партнерский раздел
ФорумПроектированиеМожет ли С2000-СП4 управлять приводом "открыто-закрыто".

Проектирование » Может ли С2000-СП4 управлять приводом "открыто-закрыто".

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в таком вопросе. Имеется высокоэтажный жилой дом. Специалист по ОВ заложил в проект клапан на «притоке» с эл. приводом (220В, 50Гц), схема которого на рисунке http://zalil.su/9258626
 
Вопрос, может ли «С2000-СП4» управлять данным приводом?
 
Заранее благодарю за ответ.
 

8 лет 1 месяц назад

avatar
Точнее какой привод используется. Если с плавны открытием то это танцы с бубном остальные можно. 

Космачёв Анатолий Николаевич 8 лет 1 месяц назад

Как-то ничего особенного с реверсивными клапанами не выплясывал:) замерил сопротивление и собрал по рекомендованой схеме, мне понравилось.

Олещенко Игорь Николаевич 8 лет 1 месяц назад

Открой фиал который человек дал там схемы разных клапанов в нижнем правом углу есть клапан с плавной регулировкой вот и попробуй его подключи потом расскажешь как понравится или нет 
беда форума что люди пишут ответы не читая аопроса. 

Космачёв Анатолий Николаевич 8 лет 1 месяц назад

Господяяя, где ты там плавную регулировку увидел? Судя по схеме это привод что-то типа LM230A-S,


Сравни с тем что в файле и найди десять отличий:)

Олещенко Игорь Николаевич 8 лет 1 месяц назад

в начальном файле 4 типа клапана один из них вот такой
Приводы серии M7410E для плавной регулировки малых линейных клапанов
можешь поэкспериментировать
не получается вставить фото исходника он нижний правый на картинке.


 

Космачёв Анатолий Николаевич 8 лет 1 месяц назад

Зачем мне экспериментировать с тем, что по инструкции работать вместе не должно?

Олещенко Игорь Николаевич 8 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

И всетаки надо уточнить тип привода. Приводами реверсивными пружинными С2000-СП4 управлять будет, т.к для их управления нужны дискретные сигналы управления. Привод с планой регулировкой управляется дифференциальным сигналом с выходов двух датчиков давления в трубопроводе, которые учитывают скорость нарастания (падения) давления. Скорость повышения давления выше - открываем быстрее (вход Y 2-10В), Скорость падения давления выше - закрываем быстрее (вход U 0-10В) Но это сокрее задача КИП-овская. У Болида приборов с подобной логикой работы выхода что-то не припоминаю.

8 лет 1 месяц назад

avatar
И я про то Марку клапана в студию. 

Космачёв Анатолий Николаевич 8 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Здравствуйте. Всем большое спасибо за ответы.
Клапаны оборудованы эл. приводом МБ-220, 220В, 50Гц, N=0,008кВт. Клапаны двух типов: КПУ-1Н-З - стоят по 1шт. на каждом этаже для компенсации удалеямого задымленного воздуха при пожаре; и ГЕРМИК-С с обогревом - стоит на техэтаже на вентшахте.

8 лет 1 месяц назад

avatar
Там используется привод Belimo c возвратной пружиной если не ошибаюсь, не запаривайтесь делайте по инструкции и будет Вам счастье, только таблице с марками приводов не особо доверяйте, руководствуйтесь тем что в текстовой части написано.

Олещенко Игорь Николаевич 8 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Согласен мb серия с приводами  belimo 220 напряжение питания 220 вольт. Открывай инструкцию по СП4 и подключай как на странице 5. Привод с 2 проводами один 2 жильный, второй с 6 жильный. Двух жильный подключаешь к хт 4 к клеммам раб и N между N и исх ставиш резистор 8.2 кОм иначе не будет работать. 6 жильный как в инструкции сп4 лучше на сом-но (s1/s3, s4/s6 может стоять привод на s1/s3 тогда подключаешь в2. в1 глушиш резистором 4,7 кОм в настройке кдл указываешь что в1 не контролировать ) оба в кдле указываешь что реле исх не управлять не контролировать. Время управления реле раб ставиш 9000 он скинит на 8ххх точно не помню. Датчик положения ставиш в1 замкнутый в2 разомкнутый первый пункт тип управления оставь 0 для управления сценарием от М. Время перехода в положение открыто и исходное поставь 300 потом методом тыка уменьшишь до реального но можно и оставит 300 не помешает. Если при управлении клапаном индикатор мигает на время желтым значит как вариант перепутал в1 с в2 при правильном подключении должно быть так нажал на кнопку мигает зелёный индикатор потом горит зелёный при открытии клапана загорается красная. При закрытии нажимаешь кнопку мигает красная потом загорается красная, клапан закрылся  загорелась зелёная. Желтого не должно быть при правильном подключении. Желаю удачи с СП4

8 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Всем большое спасибо за ответы.

8 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5681 раз

ЗАДАН

8 лет 1 месяц назад

ПРОДУКТЫ

С2000-СП4

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.