партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияНекорректная работа контроллеров с2000-2

Эксплуатация » Некорректная работа контроллеров с2000-2

Имеется СКУД. Сервер в другом городе.
С2000-Ethernet в прозрачном режиме раздаёт указания на приборы, карты доступа не прописаны в оборудование.
Система работала, изначальной настройкой и монтажом занимались другие люди.
Задачей было расширить систему, введя доп. два турникета + два контроллера (отмечены синей рамкой).

После подключения турникетов, начались проблемы - сами турникеты просто не реагировали.
Если изолировать систему (с синей рамкой), то начинали возникать какие-то события (реакция на поднесения карты и тп).

1.
Проверили интерфейс - выдаёт 0.1-0.12V. Расстояние около 30м по всей длине.
Начали смотреть основную систему - тут перемычки были на каждом приборе.
Поснимали их, так как должно быть на первом и последнем приборе (верное ли решение?)
Стало чуть лучше. Но "дополнительные" (читай, из синей рамки) турникеты так и не отзывались ни на какие события.

2. Сняли перемычку с c2000Ethernet, после хард резета (читай, по питанию) турникеты (или вернее контроллеры, при включении в общую систему) начинают отзываться, пропускают на вход/выход, но вот только на 1-3 срабатывания, потом "впадают в кому".
Грешили на интерфейс, но отсоеденив остальную систему (т.е. оставили только ethernet+доп. приборы - см. синий пунктир) напряжение на интерфейсе выросло до 1.5V, но контроллеры ведут себя аналогичным образом - на 1-2 срабатывания.

Что можно предпринять в данной ситуации? Камрады, помогите выбраться из логической ямы! Спасибо за советы.

Схема:

http://i75.fastpic.ru/big/2016/0316/5a/5f805fea1be6265fe0a69aead64c4e5a.jpg

8 лет 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

А как КДЛ подключен что то не понял.
Адреса в новых изменил ?
Отключи изернет вобще и проверь связь с с2000-2
на сколько приборов орион
Посмотри какие зоны прописаны в старых приборах

 

8 лет 9 месяцев назад

avatar
>>А как КДЛ подключен что то не понял.
КДЛ подключен в общую систему (то, что отмечено пунктиром синим - это временно подключали см. в описании вопроса)
>>Адреса в новых изменил ?
Да, поменял в новых, задали корректные адреса и настройки.

>>Отключи изернет вобще и проверь связь с с2000-2
А как тогда буду опрашиваться приборы? Ведь сигнала не будет же...
Этот момент могли бы подробнее обьяснить?

>>на сколько приборов орион
Уточню у администратора в главном центре. Но по идее, на сервере он добавился в учет и даже ключи туда прописались.

>>Посмотри какие зоны прописаны в старых приборах
Хорошая идея, пойду проверять, спасибо!
Можете еще возможные идеи есть? Буду благодарен!

Радченко Павел Сергеевич 8 лет 9 месяцев назад

Упрогом без изернета видны приборы
 

Космачёв Анатолий Николаевич 8 лет 9 месяцев назад

>>Упрогом без изернета видны приборы
Да, проверяли и упрогом без Ethernet'а и через Орион видны.

Радченко Павел Сергеевич 8 лет 9 месяцев назад

Приборы с новой прошивкой? Мка есть в системе? Изернета 2 или 1( виртуальный ком порт). Таймы проаерял?
 

Космачёв Анатолий Николаевич 8 лет 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо, проблема решилась так: подсоеденили новые контроллеры и ОБНУЛИВ конфигурацию, заново её залили (сначала было записано поверх заводской) и залил конфиг с других приборов и заработало. Тех поддержка болид упорно утверждала, что приборы неисправны.

8 лет 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Не пойму, как порченная конфигурация в приборе может влиять на проблемы с 485-м? Может, при обрушении просто привели интерфейс в порядок?
 

8 лет 8 месяцев назад

avatar
Как? Да просто, это же все равно что в строю боец идущий не в ногу.

Киселёв Михаил 8 лет 8 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

5028 раз

ЗАДАН

8 лет 9 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.