Доброго дня ! 6 лет 11 месяцев назад ![]() Евдокимов А.В. 239Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
а вы в курсе что он наооборот при нарушении замыкает а не размыкает шс. 6 лет 11 месяцев назад ![]() Амелькин Сергей Владимирович 536Из паспорта
2.5.4 Также можно проверить параметры КЦ, измерив показания АЦП, соответствующие состоянию КЦ.
– Евдокимов А.В. 6 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
просто вспомнил один свой объект.штук 50 окон(смк)давали тревогу когда закрыты.манагер перепутал не то исполнение прислал.пришлось вместо охранной пары использовать вскрытие. 6 лет 11 месяцев назад ![]() Амелькин Сергей Владимирович 536Нам достался объект на обслуживание, который не был сдан в эксплуатацию.
При чтении конфигурации из С2000-КДЛ , адресные расширители видим и они прописаны но большинство расширителей передают АЦП 255 и только 10% адресных расширителей передают АЦП согласно паспортных данных. – Евдокимов А.В. 6 лет 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3938 раз
6 лет 11 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Волков Андрей 6 лет 11 месяцев назад
#ссылка