Мужики! Во первых всех с Праздником! А теперь каюсь... Есть у меня пробел в опыте использования 4-х проводных дымарей. Вобщем такая схема: АСПТ с одним шлейфом. В нем два ИП212-4П и четыре System Sensor 6500R. Все они запитаны от отдельного блока питания 12В. Теперь задача: Как все это увязать? Я так понимаю, что для сброса "Пожар" на датчиках нужно делать сброс питания. Это должен быть сброс именно питания датчиков, или они сбрасываются по сбросу питания в шлейфе? Если по питанию, значит нужно задействовать доп реле, какую тактику работы ему применять? Подозреваю, что это тактика 18 "Выключить на время перед взятием" Но это в 2000М, для , например С2000-СП1. (и то есть вопрос... В раздел входят все зоны АСПТ, и некоторые, кроме ШС1-ШС3, тоже могут в каких то случаях иметь состояние взятие. А пожарный вдруг обесточится...?)  А если АСПТ используется самостоятельно?  Как тут быть? Как это грамотно обустроить?Поделитесь кто чем может... 

10 лет назад

avatar
Это должен быть сброс именно питания датчиков, или они сбрасываются по сбросу питания в шлейфе? 


"Сбрасывается питание по ШС ,иначе с ИПДЛ ами(которые тоже по4-х проводке)просто бы замучалить.
Да,Михаил !( на потом) Только между нами( по секорету):На АСПТ ИПДЛы не ставьте.Это " такое горе",что просто замучаетесь.
Ой !Совсем забыл,конечно же
с ПРАЗДНИКОМ !

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет назад

Выходной сигнал срабатывания извещателя сохраняется после окончания воздействия продуктов сгорания. Возврат извещателя в дежурный режим должен производиться выключением питания извещателя на время, с1.5
 Ну и ну ! Не знал про такое.Да ещё и нормаоьно-замкнутые.
Вот ведь незадача.Пока разбирался с извещателями,производитель уже и ответ дал.

Каргапольцев Артур Николаевич 10 лет назад

Михаил Юрьевич, это чего за помещение такое, в котором установлено 2 дымовых и 4 ИПДЛа?

Киселев Михаил Геннадьевич 10 лет назад

Это серверная такая.
 

Сычев Михаил Юрьевич 9 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Сброс сработавших извещателей можно осуществлять вручную или при дополнительного оптореле, включаемого в шлейф.
Тип ШС следует выбрать 1 или 2.  При проверке мы как-то использовали оптореле марки CPC1035N. Характеристики можно посмотреть на сайте производителя: www.clare.com. Также следует иметь в виду, что, учитывая падение напряжения на светодиоде оптореле, для корректного распознавания режима «КЗ» сопротивление проводов шлейфа должно быть минимальным.
 

10 лет назад

avatar
Александр, а через Болидовские реле не получится реализовать? Какие тактики ставить и... (см. старттопик) На оптореле грузить 2 с лишним ампера как то не айс...

Сычев Михаил Юрьевич 9 лет 11 месяцев назад

Через оптореле на обычное реле хоть все здание цепляй. Кстати хорошая идея брать через оптореле контроль питания в ШС перевзятие питание снимается с ШС и с разу с датчика надо запомнить. А в АСПТ ставить ИПДЛ это жесть. У меня куча объектов с тушением и на всех только с тепловыми и дымовыми так вот если не тепловики то вспотели бы газ завозить. 

Космачёв Анатолий Николаевич 9 лет 11 месяцев назад

Идея то хорошая с технической точки. А вот как объснить инспектору происхождение и соответствие требованиям вот такой хреновинки в виде навесного монтажа, прицепленного к УК/ВК например? Я конечно не встречал таких инспекторов в России, но в Беларуси это каждый 0.85. Откуда их таких берут не знаю. Хотелось бы еще узнать о происхождении проектантов, которые (дай им Бог здоровья!) иногда такие вещи задвигают!!!! И ведь не переубедишь их, кроме как официальным ответом прозводителя. Потом обижаются и двигают новую , еще более утопическую идею. По одному объекту уже с сентября переписываемся, конца не видно.... А прислушаться, как сделать лучше и практичнее в эксплуатации, религия не позволяет.

Сычев Михаил Юрьевич 9 лет 11 месяцев назад

А оптореле марки CPC1035N сертифицировано?
Александр, уж Вам как производителю нужно какие-то благородные варианты советовать.

Извещатели 212-4П скорее всего заменить, их итак всего два, да и походу тоже без сертификата.
К линейникам родную приблуду поставить

Viss 9 лет 11 месяцев назад

Вот как раз ИП212-4П продукт наш, Белорусский. И конечно же сертифицирован. А родную приблуду проектант проигнорировал строкой в проекте : Сброс питания извещателей реализовать средствами системы Орион. Как то так ... В системе есть свободные реле, но на схеме они не разрисованы, догадайся сам, тактику придумай....

Сычев Михаил Юрьевич 9 лет 11 месяцев назад

К сожалению, Белорусскими нормами не ведаю...
У С2000-АСПТ есть выход NC-NO-COM программируемый, как раз есть 18 "Выключить на время перед взятием"

Рассмотрите его применение, это выход без контроля цепей на КЗ и Обрыв, но извещатели без питания должны выдать сигнал "Неисправность"

Viss 9 лет 11 месяцев назад

Уважаемый Viss . Спасибо огромное за дельный ответ! С одной только поправочкой 19/20 включить/выключить на время при взятии. Да еще с привязкой к конкретному шлейфу! И еще вопросик, если время анализа шлейфа ставить больше установки извещателя в дежурный режим, то и неисправность не пройдет? Вот светлая голова! Еще раз СПАСИБО! С праздником Вас!

Сычев Михаил Юрьевич 9 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Привет землякам я сам из Пинска но волей судьба оказался там где оказался ))). Не чего не надо объяснять убери все в корпус ук или ипдла и все. 

9 лет 11 месяцев назад

avatar
Дабы не было геморроя в будущем, обратились в территориальную инспекцию для консультации к инспектору, который будет принимать объект в будущем. А он порывшись в проекте задает вопрос: А как вы будете сбрасывать тревоги? Что я должен ответить?  Там херовинка спрятана... Так? Самое смешное, что это уже произошло...

Сычев Михаил Юрьевич 9 лет 11 месяцев назад