Может кто поможет мне с одним вопросом.
Итак один трубопровод основной, другой резервный. Каждый оснащен вводной электрозадвижкой. К каждому трубопроводу подключен насос (основной и резервный. соответственно). Манометры до и после насосов. После каждого насоса установлена электрозадвижка. Ну и соответственно на каждый насос и на каждую задвижку по ШКП. Как при таком раскладе реализовать схему пожаротушения? 8 лет 9 месяцев назад Кищенко Дмитрий Юрьевич 8Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
С2000-4 подключаешь к rs484-2 тактику ставиш задвижки. Ручники заводиш на пуск кц1 или кц2. Если манометры электромеханические то тот который после насоса паролелиш по схеме "ИЛИ" заводиш на кц3 выход на режим . Манометры которые до насосов нужно подумать в зависимости от их показаний при работе насоса. 8 лет 9 месяцев назад Космачёв Анатолий Николаевич 98Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
5704 раза
8 лет 9 месяцев назад
Поток-3Н
С2000-4
С2000М
ШКП-10
ШКП-10 IP54
ШКП-110
ШКП-110 IP54
ШКП-18
ШКП-18 IP54
ШКП-250
ШКП-30
ШКП-30 IP54
ШКП-4
ШКП-4 IP54
ШКП-45
ШКП-45 IP54
ШКП-75
ШКП-75 IP54
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.