Здравствуйте!
К одному выходу сп4/220 подключен BF230, на другом - 47К
Происходит следующее: при переключении, ранее запитанный выход, питающий BF230,  выдает состояние "К.З."
После сброса тревог не возвращвется в исходное (К.З.).
Помогает толькоотключение питания.
Подскажите решение (довеска диодов не помогает).

10 лет назад

avatar
К второму выходу нужно ставить 8,2 кОм а не 47кОм. 
В настройках в кдл указать что второй выход не управлять не контролировать и будет тебе счастье. 

Космачёв Анатолий Николаевич 10 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

а сопротивление клапана какое? при одном из них вместо диодов надо резистором шунтировать. гляньте инструкцию, там указано

10 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Шунтирование для приводов с высоким импедансом (компенсация "обрыва").
Здесь же. наоборот (КЗ).
Надежда была, что временные настройки влияют, но увы....

10 лет назад

avatar
Была такая же ситуация поставил резистор параллельно выходу на 47 кОм и все исправилось.

Мартынюк Игорь Николаевич 10 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)