Уважаемые коллеги, недавно столкнулся с реализацией проекта системы АУПТ во взрывоопасном помещении. Проектом предусматривается защита искробезопасных цепей с помощью УПКОП 135-1-2П. При реализации проекта нашёл ошибки в выборе тепловых извещателей - "МАК-ДМ" ИБ исп.1 - такие, с выбранным типом УПКОП не работают. Табло всех сигналов тоже включаются каждое через свой УПКОП. Но при "горячей" настройке табло и УПКОП работать отказались. Сделал предврительный вывод, что тоже присутствует ошибка при проектировании и выборе совместимых с УПКОПом табло. Прошу вас, коллеги, поделиться опытом при монтаже и проектировании в выборе совместимого оборудования для организации искробезопасных цепей как шлейфов сигнализации, так и управления оповещением на основе С2000АСПТ.

10 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

На опасно производственных объектах МТ принято, что токи которые меньше 30мА искробезопасные, т.е. эти токи не создают искру.
Для Сигнал-20 рабочий ток ШС составляет порядка 4,5мА, ток режим "пожар"-10мА  (для ИП дымовых).
я сам фигею над требованием пожарных инспекторов когда они требуют устанавливать взрывозащищённые ИП, здесь два вопроса
  -или пожарный инспектор слабый и не понимает 
  -или наши регламенты не доделанные недоделами

10 лет назад

avatar
Денисов Сергей Владимирович можете ссылками на нормативные документы это подтвердить

Пушкарёв Николай Павлович 10 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

УПКОП не очень удобный прибор, разные джемпера, питание.
На чужом объекте встретил барьер искрозащиты БИСШ север, понравился.
А таблички и сирены запитывал через барье искрозащиты АБИЗ.

10 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Извещатели «МАК-ДМ» ИБ исп.01, установленные в помещениях взрывоопасных категорий (взрывоопасных зонах), допускается включать только в искробезопасные шлейфы сигнализации взрывозащищенных приемно-контрольных приборов с видом взрывозащиты«Искробезопасная электрическая цепь «i», типа: «Корунд-1ИМ»«Корунд 2/4-CИ»,«Корунд 20-СИ» или аналогичных им приемно-контрольных приборов.

по поводу табличек. Вам точно искробезопасные цепи нужны? попробуйте пересогласовать на Exd или Exm

10 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Приветствую, Александр.
Что касаемо пожарки в искроопасных зонах, то там используются приборы УПКОП 135-1-1 v.6, которые прекрасно работают с извещателями пожарными тепловыми взрывозащищёнными типа ИП103-4/1 А2 «МАК-1» исп.01 ИБ. Проверено, смонтировано, работает.
Мне пришлось переделывать проект. Вот выдержки из переписки с проектной организацией;

  1. Для обеспечения режима искробезопасности и в соответствии с требованием СП5 п.13.15.13., необходима установка дополнительного оборудования (согласно рекомендации завода изготовителя), в ЩПС -1 вместо одного УПКОП 135-1-2П, управляющего оповещением, установить дополнительно УПКОП 135-1-1 работающего с искробезопасным шлейфом ПС-6*. В ЩПС – 2 установить дополнительно  2 прибора искробезопасных УПКОП 135-1-1 для работы с искробезопасными шлейфами ПС-10* и ПС-11*, а приборы  УПКОП 135-1-2П (3 шт.) переключить на работу с оповещением. Соответственно переработать схемы соединения с учётом пояснений завода изготовителя для подключения и работы с данными цепями. (Схемы соединения прилагаются. Приложение 1)
  2.  Заменить извещатели пожарные тепловые взрывозащищённые типа ИП 101-18-АR2 исп.01 на извещатели пожарные тепловые взрывозащищённые типа ИП103-4/1 А2 «МАК-1» исп.01 ИБ (Руководство по эксплуатации - Извещатель «МАК-1» исп. 01 (он же ИБ) относится к особовзрывобезопасному электрооборудованию  (гл. 7.3 ПУЭ) и допускает установку во взрывоопасных зонах всех классов, что подтверждается его маркировкой взрывозащиты «0ExiaIICT6» и Сертификатом соответствия извещателя требованиям нормативных документов, регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.)
  3. В сушильной камере (в которой температура достигает 90-100 гр.) вместо извещателей пожарных тепловых максимального действия взрывозащищённых типа ИП103-4/1 А2 «МАК-1» исп.01 ИБ, рассчитанных на температуру сработки 54-70 гр., установить извещатель  пожарный  тепловой  взрывозащищенный программируемый ИП101-07вт (высокотемпературный) на 120град, с выносным элементом. И подключить отдельным шлейфом к прибору Сигнал-20П SMD, т.к. в шлейфе прибора искробезопасного УПКОП 135-1-1 не достаточно напряжения (6 вольт в шлейфе) для работы внутренней схемы извещателя.
  4. Смонтировать один блок контрольно-пусковой С2000 КПБ непосредственно в щите ЩПС-2 возле искробезопасных  приборов УПКОП 135 -1-2П (3 шт.) для управления и контроля цепей данных приборов. Проложить интерфейсный кабель управления (UTP 4x2x0,52) контрольно-пусковым блоком С2000 КПБ от приборов  до щита ЩПС-2.

Система пожарной сигнализации была построена на основе Болида с использованием пульта С2000 М, Сигналов-20П SMD, С2000 КПБ. Я изготовил щиты ЩПС с оборудованием для удалённого контроля искроопасных зон. Вот ссылка на pdf файлы и фото https://yadi.sk/d/DNUd67AKrgMzL

9 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)