Требуется привязать ключи к группе разделов, чтоб можно было снимать и ставить под охрану своим ключем свой офис. Каждый раздел должен отображаться на С2000-БИ. В момент постановки и снятия с охраны СП1 должны включать\выключать светодиоды на считывателях ключей. В конфигурации Сигнал 20П отсутствует вкладка ключи. Объясните логику программирования такой системы. 7 лет 6 месяцев назад ![]() Егачев Алексей Алексеевич 4Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Ключи, разделы, группы в с2000м, не понял- зачем светодиод считывателя через сп1 включать\выключать(вроде БИ есть) 7 лет 6 месяцев назад ![]() Богданюк Дмитрий Владимирович 1090БИ в будке охраны, а считыватели в офисах, при постановке на охрану загорается светодиод определенного считывателя.
– Егачев Алексей Алексеевич 7 лет 6 месяцев назад загорается светодиод определенного считывателя. Как всё хитро у вас... скиньте схемку на почту как вы несколько считывателей на 1 сигнал посадили. – Богданюк Дмитрий Владимирович 7 лет 6 месяцев назад Как всё хитро у вас.
Хитро.Если даже и несколько считывателей ,подключенных к одному прибору работать будут,то для каждого реле "сценарий управления" писать надо . Хитро. – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 6 месяцев назад Меня больше другое интересует) Месяца 4 назад надо было на одном Сигнале используя несколько считывателей сделать возможность ставить разные разделы(этого же сигнала(считыватель для раздела)) Я долго голову ломал тогда, но в итоге так ничего и не придумал стоящего) У синорд кстати для таких вещей есть КРЭК, а Болида ничего...
А если несколько считок просто дублируют друг друга, то проще поставить одну считку и вывести индикацию- так хотябы не получится, что при одновременном снятии\взятии ничего не произойдёт. ) – Богданюк Дмитрий Владимирович 7 лет 6 месяцев назад то проще поставить одну считку и вывести индикацию- так хотябы не получится, что при одновременном снятии\взятии ничего не произойдёт. )
Так-то оно так.Вот только что автор вопроса скажет?Ведь так у считывателя может "очередь скопиться".И возможно,что это неприемлемо. – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 6 месяцев назад вобщем все работает, только загвоздка в ключах. ключи пульт видит, но не ставит и не снимает с охраны.
помогите с конфигом. https://yadi.sk/i/ztVMjGAZqEsoH – Егачев Алексей Алексеевич 7 лет 6 месяцев назад Что можно сказать ,"Привязку управления " сделайте не только к пульту,но и к прибору.
– Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 6 месяцев назад "Привязку управления " сделайте не только к пульту Там же вроде привязка не нужна? Если не путаю, если стоит привязка считывателя к пульту, то он только идентифицирует как ХО, а управление с клавы или пульта просиходит? Да и 2 раздела на уровень доступа ключа нет смысла.... У вас группы разделов созданы привяжите только группы к уровням доступа для ключей, уберите привязку к пульту и норм должно быть... – Богданюк Дмитрий Владимирович 7 лет 6 месяцев назад Возможно ,но насколько я помню,что если Сигнал 20П,у которого "ключи" прописываются в пульт,а не в прибор.То "привязка" делается и к пульту и к прибору.У меня во всяком случае,без привязки разделов к прибору разделов,управляемых с ключа -не работало.
– Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 6 месяцев назад если Сигнал 20П,у которого "ключи" прописываются в пульт,а не в прибор Честно не помню=) но вроде не влияет, он вроде как всё равно централизованно управляется и ключ в любом случае отправляется на мку) А при привязке типо как идентификатор ХО по краней мере из мануала так- Если к считывателю ключей (карт) при конфигурировании был привязан пульт или клавиатура «С2000-К», то после поднесения ключа (карты) к считывателю управление будет передано пульту (клавиатуре «С2000-К»). Он отобразит состояние одного из разделов, которыми владелец ключа (карты) может управлять с данной клавиатуры. Дальнейшее управление полностью аналогично управлению с пульта или «С2000-К» при идентификации PIN-кодом – Богданюк Дмитрий Владимирович 7 лет 6 месяцев назад Я тоже не утверждаю,но попробовать стоит.
– Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 6 месяцев назад Ненаааюю))) Я всё таки за то чтоб к одному уровню доступа была прикрепленна только одна группа разделов, и убрать привязку)
– Богданюк Дмитрий Владимирович 7 лет 6 месяцев назад Проверил .И оказался прав ."Привязывайте " разделы ,которые управляются ключом к прибору .Не привяжете -работать не будет.
– Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 6 месяцев назад Я про привязку считывателя писал(он привязан к пульту), а не про привязку разделов к прибору=)
– Богданюк Дмитрий Владимирович 7 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Постановка-Снятие разделами настраивается в С2000м - Уровни доступа и Пароли, а разделы привязываются к Сигнал-20П, светодиоды отображают состояние раздела при авторизации пользователя. 7 лет 6 месяцев назад ![]() Морковкин Сергей Михайлович 530Это понятно,но если СП1(3шт)-как минимум 10 офисов .10 считывателей.Длина линий (не известно сколько) и всё это подключено к одному прибору ?Что-то сомнительно.
– Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 6 месяцев назад А я делал подобное, только у меня было так что считыватель подключен к С2000-4, причем 4 шт., а разделы ставились как с самого С2000-4, так и с Сигнал-20П, и светодиоды на считывателях тоже были подключены через СП1. Алексей Алексеевич, если нужно то могу конфигурации с чертежами скинуть.
– Киселёв Михаил 7 лет 6 месяцев назад Михаил !Так если получилось и даже чертежи с конфигурацией есть,то для кого же я тогда и тему создавал ????
– Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 6 месяцев назад Не понял, какую тему? Я видимо еще при проверке почты не дошел до темы, а за сегодня 72 письма.
– Киселёв Михаил 7 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Объясните логику работы с такими наворотами. Какие светодиоды включаеют СП1? 7 лет 6 месяцев назад ![]() Баулин Владимир Александрович 1777 В момент постановки и снятия с охраны СП1 должны включать\выключать светодиоды на считывателях ключей
Количество задействованных реле-это количество считывателей. – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 6 месяцев назад Это попытка использовать светодиоды считывателей в качестве индикации состояния раздела?
– Баулин Владимир Александрович 7 лет 6 месяцев назад Объясните логику работы с такими наворотами. Какие светодиоды включаеют СП1? Скорей всего 4 этажное здание, без ОС- под защитой только коридоры и окна. Я так понимаю ставят на каждом этаже считыватели для снятия конкретного этажа. Чтоб не было путаницы с постановками, хотят чтоб состояние разделов показывал диод на считывателе(диод через СП) – Богданюк Дмитрий Владимирович 7 лет 6 месяцев назад чтоб можно было снимать и ставить под охрану своим ключем свой офис
При чём тут этаж ??? Ведь офис ,именно офис .Во всех уважающих себя офисах С2000-К используется.Ну при чём тут считыватели? Очередное нежелание передать эту функцию охране.Пусть сама ставит и охраняет. Словом (без обиды),но очередная "самопала". – Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 6 месяцев назад При чём тут этаж ??? Незнаю) Но судя по конфигу это этажи))) посмотрите названия разделов))) А самое интересное, это код(правда есть ещё ключи) для снятия центр. входа и запасного на 1 этаже, но при этом 2-3-4 снимаются одновременно ТМ))) В общем по 2 ключа судя по всему))) одним 1 этаж снимают, а вторым 3 этажа) – Богданюк Дмитрий Владимирович 7 лет 6 месяцев назад Так ещё интереснее.Получается,что коридоры 2-4 этаж ставит под охрану последний уходящий офисмен ,а коридор 1-го этажа охрана,когда отлучается (видимо) проверить территорию.
– Каргапольцев Артур Николаевич 7 лет 6 месяцев назад Передавать охране права постановки-снятия нельзя, этим должен заниматься определенный представитель собственника, а охрана должна охранять (реагировать).
К одному прибору хоть сто считывателей подключите получите одно и тоже, в привязке управления раздел привязывается к прибору со считывателя которого можно управлять данным разделом. Независимо от того к какому из 10 параллельных считывателей вы приложите ключ управлять будете одним и тем же разделом (группой разделов) из разрешенных для этого ключа с данного прибора и индикация на считывателе будет по этому разделу без СП. – Баулин Владимир Александрович 7 лет 6 месяцев назад Получается,что коридоры 2-4 этаж ставит под охрану последний уходящий офисмен Не получается) тогда смысла от индикации разделов нет. В общем чёто там хитроумное по взятиям снятиям))) – Богданюк Дмитрий Владимирович 7 лет 6 месяцев назад Ждем ответов от автора темы и Михаила.
– Баулин Владимир Александрович 7 лет 6 месяцев назад Собственник построил 4х этажное здание. Задача стоит: на 1м этаже -охранка на 2 офиса, 2-3-4 этажи пока под одной охранкой, с возможностью в будущем разделить эти этажи на 6 охранных зон. У каждого офиса рядом с дверью считыватель со светодиодом. Офисы встали на охрану, охранник видит это на БИ и паролем ставит на охрану центральный и запасный выходы.
– Егачев Алексей Алексеевич 7 лет 6 месяцев назад Поставили бы по прибору на этаж и не мучились. Затраты в масштабах стройки на уровне нуля, эфективность выше и в работе самим понятнее, плюс резерв шлейфов.
– Баулин Владимир Александрович 7 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Задача стоит: на 1м этаже -охранка на 2 офиса, 2-3-4 этажи пока под одной охранкой, с возможностью в будущем разделить эти этажи на 6 охранных зон. У каждого офиса рядом с дверью считыватель со светодиодом. Офисы встали на охрану, охранник видит это на БИ и паролем ставит на охрану центральный и запасный выходы. По-моему вы сами себе проблемы придумываете.... 7 лет 6 месяцев назад ![]() Богданюк Дмитрий Владимирович 1090Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |