Уважаемые коллеги, недавно столкнулся с реализацией проекта системы АУПТ во взрывоопасном помещении. Проектом предусматривается защита искробезопасных цепей с помощью УПКОП 135-1-2П. При реализации проекта нашёл ошибки в выборе тепловых извещателей - "МАК-ДМ" ИБ исп.1 - такие, с выбранным типом УПКОП не работают. Табло всех сигналов тоже включаются каждое через свой УПКОП. Но при "горячей" настройке табло и УПКОП работать отказались. Сделал предврительный вывод, что тоже присутствует ошибка при проектировании и выборе совместимых с УПКОПом табло. Прошу вас, коллеги, поделиться опытом при монтаже и проектировании в выборе совместимого оборудования для организации искробезопасных цепей как шлейфов сигнализации, так и управления оповещением на основе С2000АСПТ. 8 лет 9 месяцев назад Атмасов Александр Эдуардович 419Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
На опасно производственных объектах МТ принято, что токи которые меньше 30мА искробезопасные, т.е. эти токи не создают искру. 8 лет 9 месяцев назад Денисов Сергей Владимирович 74Денисов Сергей Владимирович можете ссылками на нормативные документы это подтвердить
– Пушкарёв Николай Павлович 8 лет 9 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
УПКОП не очень удобный прибор, разные джемпера, питание. 8 лет 9 месяцев назад Петров Андрей Васильевич 32Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Извещатели «МАК-ДМ» ИБ исп.01, установленные в помещениях взрывоопасных категорий (взрывоопасных зонах), допускается включать только в искробезопасные шлейфы сигнализации взрывозащищенных приемно-контрольных приборов с видом взрывозащиты«Искробезопасная электрическая цепь «i», типа: «Корунд-1ИМ», «Корунд 2/4-CИ»,«Корунд 20-СИ» или аналогичных им приемно-контрольных приборов. по поводу табличек. Вам точно искробезопасные цепи нужны? попробуйте пересогласовать на Exd или Exm 8 лет 9 месяцев назад Песков Игорь Александрович 149Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Приветствую, Александр.
Система пожарной сигнализации была построена на основе Болида с использованием пульта С2000 М, Сигналов-20П SMD, С2000 КПБ. Я изготовил щиты ЩПС с оборудованием для удалённого контроля искроопасных зон. Вот ссылка на pdf файлы и фото https://yadi.sk/d/DNUd67AKrgMzL 8 лет 7 месяцев назад Егоров Александр Анатольевич 23Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |