Имеем пульт С2000М + Сигнал-20П. Один раздел с 2 шлейфами, в т.ч. 1 шлейф технологический, другой охранный. Можно ли создать сценарий автоматической постановки (снятия) раздела на охрану при восстановлении (нарушении) технологического шлейфа. В Орион Про все хорошо решается. Попытался сделать тоже сценарием в пульте - ничего не получается, хотя на первый взгляд задача элементарная. Заранее благодарю за помощь. 

8 лет назад

avatar
Охранные или пожарные ШС должны находится в своих разделах, а технологические - в своих. Только тогда сценарий будет правильно отрабатывать.

Саевич Виктор Григорьевич 8 лет назад

Сценарий в Орион Про, где в одном разделе техн. и охр. шлейфы, прекрасно работает. Можно конечно раскидать по разным разделам, но тогда у охранника в мониторе появляется непонятный раздел.

Трухляев Александр 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

именно раздела не сделаете-они же у вас в одном разделе-т.е. меняется состояние у технологического(нарушается)  меняется и у второго(берется под охрану)... Раскидать по разным разделам, тогда ничего сложного вроде...

Хотя... Если тех. нарушен в снятом состоянии, то по идее при его восстановлении раздел должен взятся...

8 лет назад

avatar
Раздел с техн. и охранным шлефом берется на охрану в любом состоянии технологического шлейфа.

Трухляев Александр 8 лет назад

Надо эксперементировать...
У Вас же условие(разрешающее, запрещающее) для шага сценария идёт от состояния раздела, поэтому как он запретит или разрешит взятие\снятие шс находящегося в этом же разделе?
Можно попробывать сделать 1 шаг -снять шс при разрешающем техн.шс нарушен, а второй шаг - взять при техн.шс в норме, но скорей всего он не будет работать...

Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет назад

Дмитрий, спасибо! Сделал по Вашему совету 2 шага, только 1-й шаг - взять, 2-й - снять при определенных состояниях техн. шлейфа и все прекрасно работает. Для справки: потребность в этой задаче возникла при передаче в АРМ Орион Про состояний и событий с объекта, оборудованного локальной ОПС с приборами, не совместимыми с болидовскими (на уровне релейных выходов). 

Трухляев Александр 8 лет назад

Понятно =) А с чего выводили, если не секрет? Может можно через С2000-ПП организовать?

Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет назад

Все просто: арендаторы организуют собственную радиоохрану (кажется "Мираж"), а нам передают на уровне релейных выходов инфу о состоянии разделов.

Трухляев Александр 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4764 раза

ЗАДАН

8 лет назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.