Добрый день! подскажите, кто сталкивался с такой проблемой. При прохождении через турникет в логи падает на одно и то же время (либо с разницей в несколько секунд) от 2-х и более записей прохода одного и того же человека. а проходит другой - все в норме, одна запись. С чем это может быть связано? 5 лет назад ![]() Andryuchshenko Alexander 30Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Что именно за записи? 5 лет назад ![]() Рыбкин Евгений Сергеевич 565запись - доступ предоставлен, прохода нет - это же турникет. Все ключи записаны в прибор. Человек проходит один раз а в логах может быть до 4 и даже пяти записей предоставления доступа.
– Andryuchshenko Alexander 5 лет назад И еще вопрос по турникетам, как правильно они должны быть настроены, у меня настроены вход-выход, прохода нет?
– Andryuchshenko Alexander 5 лет назад Получается событие предоставления доступа генерируется при срабатывании реле, а если сгенерировано было 4 события пред доступа для одной и той же карты, значит реле сработало 4 раза?
– Andryuchshenko Alexander 5 лет назад На тех турникетах с которыми сталкивался есть датчик прохода.
– Баулин Владимир Александрович 5 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В каких логах? Где вы их смотрите? Что именно там написано? 5 лет назад ![]() Рыбкин Евгений Сергеевич 565Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Логи в мониторе ОЗ, кот соответственно падают в SQL, там таблица такая есть PlogData. 5 лет назад ![]() Andryuchshenko Alexander 30Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Что именно там написано? 5 лет назад ![]() Рыбкин Евгений Сергеевич 565Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
А вы точно уверены, что люди всего один раз прикладывают карту к считывателю? У вас датчики проход не подключены? 5 лет назад ![]() Рыбкин Евгений Сергеевич 565Доброе утро, Евгений! в приборах С2000-2, кот работают на турникеты, пытался включить датчики прохода, но тогда они вообще отказ пропускать кого бы то ни было. и откуда этим датчикам взяться в турникетах, там же просто реле срабатывает, вот и проход, а герконов то нет?
– Andryuchshenko Alexander 5 лет назад за все турникеты не скажу, а вот в Perco-вских есть датчик проворота планок, который и выполняет роль датчика прохода.
Проверить легко, если при предоставлении доступа после проворота планок загорается крестик, то датчики есть. – Рыбкин Евгений Сергеевич 5 лет назад у меня Perco и стоит и работает так как ты и пишешь. но когда в С2000-2 ставлю галку на датчик прохода, турникет отказывается пропускать абонентов.
– Andryuchshenko Alexander 5 лет назад это где посмотреть - на С2000-2, на определенных контактах?
– Andryuchshenko Alexander 5 лет назад Еще раз проверил работу турникетов. Получается регистрация входа идет просто по считывателю, без прокрута локера турникета?
– Andryuchshenko Alexander 5 лет назад Необходимо всё таки прочитать инструкцию как минимум к контроллеру с2000-2. Там описана работа галочки проход.
Ну и для справки. http://bolid.ru/support/faq/?tagsID=1416&q=perco – Рыбкин Евгений Сергеевич 5 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
добавить комментарий