партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажСП4/220 контроль выхода

Инсталляция, монтаж » СП4/220 контроль выхода

Здравствуйте!
К одному выходу сп4/220 подключен BF230, на другом - 47К
Происходит следующее: при переключении, ранее запитанный выход, питающий BF230,  выдает состояние "К.З."
После сброса тревог не возвращвется в исходное (К.З.).
Помогает толькоотключение питания.
Подскажите решение (довеска диодов не помогает).

8 лет 1 месяц назад

avatar
К второму выходу нужно ставить 8,2 кОм а не 47кОм. 
В настройках в кдл указать что второй выход не управлять не контролировать и будет тебе счастье. 

Космачёв Анатолий Николаевич 8 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

а сопротивление клапана какое? при одном из них вместо диодов надо резистором шунтировать. гляньте инструкцию, там указано

8 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Шунтирование для приводов с высоким импедансом (компенсация "обрыва").
Здесь же. наоборот (КЗ).
Надежда была, что временные настройки влияют, но увы....

8 лет 1 месяц назад

avatar
Была такая же ситуация поставил резистор параллельно выходу на 47 кОм и все исправилось.

Мартынюк Игорь Николаевич 8 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3665 раз

ЗАДАН

8 лет 1 месяц назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.