партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажНекорректное взятие/снятие в АРМ

Инсталляция, монтаж » Некорректное взятие/снятие в АРМ

Добрый день!
Возник вопрос с которым сам пока не могу разобраться.
Имеется адресно-аналоговая ПС под контролем АРМ Орион ПРО. Восемь зданий - на каждое здание отдельный С2000-КДЛ. В одном здании при постановке/снятии раздела все датчики начинают ставиться/сниматься по несколько раз подряд. Сразу уточню, что здание добавлено одним разделом. При взятии/снятии одного датчика - аналогично.
Остальные здания (разделы) работают отлично. Интерфейс по зданиям прокинут по звезде.
Пробовали сбросить КДЛ, перелопатили всю БД - не можем разобраться...
Прошу хелпа)
Скрин того, что происходит при взятии раздела, сори за качество скрина

8 лет 1 месяц назад

avatar
Сделайте фото, чтоб было видно адреса, правее или левее есть столбик в котором отображается адрес прибора, зоны и т.д.

Тремасов Константин Александрович 8 лет 1 месяц назад

Чур ногами за качество скрина не бить - вырезаю с видеофайла

Шлыков Евгений Дмитриевич 8 лет 1 месяц назад

У вас там сценарий запускается, не закольцован ли он? Типа при взятии делать взятие?

Тремасов Константин Александрович 8 лет 1 месяц назад

Нет - при взятии у нас стоит возврат релейных выходов в исходное состояние

Шлыков Евгений Дмитриевич 8 лет 1 месяц назад

Может сам Орион гонит? Для эксперемента, если ничто не поможет, установите на др. пк Орион, создайте базу для этого кдл и парочки глючных шлейфов и проверьте.

Тремасов Константин Александрович 8 лет 1 месяц назад

Завтра выезжаем на объект - будем пробовать и Орион на другой ПК ставить и КДЛ везем на запас, если какие либо еще идеи имеются - прошу в студию, будем пробовать. Должны же найти где "собака порылась")
В принципе ничего критичного в ситуации нет, ну происходит снятие/взятие на 10 сек. дольше, не страшно - но хотелось бы разобраться.

Кстати, сейчас вспомнил - при подаче тревоги с этого раздела - тревога тоже проходит несколько раз, соответственно сценарии тоже. У меня в сценарии, кроме всего прочего, стоит воспроизведение пользовательского сообщения с 3-х кратным повтором, так при тревоге с этого раздела - барышню читающую сообщение не заткнешь... В этом уже есть небольшая проблемка...

В общем, принимаются любые варианты - за полтора дня на объекте многое могу попробовать.

Шлыков Евгений Дмитриевич 8 лет 1 месяц назад

В поддержку тоже напишите, пока доберетесь может и ответят. Базу на ошибки проверьте.

Тремасов Константин Александрович 8 лет 1 месяц назад

А другие события из этого раздела повторные есть?
Была проблемка с "повторами" - на ветке RS-485 заменили С2000-4 на Сигнал-20М. 4-ка работала без нареканий, а после замены от 20М пошли повторы сообщений так что протокол напрочь забивали. Решили вопрос переключением линии интерфейса (благо лежало 2 перы) с "ветки" на "шину" правда без объединения 0, но повторы прекратились.

Баулин Владимир Александрович 8 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Нужно в настройках рс485 покпаться

8 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А С2000М чего говорит по этому поводу? Там взятие тоже дублируется?

8 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добрый день! Только приехал с объекта - разобрались.
Проблема была в неснятой перемычке шунтирующего сопротивления на С2000-USB. Изначально попробовали перепрошить КДЛ - не помогло, поменяли на новый - не помогло, проверили утечку на массу линий ДПЛС и RS-485 - не помогло. Через некоторое время аналогичная ситуация стала происходить и с другими разделами. Предположили, что идут наводки на С2000-USB, поменяли месторасположение- не помогло, но как только сняли перемычку шунтирующего сопротивления на интерфейс - сразу система стала работать идеально. Правда пришлось на всех КДЛ наоборот ставить эту перемычку - работа ядра опроса показала 99,98 %.
В общем, с проблемой справились - всем спасибо за советы и тех. поддержку)))

8 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4797 раз

ЗАДАН

8 лет 1 месяц назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.