партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияPProg и протокол Орион Про

Эксплуатация » PProg и протокол Орион Про

Уважаемые форумчане! Помогите прояснить ситуацию.
На одном интерфейсе "сидит" 7 ПКУ, в режиме "Компьютер". Три из них прошиты на 2.07. ППрог 3.01, протокол "Орион про". При попытке считать конфигу (с одного из трех пультов 2.07, не отключив при этом (по физике) два других), ППрог выдает ошибку и "подвешивает" комп. Так и должно быть? Или я что-то не так настроил?

8 лет 1 месяц назад

avatar
Ещё бы топологию подключения обозреть. 

Шапран Сергей 8 лет 1 месяц назад

АРМ - СОМ - 232 - ПИГР - 485 - (ПИ - 232 - ПКУ 1).........(ПИ - 232 - ПКУ 7)
ППрог на этом же компе.
При этом ППрог приборы находит! Но, в конце опроса либо при попытке считывания возникает ошибка и ступор.

Базуев Алексей Владимирович 8 лет 1 месяц назад

Адреса ПКУ, скорости на всех ПИ и COM-порта в ПК. Попробовать всё тоже в режиме Орион.

Королёв Евгений Владимирович 8 лет 1 месяц назад

Адреса ПКУ не пересекаются, скорость везде стандартная (9600). В режиме "Орион" (с переводом ПКУ в режим "Программирование") все нормально.

P.S. Обрадовался возможности программировать ПКУ без выезда на объект!  :(
Сначала прошил один из ПКУ (2.05 - 2.07, для пробы) - все прекрасно работало. Прошил еще два - и на те вам, облом!

Базуев Алексей Владимирович 8 лет 1 месяц назад

Проблему исправили в ППрог 3.02. Спасибо!

Базуев Алексей Владимирович 8 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4845 раз

ЗАДАН

8 лет 1 месяц назад

ПРОДУКТЫ

PProg
С2000М

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.