Всем хорошего дня! Господа дайте совет на объекте есть лифты с контроллерами режима "Пожарная опасность" . Контроллеры эти срабатывают если к ним подается нормально замкнутый контакт на +110. Да да, лифтеры утверждают что у них по документации именно так.
Вопрос как подать такой сигнал от пожарной сигнализации объекта?

8 лет 1 месяц назад

avatar
Через С2000-СП2 обычно. Таки с лифтами и эскалаторами...

Viss 8 лет 1 месяц назад

а на выходе от СП2 к лифтам не 12 или 24 В?, а не 110.... или я что то уже под конец дня путаю?

Меркулов Павел Петрович 8 лет 1 месяц назад

опасные у вас лифтёры, может любопытства ради ткнуть цэшкой в указанные ими клеммы и что-то (+110 например) там увидеть? а лучше если они сами ткнут, их шкаф пускай за него и отвечают

Волков Андрей 8 лет 1 месяц назад

Всё верно, как правило, там должно быть 110В.

Viss 8 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Тогда уже правильнее будет не СП1 (до 100В реле) а,а СП1 исп1 ~280 В=125 В
но я обычно использую КПБ и УК/ВК 02 для развязки силы и слаботочки

8 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

в лифтовых блоках как правило есть это напряжение... поэтому Вам надо сухой контакт сипа УК-ВК или СП1 исп.1

8 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А какие мысли есть у народу по поводу тактики реле?
Хочется по пожарной тревоге опустить лифт вниз и ужерживать в опущенном состоянии до... до осознанной отмены этой команды оператором. Сейчас как пожарная тревога, сработало оповещение - оператор не приходя в сознание первым делом старается сбросить тревогу, чтобы железную тётю заткнуть, и лифты тут же едут по своим делам.
пока только думаю УК-ВК поставить на самоблокировку, и кнопочный пост для возврата каждого лифта в норму. =
 

8 лет 1 месяц назад

avatar
но... но как же "Без права снятия" у кдлов? 

Волков Андрей 8 лет 1 месяц назад

ГОСТ Р 52383-2005 Лифты. Пожарная безопасность.
Пункт 5.3.7  там всё описано.
 

Коншин Сергей Павлович 8 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4863 раза

ЗАДАН

8 лет 1 месяц назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.