|
Уважаемые форумчане! Помогите разобраться со спорной ситуацией. 8 лет 9 месяцев назад Базуев Алексей Владимирович 857Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Ток контроля цепи пуска С2000-АСПТ - 1,5 мА, допустимый ток контроля модуля LPG - 0,01А, а пусковой ток - 0,6 А. По-моему достаточный интервал. 8 лет 9 месяцев назад Морковкин Сергей Михайлович 530допустимый ток контроля модуля LPG - 0,01А, а пусковой ток - 0,6 А
Можно ссылочку где это прописано, а то в наших мануалах только пусковой ток 0.4 А и жирные предупреждения об опасности остаточной намагниченности. – Базуев Алексей Владимирович 8 лет 9 месяцев назад http://lantavideo.ru/catalog/rasprodazha/11257/
– Морковкин Сергей Михайлович 8 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Спасибо, всем участникам, за поддержку! 8 лет 9 месяцев назад Базуев Алексей Владимирович 857Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
4954 раза
8 лет 9 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Фраза о подаче напряжения из РП на LPG подразумевает только ПУСКОВОЙ ток и никакой другой, так что смело выполняйте требования РП на С2000-АСПТ.
– Добровольский Павел Викторович 8 лет 9 месяцев назад
#ссылка