партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажАРМ Орион-ПРО. Игнорирование тревоги взлома.

Инсталляция, монтаж » АРМ Орион-ПРО. Игнорирование тревоги взлома.

Имеем проблему с красным отображением на АРМ разделов с тревогой взлома. Как правило, просто отваливается тампер.
Как сделать так, чтобы АРМ игнорировал тревогу взлома прибора и отображал состояние раздела зеленым цветом.

8 лет 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

5 ответов

Закручивать тампер тонкой проволкой  на всех приборах при монтаже. Сильный конструктивный просчет со стороны производителя. Контроль тампера отключить нельзя. Кабели подходят к приборам достаточно толстые (FRLS 2x2,5). Приходиться срезать нижнюю часть корпуса.

8 лет 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Если волнует только цвет отображения, то его можно изменить. 

8 лет 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо. Других вариантов вроде как нет, а разработчик не планирует это фиксить.
 

8 лет 9 месяцев назад

avatar
Что Вы имеете ввиду под словом "Фиксить"? Состояние же должно отображаться, а цвет можно менять в утилите "Интерфейс монитора"

Шапран Сергей 8 лет 9 месяцев назад

Конечно же должно. Только перед этим надо сделать так, чтобы тамперы не вываливались из приборов.

Viss 8 лет 9 месяцев назад

Это уже железячная проблема-сами от неё страдаем=(

Шапран Сергей 8 лет 9 месяцев назад

Тамперы из приборов вываливаются ??? Ну,отлегло !
Значит не я один такой .

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Закручивают проволкой тамперы???!!!   Ну отлегло, значит я не один такой!!!!   ))))             Просто пришлось их все закрутить, когда реализовывал проект на внешней SCADA системе.    Прибор упорно выдавал в сеть Вскрытие Корпуса.     

8 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Винтик вкручивается для крепления крышки и тогда проволкой закручивать не нужно, что обеспечит контроль за корпусом прибора, а там где неподлезти для того что бы винтик вкрутить, то от FRLS 1*2*0.75 жилка в изоляции согнутая в форме буквы "Г", тоже отлично решает эту проблему.

8 лет 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)