Всем хорошего дня! Господа дайте совет на объекте есть лифты с контроллерами режима "Пожарная опасность" . Контроллеры эти срабатывают если к ним подается нормально замкнутый контакт на +110. Да да, лифтеры утверждают что у них по документации именно так. 10 лет назад
Меркулов Павел Петрович 61а на выходе от СП2 к лифтам не 12 или 24 В?, а не 110.... или я что то уже под конец дня путаю?
– Меркулов Павел Петрович 10 лет назад опасные у вас лифтёры, может любопытства ради ткнуть цэшкой в указанные ими клеммы и что-то (+110 например) там увидеть? а лучше если они сами ткнут, их шкаф пускай за него и отвечают
– Волков Андрей 10 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Тогда уже правильнее будет не СП1 (до 100В реле) а,а СП1 исп1 ~280 В=125 В 10 лет назад
Соболев Евгений Николаевич 321Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
в лифтовых блоках как правило есть это напряжение... поэтому Вам надо сухой контакт сипа УК-ВК или СП1 исп.1 10 лет назад
Сергей 159Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
А какие мысли есть у народу по поводу тактики реле? 10 лет назад
Андрей, Ростов на Дону 1012ГОСТ Р 52383-2005 Лифты. Пожарная безопасность.
Пункт 5.3.7 там всё описано. – Коншин Сергей Павлович 10 лет назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |