партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияАСПТ, подключение пускового электромагнитного клапана

Эксплуатация » АСПТ, подключение пускового электромагнитного клапана

Уважаемые форумчане! Помогите разобраться со спорной ситуацией.
Имеется N-ное количество установок АСГПТ. Реализованы на основе С2000-АСПТ и газовых модулей LPG. Пусковые катушки подключены, согласно проектов, через МПН (вернее - после МПН). В таком включении подача (контрольного) напряжения исключается. 
Теперь же заказчик требует, что бы мы переподключили пусковые соленоиды согласно РП на С2000-АСПТ. То есть, ток контроля пойдет через обмотку. Конечно, ток этот не большой, но не намагнитит ли он со временем сердечник.
В РП на LPG сказано следующее:
 Внимание: На время испытаний и подключения к сети разъем должен быть отключен. Подача напряжения на электромагнитный клапан может быть осуществлена только при обнаружении пожара.

Каким документом руководствоваться?  И есть ли у кого-то опыт эксплуатации подобных систем?

 

8 лет 9 месяцев назад

avatar
Самопроизвольный запуск тут совсем ни при чем. Ток контроля в С2000-АСПТ имеет другую полярность, нежели пусковой. Тут, видимо, смысл в том, что вообще потом клапан может не сработать при пожаре. Но это уже вопрос сертификации клапана.
Фраза  о подаче напряжения из РП на LPG подразумевает только ПУСКОВОЙ ток и никакой другой, так что смело выполняйте требования РП на С2000-АСПТ.

Добровольский Павел Викторович 8 лет 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Ток контроля цепи пуска С2000-АСПТ - 1,5 мА, допустимый ток контроля модуля LPG - 0,01А, а пусковой ток - 0,6 А. По-моему достаточный интервал.
У меня такие модули подключены с контролем и еще небыло ни одного самопроизвольного запуска.

8 лет 9 месяцев назад

avatar
допустимый ток контроля модуля LPG - 0,01А, а пусковой ток - 0,6 А

Можно ссылочку где это прописано, а то в наших мануалах только пусковой ток 0.4 А и  жирные предупреждения об опасности остаточной намагниченности.

Базуев Алексей Владимирович 8 лет 9 месяцев назад

http://lantavideo.ru/catalog/rasprodazha/11257/

Морковкин Сергей Михайлович 8 лет 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо, всем участникам, за поддержку!

8 лет 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4954 раза

ЗАДАН

8 лет 9 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-АСПТ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.