Коллеги, доброго времени суток. Такой вопрос. Подключил УК-ВК/04 к первому реле С2000 КПБ (v.2.04) через МПН. Стоят оба прибора в одном ящике. Пульт выдает ошибку про обрыв выхода. Прошу помочь, я систему Болид только начал изучать. Два дня уже читаю форум и РЭ, единственное, что понял, нужен резистор, только какой и как (параллельно или последовательно) подключить не понял. 8 лет 10 месяцев назад Иванов Петр 3Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Ну во-первых добро пожаловать на форум. И сразу небольшое замечание Вам, Вы пишите: Два дня уже читаю форум и РЭ, Как Вы могли читать два дня форум, если на момент написания моего, вот этого самого сообщения, Вы зарегистрированы на форуме всего 3 часа, форум не доступен незарегистрированным пользователям. Как бы немного некрасиво начинаете.Ну и судя по тому как вы "два дня читали форум", также читали и РЭ, ну в смысле "не внимательно читали" ☺, а если бы РЭ на прибор прочитали, тогда бы знали что резистор нужен 1 кОм и он подклчючается непосредсвенно на выход, т.е в качестве нагрузки. Теперь что касается возникшей проблемы, на самом деле больше вопросов чем ответов, пишите: Подключил УК-ВК/04 к первому реле С2000 КПБ (v.2.04) 1. МПН правильно подключили? (красный - "+" черный "-" на выход КПБ, другие два на УК-ВК, черный "-", белый "+". 2. На остальные выходы что подключено? если ничего то либо выше указанный резистор, либо через программу Uprog отключить контроль линий. 3. ШС1 и ШС2 заблокировали резисторами 4.7 кОм? - идут в комплекте. 4. Что конкретно пишет пульт? например должен писать "Обрыв выхода 001/002, где 1 это адрес прибора, 2 это номер выхода/реле. 5. По какому реле выдает обрыв? на которое подключено УК-ВК или свободные. Давайте выше указанные нюансы уточним, а там видно будет в какую сторону копать.☺ 8 лет 10 месяцев назад Киселёв Михаил 3936Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
1. МПН подключен правильно. 8 лет 10 месяцев назад Иванов Петр 3Реле 1 раз в 10 секунд, это в системе присутвует "неисправность"
На шлейфы резистор номиналом 4,7 кОм нужно ставить. Про токоограничительный резистор, он же добавочный приведена формула для расчета п.4.5. Тут получается два путЯ, ☺ либо как предлагает Артур отключить контроль, либо взять резистор на 1 кОм и подключить его вместо УК-ВК, вместо резистора можно взять любой диод, но только подключать его нужно будет по обратьной полярности, т.е анодом к минусу, катодом к плюсу. Если после этого авария исчезнет, то значит либо МПН сгорел, либо все таки неправильно подключили. – Киселёв Михаил 8 лет 10 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Всем спасибо за участие. Проблема решилась путем смены прошивки КПБ (на 2.20) и установкой на ШС1 и ШС2 резистора 4,7 КОм. 8 лет 10 месяцев назад Иванов Петр 3Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
добавить комментарий