партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияПоток-3Н

Эксплуатация » Поток-3Н

Может кто поможет мне с одним вопросом. 
Имеем

  1. два трубопровода
  2. два насоса
  3. один прибор Поток-3н версия 1.04
  4. четыре манометра
  5. четыре электрозадвижки
  6. шесть ШКП
  7. четыре С2000-4
  8. один пульт С2000-М версия 2.05
  9. в каждом гидранте ручники

Итак один трубопровод основной, другой резервный. Каждый оснащен вводной электрозадвижкой. К каждому трубопроводу подключен насос (основной и резервный. соответственно). Манометры до и после насосов. После каждого насоса установлена электрозадвижка. Ну и соответственно на каждый насос и на каждую задвижку по ШКП. Как при таком раскладе реализовать схему пожаротушения?


 

8 лет 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

С2000-4 подключаешь к rs484-2 тактику ставиш задвижки. Ручники заводиш на пуск кц1 или кц2. Если манометры электромеханические то тот который после насоса паролелиш по схеме "ИЛИ" заводиш на кц3 выход на режим . Манометры которые до насосов нужно подумать в зависимости от их показаний при работе насоса. 
вообще должен стоять клапан сигнально пусковой (можно и без него)

 

8 лет 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5704 раза

ЗАДАН

8 лет 9 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.