Здравствуйте! Устройство УО-4С не отправляет пожары, 9 лет 1 месяц назад ![]() Бовбель Ярослав 97Просто другие номера не задействованы. Попробовал использовать другие номера ( телефон 2) на нем история повторяется.
– Бовбель Ярослав 9 лет 1 месяц назад Так уберите все ненужные "галки" ,а на первом телефоне оставьте необходимое.
Я бы и "передавать тревожные снял",а оставил только(допустим)"Тревоги","Пожары" и т.д. А по схеме конфигурирования-всё вроде бы как и правильно. – Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 1 месяц назад Если судить по PProg,то у Вас ни в один раздел ШС не занесён ?Как может итди информация от "пустых разделов"?
Вот и идёт информация от прибора ,а не от ШС. – Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 1 месяц назад Почему?
И я еще чуть-чуть в начале ввел вас в заблуждение: Тревоги он отравляет. Но пожары нет. Извините. – Бовбель Ярослав 9 лет 1 месяц назад Вот оно что ,Однако .Тогда смотрите приборы и тот ли тип ШС выставлен .Может все приборы в "охранке"?А кстати,что гадать .При нажатии на ИПР ,у Вас какое сообщение на пульте высвечивается? "Пожар" и ли что-то другое?
– Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 1 месяц назад Все выставлено правильно. И выскакивает то что надо. Пожарные датчики сработали- на пульте отображается ПОЖАР и на С2000-БКИ тоже ПОЖАР. И еще добавлю, что вскрытия тоже не отсылаются.
– Бовбель Ярослав 9 лет 1 месяц назад В УО-4С "транслировать пожары" галочка выставлена ,а в пульте ??? Может там стоит "нет".?
– Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 1 месяц назад Ярослав!Если честно,то на этом полёт моей фантазии кончился.
Если на пульт приходит сообщение и высвечивается "Пожар",в разделах есть пожарные ШС,разделы "привязаны" к УО,"трансляция событий" выставлена верно,что "транслировать" тоже без проблем.Тогда если "Тревоги" передаются,а "Пожары" нет???? То и сам сказать не могу в чём дело. – Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 1 месяц назад Если есть время,то можете сделать такую вещь.Попробовать УО в режиме"автономный",то есть задать в УО тип шс "пожарный" и сделать сработку.Передаст ли УО сообщение в таком виде.Только сделать это довольно сложно.В УО4 простой ДИП или ИПР не поставишь. Нужно "играть " с сопротивлением.
Если получится,то в самом деле хоть через реле прибора на УО сообщение "Пожар" передавай !Но если честно,то "Пожары" у меня проходили без проблем.Это же самое главное сообщение. Ещё одно на ум пришло .А Вы УО4С не со вставленной SIM-картой программировали?Бывает ,"зависают",но восстанавливаются через сброс питания. – Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 1 месяц назад Ладно !Поздно уже .Завтра в "дом.лаборатории" дёрну.,посмотрю,что получится.
Тогда и посмотрим. – Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 1 месяц назад А чего пульт вер. 3.00 в домашней лаборатории появился? У Ярослава просто пульт вер.3.0
![]() – Киселев Михаил Геннадьевич 9 лет 1 месяц назад Хочу добавить, Ярослав, в пульте измените тип шлейфа на пожарный или охранный, т.е какой он стоит в приборе.
– Киселев Михаил Геннадьевич 9 лет 1 месяц назад А чего пульт вер. 3.00 в домашней лаборатории появился? У Ярослава просто пульт вер.3.0
Откуда же ?Конечно ,что пока нет.Но если судить по фото ,то это не конфига ,считанная из пульта,а виртуально созданная конфигурация новой программы PProg.Ведь "иконка" 3.00 не горит "зелёным" цветом,и "иконка" связи с пультом выглядит как-то странно- видно,что "опрос" не проводился. в пульте измените тип шлейфа на пожарный или охранный, т.е какой он стоит в приборе. А это что за новости .Всегда оставлял -"по умолчанию". – Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 1 месяц назад Это на стр.46 РЭ на пульт версии 3.0 написано.
– Киселев Михаил Геннадьевич 9 лет 1 месяц назад Конфигурация раньше считывалась с пульта, а сейчас просто открыл из файла, чтобы пульт не дергать пульт.
– Бовбель Ярослав 9 лет 1 месяц назад Ничего не работает. Выставил в пульте тип шлейфа как в приборах- нет результата. Писал конфигурацию в УО без сим-карты тоже ничего не дало. Что делать? Мысли уже давно закончились.
– Бовбель Ярослав 9 лет 1 месяц назад Ярослав .Проверь еще раз.Только ,что проверил в своей лаборатории-всё работает.
– Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 1 месяц назад Черкни мне на электронку.Скину конечно.Только у меня "голосовой дозвон",SMS-ки ни один Заказчик не принимает.,только "голосовой".
А если у тебя не телефон пользователя,то совет от производителя уже дан. – Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Хотел еще спросить. Чуть-чуть не по теме. Можно ли приборы разбросать по объекту или надо чтобы были в одном месте? Просто не хочется кучу проводов тащить в одно место и не очень эстетично получится. И если в одном месте собиру то можно без щита? Бюджет маленький. Но хочется все таки сделать по правилам. 9 лет 1 месяц назад ![]() Бовбель Ярослав 97 или надо чтобы были в одном месте?
Не обязательно,ведь интерфейс для этого и задуман.А про установку почитай в СП5. – Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В конфигурации С2000М нужно шлейфы сигнализации пронумеровать - назначить им номера "зон Contact ID". 9 лет 1 месяц назад ![]() Ильин Сергей 238И всё-таки,Ярослав.Приедет ли на объект пожарная машина ????
– Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 1 месяц назад Я не знаю. Либо это я не въезжаю, либо это УО
https://drive.google.com/file/d/0B71H-myqTjZyX1ViYVFhMjI3MEk/view?usp=sharing (открыть UProg) http://drive.google.com/file/d/0B71H-myqTjZyOHBYUzUxLUZrcG8/view?usp=sharing Вроде все правильно. Сил боротся с ним больше нет. – Бовбель Ярослав 9 лет 1 месяц назад Сил боротся с ним больше нет.
А боротся надо.Если бы УО "тупил",то и "Тревога"бы не передавалась. При конфигурировании приборов поймите одно,что( условно конечно) пульт-это (человек),а УО -это (телефон). Что человек скажет ,то телефон и передаст. Моё предложение- сотрите всю конфигу и начните с "чистого листа" ,сделав хотя бы 1 ШС пожарным и добейтесь того ,что бы информация передавалась от него.А там и дальше всё получится. – Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 1 месяц назад Посмотрите в журнале событий "С2000М" событие "Пожар", которое не передавалось УО. В этом событии должны быть номер раздела (виден сразу) и "№ ЗОНЫ" (для его отображения нужно прижать клавишу "5"). Если эта информация есть, то "пожар" должен передаваться. Если нет номера зоны - перезаписать последнюю конфигурацию в "С2000М" (она корректная). Раздел, наверное, есть, т.к. на БКИ "ПОЖАР" отображался. Если же номера раздела также нет, то может быть следующее - адрес "Сигнала-10" с пожарными ШС не совпадает с адресом, под которым он добавлен в конфигурацию "С2000М".
– Ильин Сергей 9 лет 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Ну и развели флуд в теме. Проблема банальна - при совместносй работе пульта и УО-4С всю работу по трансляции берёт на себя пульт, а значит нуно обращаться к настройке именно пульта С2000-М и его руководству, которое 80% клиентов читают не очень внимательно. Да и в РЭ по УО-4С я специально выделял абзац про настройку трансляции и сквозную нумерацию Contact ID номеров транслируемых объектов. 9 лет 1 месяц назад ![]() Панфилов Артём Александрович 550Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
6223 раза
9 лет 1 месяц назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Слегка не понятно то ,что такая проблема только по передаче по номеру тел ,1 или по всем номерам.Если только по одному номеру ,то проблему "непередачи" тревожных сообщений нужно искать только в УО.
– Каргапольцев Артур Николаевич 9 лет 1 месяц назад