Мужики! Во первых всех с Праздником! А теперь каюсь... Есть у меня пробел в опыте использования 4-х проводных дымарей. Вобщем такая схема: АСПТ с одним шлейфом. В нем два ИП212-4П и четыре System Sensor 6500R. Все они запитаны от отдельного блока питания 12В. Теперь задача: Как все это увязать? Я так понимаю, что для сброса "Пожар" на датчиках нужно делать сброс питания. Это должен быть сброс именно питания датчиков, или они сбрасываются по сбросу питания в шлейфе? Если по питанию, значит нужно задействовать доп реле, какую тактику работы ему применять? Подозреваю, что это тактика 18 "Выключить на время перед взятием" Но это в 2000М, для , например С2000-СП1. (и то есть вопрос... В раздел входят все зоны АСПТ, и некоторые, кроме ШС1-ШС3, тоже могут в каких то случаях иметь состояние взятие. А пожарный вдруг обесточится...?) А если АСПТ используется самостоятельно? Как тут быть? Как это грамотно обустроить?Поделитесь кто чем может... 8 лет 9 месяцев назад Сычев Михаил Юрьевич 364
Вот ведь незадача.Пока разбирался с извещателями,производитель уже и ответ дал. – Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 9 месяцев назад Михаил Юрьевич, это чего за помещение такое, в котором установлено 2 дымовых и 4 ИПДЛа?
– Киселёв Михаил 8 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Сброс сработавших извещателей можно осуществлять вручную или при дополнительного оптореле, включаемого в шлейф. 8 лет 9 месяцев назад Гулюгин Александр 1063Александр, а через Болидовские реле не получится реализовать? Какие тактики ставить и... (см. старттопик) На оптореле грузить 2 с лишним ампера как то не айс...
– Сычев Михаил Юрьевич 8 лет 9 месяцев назад Через оптореле на обычное реле хоть все здание цепляй. Кстати хорошая идея брать через оптореле контроль питания в ШС перевзятие питание снимается с ШС и с разу с датчика надо запомнить. А в АСПТ ставить ИПДЛ это жесть. У меня куча объектов с тушением и на всех только с тепловыми и дымовыми так вот если не тепловики то вспотели бы газ завозить.
– Космачёв Анатолий Николаевич 8 лет 9 месяцев назад Идея то хорошая с технической точки. А вот как объснить инспектору происхождение и соответствие требованиям вот такой хреновинки в виде навесного монтажа, прицепленного к УК/ВК например? Я конечно не встречал таких инспекторов в России, но в Беларуси это каждый 0.85. Откуда их таких берут не знаю. Хотелось бы еще узнать о происхождении проектантов, которые (дай им Бог здоровья!) иногда такие вещи задвигают!!!! И ведь не переубедишь их, кроме как официальным ответом прозводителя. Потом обижаются и двигают новую , еще более утопическую идею. По одному объекту уже с сентября переписываемся, конца не видно.... А прислушаться, как сделать лучше и практичнее в эксплуатации, религия не позволяет.
– Сычев Михаил Юрьевич 8 лет 9 месяцев назад А оптореле марки CPC1035N сертифицировано?
Александр, уж Вам как производителю нужно какие-то благородные варианты советовать. Извещатели 212-4П скорее всего заменить, их итак всего два, да и походу тоже без сертификата. К линейникам родную приблуду поставить – Viss 8 лет 9 месяцев назад Вот как раз ИП212-4П продукт наш, Белорусский. И конечно же сертифицирован. А родную приблуду проектант проигнорировал строкой в проекте : Сброс питания извещателей реализовать средствами системы Орион. Как то так ... В системе есть свободные реле, но на схеме они не разрисованы, догадайся сам, тактику придумай....
– Сычев Михаил Юрьевич 8 лет 9 месяцев назад К сожалению, Белорусскими нормами не ведаю...
У С2000-АСПТ есть выход NC-NO-COM программируемый, как раз есть 18 "Выключить на время перед взятием" Рассмотрите его применение, это выход без контроля цепей на КЗ и Обрыв, но извещатели без питания должны выдать сигнал "Неисправность" – Viss 8 лет 9 месяцев назад Уважаемый Viss . Спасибо огромное за дельный ответ! С одной только поправочкой 19/20 включить/выключить на время при взятии. Да еще с привязкой к конкретному шлейфу! И еще вопросик, если время анализа шлейфа ставить больше установки извещателя в дежурный режим, то и неисправность не пройдет? Вот светлая голова! Еще раз СПАСИБО! С праздником Вас!
– Сычев Михаил Юрьевич 8 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Привет землякам я сам из Пинска но волей судьба оказался там где оказался ))). Не чего не надо объяснять убери все в корпус ук или ипдла и все. 8 лет 9 месяцев назад Космачёв Анатолий Николаевич 98Дабы не было геморроя в будущем, обратились в территориальную инспекцию для консультации к инспектору, который будет принимать объект в будущем. А он порывшись в проекте задает вопрос: А как вы будете сбрасывать тревоги? Что я должен ответить? Там херовинка спрятана... Так? Самое смешное, что это уже произошло...
– Сычев Михаил Юрьевич 8 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
5662 раза
8 лет 9 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
"Сбрасывается питание по ШС ,иначе с ИПДЛ ами(которые тоже по4-х проводке)просто бы замучалить.
Да,Михаил !( на потом) Только между нами( по секорету):На АСПТ ИПДЛы не ставьте.Это " такое горе",что просто замучаетесь.
Ой !Совсем забыл,конечно же с ПРАЗДНИКОМ !
– Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 9 месяцев назад
#ссылка