Система АРМ "Орион Про" установлена на многоэтажном жилом доме и функционирует уже не менее 5 лет. На этажах стоят с2000 кдл, подключение кольцо с несколькими бризами ,подключены ДИП34А около 60 шт. Поступила жалоба от жильца о не реагировании ППА во время сильного задымления.Решили сделать проверку датчиков на месте подключения, разобрали  ДИП34А заклеили изолентой светодиод в датчике.На компьютере  АРМ "Орион Про" появился сигнал пожар а вот на с2000м никаких сообщений не показало и система ППА не отработала. Попробовали рядом стоящий датчик таким же способом сделать сработку все нормально отработало.

8 лет 1 месяц назад

avatar
Вопрос - а в БД ПКУ этот датчик внесен? Бывает при утомлении, что при конфигурировании забываешь внести датчик или привязать реле.

Шлыков Евгений Дмитриевич 8 лет 1 месяц назад

спасибо действительно в  БД ПКУ этот датчик не внесен