Требуется привязать ключи к группе разделов, чтоб можно было снимать и ставить под охрану своим ключем свой офис. Каждый раздел должен отображаться на С2000-БИ. В момент постановки и снятия с охраны СП1 должны включать\выключать светодиоды на считывателях ключей. В конфигурации Сигнал 20П отсутствует вкладка ключи. Объясните логику программирования такой системы.

8 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

Ключи, разделы, группы в с2000м,  не понял- зачем светодиод считывателя через сп1 включать\выключать(вроде БИ есть)

8 лет 1 месяц назад

avatar
БИ в будке охраны, а считыватели в офисах, при постановке на охрану загорается светодиод определенного считывателя.

Егачев Алексей 8 лет 1 месяц назад

загорается светодиод определенного считывателя.

Как всё хитро у вас... скиньте схемку на почту как вы несколько считывателей на 1 сигнал посадили. 

Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет 1 месяц назад

Как всё хитро у вас.

Хитро.Если даже и несколько считывателей ,подключенных к одному прибору работать будут,то для каждого реле "сценарий управления" писать надо .
Хитро.

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 1 месяц назад

Меня больше другое интересует) Месяца 4 назад надо было на одном Сигнале используя несколько считывателей сделать возможность ставить разные разделы(этого же сигнала(считыватель для раздела)) Я долго голову ломал тогда, но в итоге так ничего и не придумал стоящего) У синорд кстати для таких вещей есть КРЭК, а Болида ничего...
А если несколько считок просто дублируют друг друга, то проще поставить одну считку и вывести индикацию- так хотябы не получится, что при одновременном снятии\взятии ничего не произойдёт. )

Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет 1 месяц назад

 то проще поставить одну считку и вывести индикацию- так хотябы не получится, что при одновременном снятии\взятии ничего не произойдёт. )

Так-то оно так.Вот только что автор вопроса скажет?Ведь так у считывателя может "очередь скопиться".И возможно,что это неприемлемо.

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 1 месяц назад

вобщем все работает, только загвоздка в ключах. ключи пульт видит, но не ставит и не снимает с охраны.
помогите с конфигом. https://yadi.sk/i/ztVMjGAZqEsoH

Егачев Алексей 8 лет 1 месяц назад

Что можно сказать ,"Привязку управления " сделайте не только к пульту,но и к прибору.

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 1 месяц назад

"Привязку управления " сделайте не только к пульту

Там же вроде привязка не нужна? Если не путаю, если стоит привязка считывателя к пульту, то он только идентифицирует как ХО, а управление с клавы или пульта просиходит? Да и 2 раздела на уровень доступа ключа нет смысла.... У вас группы разделов созданы привяжите только группы к уровням доступа для ключей, уберите привязку к пульту и норм должно быть...

Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет 1 месяц назад

Возможно ,но насколько я помню,что если Сигнал 20П,у которого "ключи" прописываются в пульт,а не в прибор.То "привязка" делается и к пульту и к прибору.У меня во всяком случае,без привязки разделов к прибору разделов,управляемых с ключа -не работало.

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 1 месяц назад

если Сигнал 20П,у которого "ключи" прописываются в пульт,а не в прибор

Честно не помню=) но вроде не влияет, он вроде как всё равно централизованно управляется и ключ в любом случае отправляется на мку) А при привязке типо как идентификатор ХО
по краней мере из мануала так-
Если к считывателю ключей (карт) при конфигурировании был привязан пульт или клавиатура «С2000-К», то после поднесения ключа (карты) к считывателю управление будет передано пульту (клавиатуре «С2000-К»). Он отобразит состояние одного из разделов, которыми владелец ключа (карты) может управлять с данной клавиатуры. Дальнейшее управление полностью аналогично управлению с пульта или «С2000-К» при идентификации PIN-кодом 

Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет 1 месяц назад

Я тоже не утверждаю,но попробовать стоит.

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 1 месяц назад

Ненаааюю))) Я всё таки за то чтоб к одному уровню доступа была прикрепленна только одна группа разделов, и убрать привязку)

Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет 1 месяц назад

Проверил .И оказался прав ."Привязывайте " разделы ,которые управляются ключом к прибору .Не привяжете -работать не будет.

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 1 месяц назад

https://yadi.sk/d/K6S9ASzLqFfeJ

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 1 месяц назад

Я про привязку считывателя писал(он привязан к пульту), а не про привязку разделов к прибору=)

Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Постановка-Снятие разделами настраивается в С2000м - Уровни доступа и Пароли, а разделы привязываются к Сигнал-20П, светодиоды отображают состояние раздела при авторизации пользователя.

8 лет 1 месяц назад

avatar
Это понятно,но если СП1(3шт)-как минимум 10 офисов .10 считывателей.Длина линий (не известно сколько) и всё это подключено к одному прибору ?Что-то сомнительно.

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 1 месяц назад

А я делал подобное, только у меня было так что считыватель подключен к С2000-4, причем 4 шт., а разделы ставились как с самого С2000-4, так и с Сигнал-20П, и светодиоды на считывателях тоже были подключены через СП1. Алексей Алексеевич, если нужно то могу конфигурации с чертежами скинуть.

Киселёв Михаил 8 лет 1 месяц назад

Михаил !Так если получилось и даже чертежи с конфигурацией есть,то для кого же я тогда и тему создавал ????

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 1 месяц назад

Не понял, какую тему? Я видимо еще при проверке почты не дошел до темы, а за сегодня 72 письма.

Киселёв Михаил 8 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Объясните логику работы с такими наворотами. Какие светодиоды включаеют СП1?

8 лет 1 месяц назад

avatar
 В момент постановки и снятия с охраны СП1 должны включать\выключать светодиоды на считывателях ключей

Количество задействованных реле-это количество считывателей.

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 1 месяц назад

Это попытка использовать светодиоды считывателей в качестве индикации состояния раздела?

Баулин Владимир Александрович 8 лет 1 месяц назад

Объясните логику работы с такими наворотами. Какие светодиоды включаеют СП1?

Скорей всего 4 этажное здание, без ОС- под защитой только коридоры и окна. Я так понимаю ставят на каждом этаже считыватели для снятия конкретного этажа. Чтоб не было путаницы с постановками, хотят чтоб состояние разделов показывал диод на считывателе(диод через СП) 

Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет 1 месяц назад

чтоб можно было снимать и ставить под охрану своим ключем свой офис

При чём тут этаж ??? Ведь офис ,именно офис .Во всех уважающих себя офисах С2000-К используется.Ну при чём тут считыватели? Очередное нежелание передать эту функцию охране.Пусть сама ставит и охраняет. Словом (без обиды),но очередная "самопала".

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 1 месяц назад

При чём тут этаж ??? 

Незнаю) Но судя по конфигу это этажи))) посмотрите названия разделов))) А самое интересное, это код(правда есть ещё ключи) для снятия центр. входа и запасного на 1 этаже, но при этом 2-3-4 снимаются одновременно ТМ))) В общем по 2 ключа судя по всему))) одним 1 этаж снимают, а вторым 3 этажа)

Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет 1 месяц назад

Так ещё интереснее.Получается,что коридоры 2-4 этаж ставит под охрану последний уходящий офисмен ,а коридор 1-го этажа охрана,когда отлучается (видимо) проверить территорию.

Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 1 месяц назад

Передавать охране права постановки-снятия нельзя, этим должен заниматься определенный представитель собственника, а охрана должна охранять (реагировать).
К одному прибору хоть сто считывателей подключите получите одно и тоже, в привязке управления раздел привязывается к прибору со считывателя которого можно управлять данным разделом. Независимо от того к какому из 10 параллельных считывателей вы приложите ключ управлять будете одним и тем же разделом (группой разделов) из разрешенных для этого ключа с данного прибора и индикация на считывателе будет по этому разделу без СП.

Баулин Владимир Александрович 8 лет 1 месяц назад

Получается,что коридоры 2-4 этаж ставит под охрану последний уходящий офисмен 

Не получается)  тогда смысла от индикации разделов нет. В общем чёто там хитроумное по взятиям снятиям)))

Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет 1 месяц назад

Ждем ответов от автора темы и Михаила.

Баулин Владимир Александрович 8 лет 1 месяц назад

Собственник построил 4х этажное здание. Задача стоит: на 1м этаже -охранка на 2 офиса, 2-3-4 этажи пока под одной охранкой, с возможностью в будущем разделить эти этажи на 6 охранных зон. У каждого офиса рядом с дверью считыватель со светодиодом. Офисы встали на охрану, охранник видит это на БИ и паролем ставит на охрану центральный и запасный выходы.

Егачев Алексей 8 лет 1 месяц назад

Поставили бы по прибору на этаж и не мучились. Затраты в масштабах стройки на уровне нуля, эфективность выше и в работе самим понятнее, плюс резерв шлейфов.

Баулин Владимир Александрович 8 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Задача стоит: на 1м этаже -охранка на 2 офиса, 2-3-4 этажи пока под одной охранкой, с возможностью в будущем разделить эти этажи на 6 охранных зон. У каждого офиса рядом с дверью считыватель со светодиодом. Офисы встали на охрану, охранник видит это на БИ и паролем ставит на охрану центральный и запасный выходы.

По-моему вы сами себе проблемы придумываете....

8 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5389 раз

ЗАДАН

8 лет 1 месяц назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.