-C) и посмотрите статистику. И на всякий случай проверьте все-таки MAC-адреса С2000-Ethernet. А сколько раз за день происходит потеря пульта с последующим его обнаружением? А если временно оставить ретрансляцию только на одно направление (например, активировать только COM7). Оно будет работать стабильно? – Сигуа Ольга 8 лет 8 месяцев назад в один порт коммутатора c2000-ethernet (com4)- с2000м - сигнал-10 - рип-12rs, в другой порт этого же коммутатора c2000-ethernet (com2) - с2000-2.
В понедельник проверю мас адреса, сразу и IP ( но тут конфликта не должно быть, DHCP нет, все адреса присваиваются руками под запись в отдельном файлике). Предлагаете отключить c2000-ethernet от локальной сети и попинговать его сетевой адрес? В понедельник всё это проделаю, тогда же проверю с только одним портом. По кол-ву потерь: 10 февраля 156 раз событий потерян прибор, столько же событий восстановлен контакт с прибором 11 февраля 186 раз – Рыбкин Евгений Сергеевич 8 лет 8 месяцев назад Про пинги всё правильно поняли!
А вот вопрос. Вы написали: "Причём пока меняли настройки одно пульта (первая проблемная система), отключив его от с2000-ethernet, раз было пропадание приборов с последнего прибора (com7)." Было пропадание части приборов, подключенных к пульту с направления COM7? Или было пропадание целой ветки с пультом направления COM7 (т.е. пульта и всех подключенных к нему приборов)? – Сигуа Ольга 8 лет 8 месяцев назад Всегда идёт пропадание пульта и всех приборов, которые к нему подключены.
– Рыбкин Евгений Сергеевич 8 лет 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Попробуйте на СОМ7 внести следующие изменения: 8 лет 8 месяцев назад Коншин Сергей Павлович 143Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Значит проверили мас адреса, IP адреса, конфликта нет, повторений нет. Исключили один пульт (сом4), оставили только приборы. 8 лет 7 месяцев назад Рыбкин Евгений Сергеевич 618Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
А есть возможность соспоставить пропадание приборов в АРМ с тем, что в этот момент происходит на проблемном направлении (индикация на С2000-Ethernet и пульте в момент потери в АРМ)? По возможности выложите скриншот конфигурации С2000-Ethernet. 8 лет 7 месяцев назад Сигуа Ольга 216В момент потери приборов в АРМ на с2000-ethernet моргнул индикатор RS-232. На пульту без изменений.
– Рыбкин Евгений Сергеевич 8 лет 7 месяцев назад Евгений Сергеевич, пришлите, пожалуйста, контактный телефон в тех.поддержку Болид с указанием ссылки на этот вопрос форума.
– Сигуа Ольга 8 лет 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
6495 раз
8 лет 8 месяцев назад
Орион Про
РИП-12 исп.50 (РИП-12-3/17М1-Р-RS)
С2000-2
С2000-Ethernet
С2000М
Сигнал-10
Сигнал-20П (2001г.-2005г.)
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Коншин Сергей Павлович 8 лет 8 месяцев назад
#ссылка