партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияC2000-2

Эксплуатация » C2000-2

Приветствую.
На объекте ОС реализована на С2000м с подключенными к ней приборами по интерфейсу RS 485 последовательно порядка 10 приборов. Постоянно пропадает (на секунд 10) и появляется прибор С2000-2(находится посередине трассы). Все остальные работают нормально. Подскажите в чем может быть проблема?

8 лет назад

avatar
Очередная тема с потерей прибора, Роман Александрович, на форуме уже не один десяток тем по этому поводу, можно было и не создавать новую тему, а просто глянуть предыдущие.
В общем в первую очередь проверьте правильно ли организована линия интерфейса, т.е что бы не было ответвлений и джампера были установлены на первом и последнем приборе. Ну и естесвенно питание на пропадающем приборе гляньте.

Киселёв Михаил 8 лет назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

3703 раза

ЗАДАН

8 лет назад

ПРОДУКТЫ

С2000-2
С2000М

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.