партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажОбрыв выхода на С2000 КПБ при подключении УК/ВК

Инсталляция, монтаж » Обрыв выхода на С2000 КПБ при подключении УК/ВК

Коллеги, доброго времени суток. Такой вопрос. Подключил УК-ВК/04 к первому реле С2000 КПБ (v.2.04) через МПН. Стоят оба прибора в одном ящике. Пульт выдает ошибку про обрыв выхода. Прошу помочь, я систему Болид только начал изучать. Два дня уже читаю форум и РЭ, единственное, что понял, нужен резистор, только какой и как (параллельно или последовательно) подключить не понял.

8 лет 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Ну во-первых добро пожаловать на форум. И сразу небольшое замечание Вам, Вы пишите:

Два дня уже читаю форум и РЭ,
Как Вы могли читать два дня форум, если на момент написания моего, вот этого самого сообщения, Вы зарегистрированы на форуме всего 3 часа, форум не доступен незарегистрированным пользователям. Как бы немного некрасиво начинаете.
Ну и судя по тому как вы "два дня читали форум", также читали и РЭ, ну в смысле "не внимательно читали" ☺, 
а если бы РЭ на прибор прочитали, тогда бы знали что резистор нужен  1 кОм и он подклчючается непосредсвенно на выход, т.е в качестве нагрузки. Теперь что касается возникшей проблемы, на самом деле больше вопросов чем ответов, пишите:
Подключил УК-ВК/04 к первому реле С2000 КПБ (v.2.04)

1. МПН правильно подключили? (красный - "+" черный "-" на выход КПБ, другие два на УК-ВК, черный "-", белый "+".
2. На остальные выходы что подключено? если ничего то либо выше указанный резистор, либо через программу Uprog отключить контроль линий.
3. ШС1 и ШС2 заблокировали резисторами 4.7 кОм? - идут в комплекте.
4. Что конкретно пишет пульт? например должен писать "Обрыв выхода  001/002, где 1 это адрес прибора, 2 это номер выхода/реле.
5. По какому реле выдает обрыв? на которое подключено УК-ВК или свободные.
Давайте выше указанные нюансы уточним, а там видно будет в какую сторону копать.☺

8 лет 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1. МПН подключен правильно.
2. Остальные выходы свободны, контроль линий отключен.
3. ШС1 и ШС2 не заблокированы. Резисторов нет. Мне это хозяйство "по наследству" досталось. Да и в паспорте в комплекте поставки не указаны резисторы.
4. Пульт пишет ОБРЫВ ВЫХОДА Сирена (Сирена - так называется у меня первое реле).
5. По первому реле выдает обрыв, т.е. по тому, к которому и подключен УК-ВК.
6. В РЭ написано, что нужно токоограничивающий резистор установить по необходимости последовательно. Но номинал не указан.

Кроме того, раз в 10сек это же реле включается на долю секунды.

8 лет 2 месяца назад

avatar
Реле 1 раз в 10 секунд, это в системе присутвует "неисправность"
На шлейфы резистор номиналом 4,7 кОм нужно ставить.
Про токоограничительный резистор, он же добавочный приведена формула для расчета п.4.5.
Тут получается два путЯ, ☺ либо как предлагает Артур отключить контроль, либо взять резистор на 1 кОм и подключить его вместо УК-ВК, вместо резистора можно взять любой диод, но только подключать его нужно будет по обратьной полярности, т.е анодом к минусу, катодом к плюсу.
Если после этого авария исчезнет, то значит либо МПН сгорел, либо все таки неправильно подключили.

 

Киселёв Михаил 8 лет 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Всем спасибо за участие. Проблема решилась путем смены прошивки КПБ (на 2.20) и установкой на ШС1 и ШС2 резистора 4,7 КОм. 
Тему можно закрывать.

8 лет 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

11130 раз

ЗАДАН

8 лет 2 месяца назад

ПРОДУКТЫ

С2000-КПБ
УК-ВК

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.