После обновления прошивки с 2.05 на 2.07 пульт начал терять С2000-ADEM, причем конкретный прибор, а не все подряд. При этом выдает попытку подмены прибора, и потерю контакта, поочередно с периодичностью секунда-две. Попытка смены адреса адемки положительных результатов не дало. Связь построена через Ethernet'ы по оптике. Помогает только откат на версию пульта 2.05. Может кто сталкивался с подобным есть идеи? 7 лет 11 месяцев назад ![]() Савельев Семен Александрович 59Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
После обновления прошивки пульта Вы меняли задержки посылки и ответа приборов? может с этим связано. Попробуйте подключить Адемко к пульту без С2000-Etherne 7 лет 11 месяцев назад ![]() Соболев Евгений Николаевич 321Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Нет, попробуем. На прямую подключить не представляется возможным. 7 лет 11 месяцев назад ![]() Савельев Семен Александрович 59Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Проблема в прошивке С2000-Ethernet. На другом форуме человек прошил пульт с 2.05 до 2.06 и появилась такая же проблема. Поменял С2000-Ethernet 2.05 на 2.15 и проблема пропала. 7 лет 11 месяцев назад ![]() Кузьминов Сергей Владимирович 294Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Совет от разработчика - обновлять С2000-Ethernet до последней версии. 7 лет 11 месяцев назад ![]() Демин Геннадий 783Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3898 раз
7 лет 11 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий