|
Здравствуйте. 8 лет 8 месяцев назад Смелый Иван Вадимович 7Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В СП2 питание на оба входа поданы? Если нет, то ставь перемычку между U1 И U2 8 лет 8 месяцев назад Морковкин Сергей Михайлович 530Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
СП2 исп.02. Результат перемычки - работает. Большое благодарю. 8 лет 8 месяцев назад Смелый Иван Вадимович 7Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Поиском пользовался. Может плохо 8 лет 8 месяцев назад Смелый Иван Вадимович 7Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Добрый день кто может подсказать идею как организовать подобиее сценария управления на СП-2исп.02. Чтобы при срабодке датчика 1-ой кдл отрабатывал СП-2 который сидит на 2 кдл.? 7 лет 6 месяцев назад Томилов Олег Васильевич 5В смысле без пульта? Хм... Костыли:
На кдл-е где извещатель, тоже поставить сп2, которое включается при сработке извещателя. На втором кдл-е добавить ар1, который подключен к реле этого сп2. Ну а потом уже от сработки ар1 включать вторую сп2. – Смелый Иван Вадимович 7 лет 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
6235 раз
8 лет 8 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Хоть программа и задаётся в пульте ,но время всё-равно в КДЛ.Если в КДЛ "по нулям",то работать не будет.
– Каргапольцев Артур Николаевич 8 лет 8 месяцев назад
#ссылка