партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажАРМ ОРИОН

Инсталляция, монтаж » АРМ ОРИОН

Подскажите пожалуйста.
 На объекте установлен турникет с контроллером С2000-2, через некоторое время заказчик попросил установить АРМ ОРИОН.
Для удобства записи пропусков нужно установить дополнительный считывателью
Каким образом его подключить(установить ещё один с2000-2 или как????????) . С АРМ Я ЕЩЕ НЕ ОЧЕНЬ ДРУЖУ.

8 лет 7 месяцев назад

avatar
Никаких дополнительных счтывателей монтировать не надо. Просто между контроллером и ПК нужен преобразовтель интерфейса. Все остальные настройки есть в Орионе

Кищенко Дмитрий Юрьевич 8 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Для Орион Про есть USB считыватель Proxy-USB MA, он подключается к любому ПК с АБД Орион Про.

8 лет 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А если просто Орион?
 

8 лет 7 месяцев назад

avatar
Просто Орион уже давно снят с производства и не поддерживается. Так что только Орион Про.

Кищенко Дмитрий Юрьевич 8 лет 7 месяцев назад

Орион 7.63 не поддерживает Proxy-USB MA, и тогда нужно мудрить с дополнительным прибором для считывателя.

Морковкин Сергей Михайлович 8 лет 7 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3878 раз

ЗАДАН

8 лет 7 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

АРМ Орион

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.