партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажС2000 Ethernet --> С2000 Ethernet (150 км)

Инсталляция, монтаж » С2000 Ethernet --> С2000 Ethernet (150 км)

Доброго времени суток.

Имеется 2шт С2000 Ethernet
один в точке А в прозрачном режиме
другой в точке B в прозрачном режиме но только на расстоянии 150 км

Необходимо установить связь между этими приборами.
При этом пинг из Точки А до прибора установленного в нем есть, а вот пинг из точки А в точку В нет.

Подскажите как как прописать маршруты в cisco что бы приборы видели друг друга что бы можно было продолжить работу. Все уперлось именно в этом..

Добавлю. Приборы находятся в разных подсетях

Схема и картинки по адресу
http://forum-bolid.ru/viewtopic.php?f=44&t=2958&p=22021#p22021
 

8 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

10 ответов

Покажите где А а где В, у вас своя оптика или через провайдер?

8 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Провайдер между А и В

8 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А - Усть-Луга
В - Санкт-Питербург

8 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Провайдер между А и В

А между чем вам маршрут то нужен?)) у вас что там, что там частные адреса- это задача провайдера... Или всётки не маршрутизацию надо? 

8 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Я так понимаю что нужно маршрутизацию.

8 лет 1 месяц назад

avatar
Дак что за маршрут может быть если у вас сеть 192.168... и сеть 192.168... ? Они в одной сети находятся, если один и тот же провайдер... Другое дело, если у них разные провайдеры, но тогда надо белый IP и NAT или PAT...

Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет 1 месяц назад

Спасибо за ответ. Уточню, но в понедельник.

Чибисов Александр Григорьевич 8 лет 1 месяц назад

Дак вы вначале попробуйте занатить счас))) Если провайдер один и тот же всё гуд будет работать.

Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет 1 месяц назад

Дмитрий, если маска 255.255.255.0 или /24 то 192.168.0.1 и 192.168.1.1 это две разные подсети, ну или как в данном случае 192.168.86.100 и 192.168.236.101. Все определяет маска подсети. А вам Алексантр надо поросить провайдера настроить маршрутизацию между этими подсетями.

Тремасов Константин Александрович 8 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

из 86й подсети в 236ю

8 лет 1 месяц назад

avatar
сеть как выглядет? 

Богданюк Дмитрий Владимирович 8 лет 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Настраивать VPN между узлами и натить. Посмотреть лог настроек цисок можно?

8 лет 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

При этом пинг из Точки А до прибора установленного в нем есть, а вот пинг из точки А в точку В нет.
 

значит маршрут из а в б есть, а обратно - нет
результаты tracert в оба конца помогло бы прояснить ситуацию

8 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Приборы C2000-Ethernet находятся в локальных подсетях, расположенных в разных городах. В этом случае связь между приборами можно организовать 2-мя способами:
1. Организовать VPN-туннель. В этом случае в списке удаленных устройств C2000-Ethernet указываются IP-адреса друг друга. Представленная Вами конфигурация приборов удовлетворяет этому условию.
2. Организовать проброс портов на обоих внешних шлюзах каждой из подсетей. В этом случае в конфигурациях C2000-Ethernet в списке удаленных устройств необходимо указать перекрестные внешние IP-адреса. В списке удаленных устройств C2000-Ethernet 192.168.86.100 необходимо указать внешний IP-адрес той стороны, где расположен C2000 Ethernet 192.168.236.101; аналогично в списке удаленных устройств C2000-Ethernet 192.168.236.101 необходимо указать внешний IP-адрес той стороны, где расположен C2000-Ethernet 192.168.86.100. В настройках шлюзов с обеих сторон задать правило из разряда: UDP-пакеты, пришедшие на «внешний IP + порт 40000» перенаправить во внутреннюю сеть на «IP С2000-Ethernеt + порт 40000» (значение порта зависит от конфигурации приборов C2000-Ethernet, по умолчанию 40000).

Организация VPN-туннеля и проброса портов находятся в полномочиях сетевых администраторов локальных подсетей, где устанавливаются приборы С2000-Ethernet. В первую очередь, необходимо проконсультироваться с ними.

Обратите внимание, что:
1. в зависимости от выбранного режима необходимо соответствующим образом настроить временные параметры основного Master-устройства системы (более подробно см. РЭ C2000-Ethernet п.1.4.4.2 http://bolid.ru/files/373/566/s2000_Eth ... 52_jan.pdf );
2. при передаче данных через Интернет наиболее предпочтителен режим с накоплением событий.

8 лет назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Всем скасибо за ответы.
Всё получилось.

7 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

8964 раза

ЗАДАН

8 лет 1 месяц назад

ПРОДУКТЫ

С2000-Ethernet

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.