Система АРМ "Орион Про" установлена на многоэтажном жилом доме и функционирует уже не менее 5 лет. На этажах стоят с2000 кдл, подключение кольцо с несколькими бризами ,подключены ДИП34А около 60 шт. Поступила жалоба от жильца о не реагировании ППА во время сильного задымления.Решили сделать проверку датчиков на месте подключения, разобрали ДИП34А заклеили изолентой светодиод в датчике.На компьютере АРМ "Орион Про" появился сигнал пожар а вот на с2000м никаких сообщений не показало и система ППА не отработала. Попробовали рядом стоящий датчик таким же способом сделать сработку все нормально отработало. 9 лет 2 месяца назад ![]() титов виктор александрович 3спасибо действительно в БД ПКУ этот датчик не внесен
– титов виктор александрович 9 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4810 раз
9 лет 2 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Шлыков Евгений Дмитриевич 9 лет 2 месяца назад
#ссылка